Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Keminmaa  (Luettu 1047 kertaa)

Poissa eevertti1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Keminmaa
« : 04.11.21 - klo:15:18 »
hei

miten onnistuu mitoitus alla olevaan kohteeseen.
Asuin rak 1 kerros 120 +2 kerros 36+ at 98m2 nämä lämmitettäviä neliöitä
ja vastaavat kuutit 550m3 ja at 295m3

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.Keminmaa
- Rakentamisvuosi? 2022 Onko rinnetalo? tasamaa talo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. uudiskohde ei tiedossa
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?koneellinen IV LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. asuinrak 56m +at 43m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? min villa 250 mm 325 seinän paksuus + at samanlainen seinä
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5 molemmat kerrokset
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? min villa 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset mek ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? AT 98m2 Calpex duo 25+25/91
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) AT +15asttetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. U-arvot YP 0,08,  US 0,16 ja AP 0,14
« Viimeksi muokattu: 04.11.21 - klo:18:59 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Keminmaa
« Vastaus #1 : 04.11.21 - klo:16:18 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin laskelmaa ja vaihdoin PDF -tulosteen korjattuun. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”eevertti1”   TORNIO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- 1 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 360 m3       43,1 W/m2   5,17 kW   16 139 kWh
- 2 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 36 m2, 90 m3       42,7 W/m2   1,54 kW   4 238 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 98 m2, 295 m3       33,4 W/m2   3,27 kW   6 655 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 12 m:   0,05 kW   445 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   10,04 kW   27 477 kWh

• Kiinteistö,  254 m2,  745 m3          5,9 COP   9,62 kW   27 477 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,173 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   10,8 kW   32 277 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 232 kWh   0,74 kW   30 045 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 042 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,50 kW   30 039 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      3 kWh
 Yhteensä   254 m2   118 kWh/m2   5,0 SCOP   10,5 kW   30 042 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,5 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   8,7 kW   24 050 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 992 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  3 kWh)   5 995 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 161 kWh

Tarvitaan vähintään 291 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   291 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 291 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   582 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 618 litraa   142 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 778 litraa   75 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 957 litraa   43 kPa = 0,43 bar 

 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 699 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 779 litraa      15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa eevertti1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Keminmaa
« Vastaus #2 : 04.11.21 - klo:18:29 »
tervehdys ja kiitokset mitoitusesta.

Tarkastelin laskelmaa, ja voisitko tehdä pieniä muutoksia.
Lämmitystarvelaskelmassa 120m2 kohdalla olevat kuutiot muuta 360m3, OH ja K korkeaa tilaa.
Lisäksi tähän ikkuna pintaala 50m2.
AT kuutiot 295m3, huonekorkeus 3m.
AT ovet 22m2.
AT ilmanvaihto koneellinen LTO:lla.

Kiitokset

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Keminmaa
« Vastaus #3 : 04.11.21 - klo:18:37 »
Kiitos..
Korjasin kertomasi tiedot laskelmaan..