Hei.
Saisiko mitoituksen uudiskohteeseen.
 Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
-Kuopio
-2022 tasamaan tontti uudisrakennus
- Lattialämmitys talo ja talli
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- 9.2m x 17m Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- Mineraalivilla 200mm+45mm, kokonaispaksuus 266mm
- Kerrosten lukumäärä 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain 138m2 ja autotalli 35m2
- Huonekorkeudet 2.6m
- Alapohja maanvarainen, thermisol eps 200mm
- Yläpohja 100mm levyvilla ja puhallusvilla 400mm
- ikkunat 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Hieman suurempi olohuoneessa 3 isoa ikkunaa.
-  autotalli kanaalin pituus 20m
- puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö. Talo 21C
- U -arvoja, ulkoseinä 0.17
-Rakennustilavuus 540m3
-Nettovolyymi 374m3

Kiitos jo etukäteen, jos jäi jotain tietoja pois niin kysykää.
« Viimeksi muokattu: 12.03.22 - klo:20:11 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt + at, Kuopio
« Vastaus #1 : 12.03.22 - klo:20:12 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset talo + autotalli ”Teejii”   KUOPIO   (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 1982: Lattialämmitys, 21°C, 138 m2, 359 m3    28,7 W/m2   3,97 kW   12 177 kWh
- Autotalli 1982: Lattialämmitys, 12°C, 35 m2, 91 m3    52,7 W/m2   1,85 kW   2 847 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=4K   4,5 kPa   0,16 kW   1 402 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         35 W/m2   5,97 kW   16 426 kWh

• Kiinteistö,  173 m2,  450 m3          6,3 COP   5,63 kW   16 426 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   6,7 kW   20 826 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 584 kWh   0,51 kW   19 242 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 242 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,70 kW   19 242 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   173 m2   111 kWh/m2   4,9 SCOP   6,7 kW   19 242 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   5,6 kW   15 332 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 910 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 910 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 433 kWh

Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   188 m
- Kaivon aktiivisyvyys 184 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 m.   Putkea kaivossa yhteensä 376 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 402 litraa   47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 397 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 418 litraa      16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.