Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: k113635 - 23.01.16 - klo:11:17

Otsikko: Grundfos Alpha2 kiertovesipumpun AA automaattiasetuksen toiminta
Kirjoitti: k113635 - 23.01.16 - klo:11:17
Onko kenelläkään tietoa algoritmistä millä grundfos säätää pumppaustehoaan kun käytössä on AA asento?
Sekä puhdas teoria että pidemmän ajan mittausdata kiinnostaa.

AUTOADAPT
AUTOADAPT-toiminto säätää pumpun tuottoa järjestelmän todellisen
lämmöntarpeen mukaan. Koska tuottoa säädetään vähitellen,
pumppu kannattaa jättää AUTOADAPT-tilaan vähintään viikoksi
ennen pumpun asetuksen muuttamista.

Alue missä AA-asteuksella pumppu vaeltelee asennusohjeen ominaiskäyrällä on aika laaja.

Otin tänään omassa Alpha2 25-60:ssa AA:n käyttöön ja jos tuo tuntuu toimivan ja jää käyttöön niin kohta löytyy mittausdataa, lokitan tuon piirin virtausta ja lämpötiloja.
Otsikko: Vs: Grundfos Alpha2 kiertovesipumpun AA automaattiasetuksen toiminta
Kirjoitti: fraatti - 23.01.16 - klo:21:43
Gfstä löytyy aikahyvin netistä toiminnasta speksejä, ihmettelin niitä vajaa vko sitten viimeksi. Wilon vastaavat ovat huonoja...
Otsikko: Vs: Grundfos Alpha2 kiertovesipumpun AA automaattiasetuksen toiminta
Kirjoitti: Ville H - 08.02.16 - klo:12:19
Mulla on kosteiden tilojen piirissä tuollainen Grundfossin ALpha2 AA pumppu ja mulla ainakin lattiat kylmenee jos laittaa autoadaptin päälle
Otsikko: Vs: Grundfos Alpha2 kiertovesipumpun AA automaattiasetuksen toiminta
Kirjoitti: k113635 - 08.02.16 - klo:13:58
Mulla on kosteiden tilojen piirissä tuollainen Grundfossin ALpha2 AA pumppu ja mulla ainakin lattiat kylmenee jos laittaa autoadaptin päälle
Mikä asetus sulla oli käytössä ennen kuin kokeilit AA:ta?

Omien mittausten mukaan AA näyttäisi pumppaavan reilut 10% vähemmän kuin CP2.

AA:n filosofia kiinnostaisi, koska tuo melkein vaikuttaisi siltä että pumppu yrittää löytää turbulenttisen virtauksen rajan kokeilemalla eri nopeuksia ja pysähtyvän sitten mielestään sopivaan kohtaan, mikä ei olis ihan pöllömpi idea.

Manuaali minkä latasin pumpun saatuani noin vuosi sitten suositteli lattialämmityskohteeseen AA-asetusta, mutta Grundfosin sivuilta ladattu uusin versio ohjeesta on vaihtanut suosituksen vakiopaineasetukseksi CPx. Onkohan uusissa Alphoissa säätöalgoritmi muuttunut vai kokemusten mukaan AA ei olekaan toiminut ll-kohteissa halutulla tavalla?

Niben automaattisen lahdutinvirtauksen muuttumisen parina toimisi hyvin ulkoinen kiertovesipumppu joka nostaisi hieman nopeuttaan menoveden lämpötilan nousun mukaan, mutta tuollaista toiminnallisuutta en ole nähnyt lokien mukaan Alpha2:sen tekevän AA-asennossaan vaan automatiikka näyttäisi perustuvan pelkästään virtausvastukseen. Tai sitten muutokset ovat niin hitaita (>päiviä ennen muutosta) etten ole malttanut niitä odotella.
Otsikko: Vs: Grundfos Alpha2 kiertovesipumpun AA automaattiasetuksen toiminta
Kirjoitti: tk- - 08.02.16 - klo:14:56
Mikä asetus sulla oli käytössä ennen kuin kokeilit AA:ta?

Omien mittausten mukaan AA näyttäisi pumppaavan reilut 10% vähemmän kuin CP2.

AA:n filosofia kiinnostaisi, koska tuo melkein vaikuttaisi siltä että pumppu yrittää löytää turbulenttisen virtauksen rajan kokeilemalla eri nopeuksia ja pysähtyvän sitten mielestään sopivaan kohtaan, mikä ei olis ihan pöllömpi idea.

Manuaali minkä latasin pumpun saatuani noin vuosi sitten suositteli lattialämmityskohteeseen AA-asetusta, mutta Grundfosin sivuilta ladattu uusin versio ohjeesta on vaihtanut suosituksen vakiopaineasetukseksi CPx. Onkohan uusissa Alphoissa säätöalgoritmi muuttunut vai kokemusten mukaan AA ei olekaan toiminut ll-kohteissa halutulla tavalla?

Niben automaattisen lahdutinvirtauksen muuttumisen parina toimisi hyvin ulkoinen kiertovesipumppu joka nostaisi hieman nopeuttaan menoveden lämpötilan nousun mukaan, mutta tuollaista toiminnallisuutta en ole nähnyt lokien mukaan Alpha2:sen tekevän AA-asennossaan vaan automatiikka näyttäisi perustuvan pelkästään virtausvastukseen. Tai sitten muutokset ovat niin hitaita (>päiviä ennen muutosta) etten ole malttanut niitä odotella.

Voisi kuvitella noiden algoritmien toimivan ajatuksella, että menolämpö pysyy tasaisehkosti käyrän mukaisena. Ainakin on-off -pumppu sekoittanee jonkin verran systeemiä, kun menoveden lämpö vaihtelee kohtalaisen paljon, invertteri-vv ehkä vähemmän? Tai en tiedä tekeekö niin, mutta voisin kuvitella todellisen lämmöntarpeen olevan vaikea päätellä systeemistä, mihin sitä lämpöäkin syötetään vain ajoittain.
Otsikko: Vs: Grundfos Alpha2 kiertovesipumpun AA automaattiasetuksen toiminta
Kirjoitti: k113635 - 08.02.16 - klo:23:32
Voisi kuvitella noiden algoritmien toimivan ajatuksella, että menolämpö pysyy tasaisehkosti käyrän mukaisena. Ainakin on-off -pumppu sekoittanee jonkin verran systeemiä, kun menoveden lämpö vaihtelee kohtalaisen paljon, invertteri-vv ehkä vähemmän? Tai en tiedä tekeekö niin, mutta voisin kuvitella todellisen lämmöntarpeen olevan vaikea päätellä systeemistä, mihin sitä lämpöäkin syötetään vain ajoittain.
Ehkäpä pumppu keskiarvoistaa siirrettävän nesteen lämpötilaa tarpeeksi pitkältä ajanjaksolta (vrk - viikko) jolloin molempien sekä invertteri että on/off pumppujen menolämpötila
lähenee lämpökäyrän pyyntilämpötilaa. Tämä tuli mielee kun manuaalikin kehoittaa kokeilemaan AA-asetusta vähintään viikon.