Hei. mitoituspyyntöä omakotitalolle.
maalämpöpumpuksi ostettu oilon gt9, varaajan koko vielä mietinnässä. 4henkinen perhe.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Pohjanmaa Laihia
- Rakentamisvuosi? uudiskohde 2020 huoneisto ala 171m2
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen lämmöntalteenotolla (vallox 145)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 18.9mx10.7m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? ekovilla 250mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerros
- Nettotilavuus 516m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen esp 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? ekovilla puhallettuna 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset, isot ikkunat ikkunapinta-ala 30.3m2
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9482.0;attach=12268)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Herkkoo” LAIHIA (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Uudisrakennus 2020: Lattialämmitys, 22°C, 171 m2, 513 m3: 5,19 kW 19 293 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,19 kW 19 293 kWh
• Kiinteistö, 171 m2, 513 m3 5,0 COP 4,81 kW 19 293 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,196 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,51 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 6,3 kWh 25 293 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 568 kWh 0,39 kW 23 725 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 725 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,40 kW 23 725 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 104 Luokka = C ) 23 725 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Yliteho ) 9,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -59 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,5 kW 18 046 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 679 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 679 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 422 kWh
• Tarvitaan 186 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 182 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 186 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 186 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 372 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 72 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 40 kPa = 0,4 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 433 metriä = 1 x 433 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 117 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 433 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
...maalämpöpumpuksi ostettu oilon gt9, varaajan koko vielä mietinnässä....
Maalämpökone on vähän ylitehoinen, siksi olisi edullista laittaa isohko varaaja kiertovedelle.
Käyntijaksot pitenevät ja käynnistymiskerrat vähenevät.