Parin päivän dataa. Voisikohan joku ystävällinen sielu vilaista miltä näyttää. Tuhannesti kiitoksia jo etukäteen.
-
Ihan normaalilta näyttää, onko tuossa toisessa tehty "Legionellan tuho", kun pikku lepo tullut koneelle ja max taajuus vähän noussut? Deltat ym. normit ja kaivokin plussalla ja pysyy siellä taajuuden kiihdyttelyissä.
Minkälaiset asetukset laitteessa on (käyrä, asteminuutit) ja miten iso varaaja käyttövedelle on? Tuosta 3-12 mallista en nyt muista taajuusaluetta, mutta 1-6(8) mallissa ne ovat 20-90(120) Hz. Tähän peilaamalla tehoreserviä vielä pakkasiin vielä pitäisi olla.
-
Kiitos vastauksesta, käyrä on ollut nyt 4 ja +1 tai 2. Talo on ns. uudiskohde, jossa vielä tiettyjä asioita kesken. Mutta laittiavalut täysin kuivat (yli vuosi sitten valettu jne.). Kaivo 225 m, asteminuutit muistaakseni jotain 60 ja varaaja 300 litraa. Olisikohan tuon tajuusalue tuossa on kait samat kuin ilmoitit toisesta (22-120).
Talo on n. 280m2 (en muista kuutioita) ja kaksi asukasta, Espoo.
-
Piti vielä sellaista kysellä, että onkohan tuo cop-luku miten luotettava? Tutkin sähkönkulutusta, ja koitan saada selville minkä osuuden Nibe siitä haukkaa. Minusta noiden kahden päivän luvut olivat siltä osin aika hyvät?
-
Tuo COP-lukema ainakin suuntaa antava ja hyvät lukemat tulee lattialämmityksessä sulla. Katso logitutkijan asetuksista että ne COPit vastaa manuskassa (asentajan käsikirjasta) olevia. Niitä tuo ohjelma käyttää approksimoidessaan COPpia.
-
Tuo COP-lukema ainakin suuntaa antava ja hyvät lukemat tulee lattialämmityksessä sulla. Katso logitutkijan asetuksista että ne COPit vastaa manuskassa (asentajan käsikirjasta) olevia. Niitä tuo ohjelma käyttää approksimoidessaan COPpia.
Jep, luvut toki ovat niitä, mitä Nibekin ilmoittaa. Mutta ilman erillistä sähkömittaria kait niiden paikkaansapitävyyttä aika vaikea arvioida, edes osapuilleen?
-
Jep, luvut toki ovat niitä, mitä Nibekin ilmoittaa. Mutta ilman erillistä sähkömittaria kait niiden paikkaansapitävyyttä aika vaikea arvioida, edes osapuilleen?
Juu ei ne absoluuttisia ole missään nimessä, mutta siellä kintaalla varmasti. Tarkempiin mittauksiin tarvitaan tosiaan oma kWh-mittari ja virtausmittari (energiamittari) pumpulle. Itsekkin arvioin omasta pumpusta valmistajan ilmoittamista lukemista arvoja.