Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”tomas110” VAASA (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1944: Lattialämmitys, 18,5°C, 70 m2, 147 m3: 2,55 kW 7 534 kWh
- Keskikerros 1944: Patterilämmitys, 20,5°C, 110 m2, 275 m3: 4,49 kW 10 715 kWh
- Talon yläkerta 1944: Patterilämmitys, 20,5°C, 100 m2, 240 m3: 4,08 kW 9 759 kWh
- Autotalli 1944: Patterilämmitys, 14,5°C, 42 m2, 97 m3: 2,73 kW 4 460 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +35°C, 10 m: 0,05 kW 418 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 13,90 kW 32 887 kWh
• Kiinteistö, 322 m2, 759 m3 3,7 COP 13,42 kW 32 887 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,6 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 14,6 kW 37 687 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 776 kWh 1,07 kW 34 911 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 34 911 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,50 kW 34 911 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 322 m2 108 kWh/m2 3,5 SCOP 14,5 kW 34 911 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,5 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 10,5 kW 24 859 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 052 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 052 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 244 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 244 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 244 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 488 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 13,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,74 l/s = 44,4 l/min = 2664 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 511 litraa 172 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 645 litraa 99 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 796 litraa 61 kPa = Välttävä
-
Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 817 litraa 58 kPa = Ok? Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 585 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 46 kPa = 0,46 bar
...
Energiakaivoon tarvitaan 50 millinen keräin.
Keruupiirin piirin painehäviö nousee aika suureksi 50 milliselläkin keräimellä ison pumpputehon ja syvän kaivon takia, siksi olisi aiheellista hankkia invertterityypinen maalämpökone. 10 - 11 kW lämmitystehoilla invertterikoneella pääsee keruun dT arvoissa vielä kolmeen asteeseen, joka on suositusarvo. 11 kW lämmitysteho riittänee talossanne -15 C pakkasille saakka.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.