Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Herkkoo” LAIHIA (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Uudisrakennus 2020: Lattialämmitys, 22°C, 171 m2, 513 m3: 5,19 kW 19 293 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,19 kW 19 293 kWh
• Kiinteistö, 171 m2, 513 m3 5,0 COP 4,81 kW 19 293 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,196 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,51 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 6,3 kWh 25 293 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 568 kWh 0,39 kW 23 725 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 725 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,40 kW 23 725 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 104 Luokka = C ) 23 725 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Yliteho ) 9,4 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -59 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,5 kW 18 046 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 679 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 679 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 422 kWh
•
Tarvitaan 186 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 182 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 186 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 186 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 372 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 72 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 40 kPa = 0,4 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 433 metriä = 1 x 433 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 117 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 433 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.