Hei. mitoituspyyntöä omakotitalolle.

maalämpöpumpuksi ostettu oilon gt9, varaajan koko vielä mietinnässä. 4henkinen perhe.


- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?    Pohjanmaa Laihia
- Rakentamisvuosi? uudiskohde 2020  huoneisto ala 171m2
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?    lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?   koneellinen lämmöntalteenotolla (vallox 145)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.  18.9mx10.7m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?    ekovilla 250mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?  1 kerros
- Nettotilavuus 516m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?   maanvarainen esp 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?   ekovilla puhallettuna 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?   3 lasiset, isot ikkunat ikkunapinta-ala 30.3m2

« Viimeksi muokattu: 14.08.20 - klo:16:42 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyynto okt uudiskohde Laihia
« Vastaus #1 : 14.08.20 - klo:16:42 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Herkkoo”   LAIHIA   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Uudisrakennus 2020: Lattialämmitys, 22°C, 171 m2, 513 m3:      5,19 kW   19 293 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,19 kW   19 293 kWh

• Kiinteistö,  171 m2,  513 m3    5,0 COP   4,81 kW   19 293 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,51 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   6,3 kWh   25 293 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 568 kWh   0,39 kW   23 725 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 725 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         9,40 kW   23 725 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 104   Luokka = C )   23 725 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Yliteho )   9,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -59 °C
- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   7,5 kW   18 046 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 679 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 679 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  1 422 kWh

Tarvitaan 186 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 182 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   186 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 186 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   372 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   72 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   40 kPa = 0,4 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 433 metriä  = 1 x 433 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   117 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 433 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyynto okt uudiskohde Laihia
« Vastaus #2 : 15.08.20 - klo:09:25 »
...maalämpöpumpuksi ostettu oilon gt9, varaajan koko vielä mietinnässä....

Maalämpökone on vähän ylitehoinen, siksi olisi edullista laittaa isohko varaaja kiertovedelle.
Käyntijaksot pitenevät ja käynnistymiskerrat vähenevät.