Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin laskelmaa ja vaihdoin PDF -tulosteen korjattuun.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”eevertti1” TORNIO (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- 1 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 360 m3 43,1 W/m2 5,17 kW 16 139 kWh
- 2 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 36 m2, 90 m3 42,7 W/m2 1,54 kW 4 238 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 98 m2, 295 m3 33,4 W/m2 3,27 kW 6 655 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 12 m: 0,05 kW 445 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 10,04 kW 27 477 kWh
• Kiinteistö, 254 m2, 745 m3 5,9 COP 9,62 kW 27 477 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,173 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 10,8 kW 32 277 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 232 kWh 0,74 kW 30 045 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 042 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,50 kW 30 039 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 254 m2 118 kWh/m2 5,0 SCOP 10,5 kW 30 042 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,5 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 8,7 kW 24 050 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 992 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 5 995 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 161 kWh
•
Tarvitaan vähintään 291 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 291 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 291 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 582 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 618 litraa 142 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 778 litraa 75 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 957 litraa 43 kPa = 0,43 bar Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 699 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 779 litraa 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.