Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Villa Hembygd ”idem” SIPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
-
- Talon alakerta 1930: Patterilämmitys, 21°C, 122 m2, 329 m3: 8,24 kW 18 570 kWh
- Talon yläkerta 1930: Patterilämmitys, 21°C, 111 m2, 300 m3: 7,51 kW 17 461 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 15,74 kW 36 031 kWh
• Kiinteistö, 233 m2, 629 m3 3,7 COP 15,27 kW 36 031 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,262 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,64 kW 7 200 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 16,9 kW 43 231 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 064 kWh 0,81 kW 41 167 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 41 145 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 16,00 kW 41 123 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 22 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 146 Luokka = D ) 41 145 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 16,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 16,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -23 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 11,6 kW 29 317 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 828 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 22 kWh) 11 850 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 257 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 257 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 257 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 514 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 45 l/min = 2700 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,8 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 552 litraa 175 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,8 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 693 litraa 98 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,8 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 852 litraa 56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,8 K. Liitäntä mukana. Volyymi 874 litraa 52 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 43 kPa = 0,43 bar
...
Lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.