Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: jupukka - 22.01.19 - klo:19:32
-
Hei,
Meidän rivarissa on kolme CTC Ecopart 12 kw:n pumppua. Niistä yhdessä lp ( lämpöpumpulle menevä ?) menovesi nousee nopeasti pysäytysarvoon eikä käy kuin minuutin kerrallaan. Mistähän voisi johtua ?
-
Hei,
Meidän rivarissa on kolme CTC Ecopart 12 kw:n pumppua. Niistä yhdessä lp ( lämpöpumpulle menevä ?) menovesi nousee nopeasti pysäytysarvoon eikä käy kuin minuutin kerrallaan. Mistähän voisi johtua ?
vesi ei kierrä koneessa
-
Sen pumpun perässä ei ole tarpeeksi lämpökuormaa.
Siis pumpulta ei pääse lämpö siirtymään lämmön jakoon.
Pumppu menee liian kuumaksi ja pysähtyy.
-
Sen pumpun perässä ei ole tarpeeksi lämpökuormaa.
Siis pumpulta ei pääse lämpö siirtymään lämmön jakoon.
Pumppu menee liian kuumaksi ja pysähtyy.
Onko kyseessä putkitusongelma vai mikä kun muut pumput toimivat ja tämäkin pumppu silloin kun on yksinään päällä ?
-
Kuinka ne koneet käy sillo ku se vika tulee, ne varmaankin vuorotelevat jotenkin ja menevät portaittain päälle...ehkä juuri on kyseessä joku tilanne kun ko. pumpulla ei ole tarpeeksi vesivirtausta kuten tuossa vihjailtiin...
-
Kyllä on putkitusongelma.
Rakenne on suunniteltu väärin.
Tarvitaan uusi putkisuunnittelu, tai sitten jotain toimintoja on asetettu väärin.
-
Kyllä on putkitusongelma.
Rakenne on suunniteltu väärin.
Tarvitaan uusi putkisuunnittelu, tai sitten jotain toimintoja on asetettu väärin.
Nyt ei kyllä tiedetä onko tuore vai jo kauemmin toiminnassa ollut systeemi...itse päättelisin kyseessä olevan jo pitempään toiminnassa ollut systeemi. Jos olis uusi niin toimittaja olisi ratkomassa vikaa...toivottavasti ;D
-
Nyt ei kyllä tiedetä onko tuore vai jo kauemmin toiminnassa ollut systeemi...itse päättelisin kyseessä olevan jo pitempään toiminnassa ollut systeemi. Jos olis uusi niin toimittaja olisi ratkomassa vikaa...toivottavasti ;D
Kolme konetta ja rivari. Ruokkivatko koneet varaajaa josta sitten viedään lämpöä eteenpäin? Kuitenkin tulee mieleen että jokaisessa yksikössä on oma latauspumppunsa. Tuollaisen ollessa jumissa toiminta lienee juuri kuvatunlaista. Toki eihän sitä koskaan tiedä vaikka joku olisi vääntänyt tietämättään jonkun sulun kiinni. Kuva auttaisi kummasti.
-
Kyllä on putkitusongelma.
Rakenne on suunniteltu väärin.
Tarvitaan uusi putkisuunnittelu, tai sitten jotain toimintoja on asetettu väärin.
Itse en uskaltaisi antaa tälläisiä "lausuntoja" ilman että käy paikalla katsomassa. Toivottavasti lukijat eivät usko näihin kuin raamattuun, Syy voi olla ihan missä vaan mutta tuskin suunnittelussa jos kaksi kolmesta pumpusta toimii. Siinä voi käydä niin että suunnitelufirma vetää oikeuteen kirjoittelusta kun ne voi vaikuttaa firman toimintaan/tulokseen vaikka syy ei olisikaan suunnitelussa.
