Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, 1930 pystytetty hirsitalo Sipoossa  (Luettu 1107 kertaa)

Poissa idem

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

ja kiitokset jo etukäteen.

Asumme vanhaa hirsitaloa Sipoossa. Tällä hetkellä lämmitetään öljyllä, ja haaveissa olisi siirtyminen maalämpöön. Tein laskelman Bergheatilla, mutta luottamus omaan osaamiseen tällaisissa asioissa ei ole erityisen korkealla, joten ottaisin siis mielelläni vastaan apua ja huomioita.

Tässä lista perustiedoista:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Sipoo, Nikkilä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1930, on
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
n. 4000 l öljyä + 5 heittokuutiota koivuklapia
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
patterilämmitys
- Ilmanvaihto?
painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
ulkopituus 54,2 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
lautavuorattu hirsiseinä, 2 x kertaa Leijona-levy, ilmarako ja kipsilevy
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
kylmä kellari, lämmin alakerta, lämmin yläkerta, kylmä ullakko
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
huoneistoala alakerta 122 m², yläkerta 111 m²
- Huonekorkeudet kerroksittain?
alakerta 2,7 m, yläkerta 2,7 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
rossipohja, eristeet ei tiedossa, todennäköisesti perinnerakennustyyliin
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
ei tiedossa, todennäköisesti perinnerakennustyyliin
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2-lasiset vanhat ikkunat, lämpimiin tiloihin yhteensä 28 ikkunaa, kokoluokka 1,8 m² per ikkuna

Huikean hieno foorumi!

« Viimeksi muokattu: 23.03.21 - klo:21:18 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, 1930 pystytetty hirsitalo Sipoossa
« Vastaus #1 : 23.03.21 - klo:21:19 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Villa Hembygd ”idem”   SIPOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
-               
- Talon alakerta 1930: Patterilämmitys, 21°C, 122 m2, 329 m3:   8,24 kW   18 570 kWh
- Talon yläkerta 1930: Patterilämmitys, 21°C, 111 m2, 300 m3:   7,51 kW   17 461 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      15,74 kW   36 031 kWh

• Kiinteistö,  233 m2,  629 m3    3,7 COP   15,27 kW   36 031 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,262 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,64 kW   7 200 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   16,9 kW   43 231 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 064 kWh   0,81 kW   41 167 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   41 145 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            16,00 kW   41 123 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            22 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 146   Luokka = D )      41 145 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         16,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )   16,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -23 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   11,6 kW   29 317 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         11 828 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  22 kWh)      11 850 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan 257 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   257 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 257 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   514 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 45 l/min = 2700 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,8 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 552 litraa      175 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,8 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 693 litraa      98 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,8 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 852 litraa      56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,8 K. Liitäntä mukana. Volyymi 874 litraa      52 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m      43 kPa = 0,43 bar
...
Lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.