-
Itse en uskaltaisi antaa tälläisiä "lausuntoja" ilman että käy paikalla katsomassa. Toivottavasti lukijat eivät usko näihin kuin raamattuun, Syy voi olla ihan missä vaan mutta tuskin suunnittelussa jos kaksi kolmesta pumpusta toimii. Siinä voi käydä niin että suunnitelufirma vetää oikeuteen kirjoittelusta kun ne voi vaikuttaa firman toimintaan/tulokseen vaikka syy ei olisikaan suunnitelussa.
Huomaathan tässä tekstissäni myöskin tuon nyt boldaamani kohdan:
Kyllä on putkitusongelma.
Rakenne on suunniteltu väärin.
Tarvitaan uusi putkisuunnittelu, tai sitten jotain toimintoja on asetettu väärin.
Jommasta kummasta on kyse, eikä sitä tosiaankaan voi näin etänä mitenkään selvittää.
Väärän asettelun tai ohjaustavan on voinut myöskin käyttäjä tehdä.
Jokin ilmeisesti mättää ja se pitää tietenkin selvittää.
Tärkeintähän tässä on, että lämmityslaitos saadaan toimimaan oikein.
-
Kannattaa lukea "jupukan" kaikki viestit ja vasta sitten arvuutella tämänkertaisen ongelman syytä.
ATS
-
Tällainenkin sieltä löytyi:
Vastuksia laitettu sekä häiriötilanteen takia että nostamaan kiertoveden lämpötilaa kovilla pakkasilla. Joka pumpulle oma kaivo 220 m. Alun perin pumput ja vastukset menivät 2500 l varaajaan mutta koska kiertoon ei saatu riittävän kuumaa vettä päätettiin kokeilla pienempää varaajaa ja otettiin iso varaaja pois käytöstä. Nyt kun on ollut kylmää niin kahden pumpun liuoslämpötilat ovat tulo -3 ja lähtö -9. Tuntuvat aika matalilta. Nuo arvot ekolocicilta. Maalämpö laitettiin 2008 syksyllä ja ongelmia on ollut kirjaksi asti.
On ihan, kuin foorumilainen sundanic kirjoitti, että vaatisi varmaankin vähän enemmän tutkimista ennen kannanottoa..
En muistanut näitä kirjoituksia, vaikka olin kirjoitellutkin niistä.
Lämpökaivo-ongelmia oli esiintynyt.
Ei ihan helposti ratkaistava tapaus.
Kaiken kaikkiaan maalämmön suunnittelu on varsin vaativa projektina.
Olen ennenkin vedonnut rakennusviranomaisiin, että heidän taholtaan tarvittaisiin ohjausta ja valvontaa myöskin maalämmityksen suunnitteluun ja totetutukseen.
Tässä taasen kerran tuli tuo vetoomus mieleen.
Nyt valvotaan ja opastetaan rakennuksen rungon ja tiettyjen fasiliteettien laatua ja ominaisuuksia, tiukkaankin, mutta lämmityksen osalta valvotaan vain sen ekologisuutta ja paloturvallisuutta.
Toiminnallisuuskin pitäisi ottaa mukaan.
-
Huomaathan tässä tekstissäni myöskin tuon nyt boldaamani kohdan:
Jommasta kummasta on kyse, eikä sitä tosiaankaan voi näin etänä mitenkään selvittää.
Väärän asettelun tai ohjaustavan on voinut myöskin käyttäjä tehdä.
Jokin ilmeisesti mättää ja se pitää tietenkin selvittää.
Tärkeintähän tässä on, että lämmityslaitos saadaan toimimaan oikein.
Asentaja ( ei alkuperäinen) epäili putkitusta. Ihmettelin sitä koska paluuvesi tulee lähes samasta kohtaa kuin toimivaan pumppuun. Nyt kovilla pakkasilla lienee ongelmana myös pieni (500l) varaaja johon siis kytketty kolme 11 kw: pumppua ja kolme 7kw vastusta. Käytössä oli aiemmin 1500l ( puhuin jossain välissä virheellisesti 2500l varaajasta). Ajatuksena oli nostaa menoveden lämpötilaa. Taisi tulla liikaa tehoja pieneen vesimäärään.