Tarvitsisin osaajan apua. Itse en millään keinoin saa tuota LogTemp-ohjelmaa asentumaan tietokoneelleni niin että se myös toimisi.
Usean kerran olen onnistunut asentamaan sen koneelle, mutta eipä ole jostain syystä suostunut toimimaan. Nyt on annettava myöten ja pyydettävä apua osaajilta. Josko joku Turun talousalueelta (mitä se sitten kenellekin tarkoittaa )  kerkiäisi sen tälläämään minun koneelle niin että se toimisi vielä seuraavanakin päivänä.

Tietokone jossa Win 7, DS9490R ja DS18B20 osat löytyy sekä tarvittava johdotus. Joutilaana joudan tulemaan autettavaksi lähes milloin tahansa eli kun auttajalle sopii.

Asiaan vihkiytyneet auttamishaluiset ilmoittautukaa yv:llä, osaamisenne olisi tosi tarpeeseen. Ja ammattimies on tarvittaessa palkkansa väärtti.
Otsikko: Vs: Kuka viitsisi asentaa tietokoneelle LogTemp 1-wire-ohjelman
Kirjoitti: zeniitti - 28.01.15 - klo:22:37
TeamViewer sovelluksella asennuksen voi tehdä "kuka" vaan :) Jos kone siis on verkon äärellä. Minkä tyyppistä ongelmaa koneella on? Sain jotenkin x64 Windows Server 2012 logituksen käynnistymään palveluna. Ns. perus-windows 7 pitäisi olla pala kakkua :)
Otsikko: Vs: Kuka viitsisi asentaa tietokoneelle LogTemp 1-wire-ohjelman
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 29.01.15 - klo:10:54
Ensiksi kiitos Zeniitti vastauksestasi.

Toiseksi. Enpä osaakaan vastata tuohon kysymykseesi tietokonetta mahdollisesti vaivaavasta ongelmasta mutta kerron havaitsemistani seikoista ja oireista. Vika kun voi tietysti olla myös itse ohjelman vikaantuminen, Usb-palikan rikkoontuminen tai mittausverkkovika.

USB-palikoita olen tilannut uusia, kokeillut vaihtaa niitä vuoron perään ilman tulosta. Tästä voisi äkkiseltään päätellä ettei vika olisi palikoissa. Tietokoneen laiteluettelosta kytketty USB-palikka löytyy omalla tunnisteellaan. Joten kone ilmeisesti pystyy keskustelemaan palikan kanssa.

Verkosta olen vaihtanut aina yhteen mittapisteeseen saakka ilman tulosta. Tästä olen päätellyt ettei vika ole mittausverkossa. Lisähavaintona tukemassa em. poissulkemisia on se ettei edes tahallisesti verkkoon aiheutettu oikosulku saa aikaan ilmoitusta : oikosulku 1-wire verkossa. Näitä ilmoituksia tuli silloin kun laitteisto vielä toimi ja tahaton oikosulku tapahtui mittausverkossa.

LogTemp ohjelman ja ajurit olen poistanut ja ladannut lukuisia kertoja ilman myönteistä vaikutusta. Koneeseen itseensä ei vikaantumisen aikoihin ole tehty minkäänlaisia muutoksia, ladattu tai poistettu mitään. Mikään muu toiminto ei ole koneessa muuttunut, vain lämmönmittausohjelma ei toimi.

LogTemp asentuu koneeseen mielestäni oikein ja ruutunäkymä vastaa aikaisempaa toiminutta näkymää.
Ongelma ilmenee siinä kohtaa kun ohjelman OK-painikkeeesta käynnistää toiminnan. Samalla sekunnilla tulee ohjelman sanomia-osioon viisi vikailmoitusta: ei 1-wire verkkoa. Muuten ohjelmalle voi antaa ohjelman mukaisia muutoskomentoja ja muutokset toteutuvat oikein.
Tämä ilmoitus toistuu uudelleeen ja uudelleen viitenä joka valitun näyttöaikajakson jälkeen.
Mitään muuta ei sitten ohjelmassa tapahdukkaan. Olipa sitten palikka kytkettynä tai ei, verkko kytkettynä palikkaan tai ei. Tuntuu kuin ei ohjelma ja palikka keskustelisi keskenään. USB-palikan vaihtaminen paikasta toiseen koneessa ei liioin auta asiaa. Portin vaihtamisetkaan eivät auta asiaa.

Tuo on noin lyhykäisesti ongelma johon tarvitsisin korjauapua. Onko koneessa, käyttiksessä, LogTempissä, USB-palikassa vai verkossa vikaa tai vähän ja jokaisessa, on se selvitettävä asia joka sitten lienee jo korjattavissa. Oma osaaminen ei riitä, se on tullut todettua.

Mikäli moinen kertomasi "kaukoparannus" mielestäsi saattaisi tuoda avun ongelmaani, olen hyvin innokas koekaniiniksi. Varsinkin kun avuntarjouksesi näin lyhyellä aikavälillä ainakin näyttää olevan ainoa.
Varsinaista "vierihoitoa" täällä Turun tienoolla ei ilmeisesti ole saatavilla tuon minun murheeni osalle.

Toivottavasti osaan edes neuvottuna olla autettavana ajattelemallasi tavalla ?

Otsikko: Vs: Kuka viitsisi asentaa tietokoneelle LogTemp 1-wire-ohjelman
Kirjoitti: Renoo - 29.01.15 - klo:12:23
Minä tekisin näin:

1. Unohda hetkeksi LogTemp ohjelma eli sulje se

2. Avaa OneWireViewer ohjelma, löytyy esimerkiksi minulta C:/program files/Maxim integrated products/ 1 wire drivers.... kansiosta nimellä OneWireViewer_x64.exe (näin siis minulla, 64 bit seiska). Tämän ohjelman pitäisi tulla noiden ajureiden mukana.

3. Laita tuossa OneWireViewer ohjelmassa asetukset, eli portti ja adapteri kohdalleen ja katso löytyykö adapteri ja anturit, vaikka ei olisi yhtään anturia kiinni niin pitää löytää tuo sinun adapteri

4. Jos adapteri löytyy niin adapteri lienee ok

5. Jos lämpötilatkin tulevat niin anturit ok

Tee tämä testi ja katsotaan sitten LogTempiä

EDIT:


Nyt jos saat tuon Viewerin toimimaan niin minä tekisin seuraavaa:

Kirjoitit, että olet poistanut ja asentanut LogTempin uudelleen, oletko asentanut sen uudelleen samaan kansioon?

Mikäli olet, niin LogTemp tallentaa asetuksensa Logtemp.ini tiedostoon ja voi olla nyt, että poisto ei ole poistanut tuota tiedostoa ja uudelleen asennus ei lähde toimimaan koska .ini tiedostossa jotain häikkää.

Eli poista vielä LogTemp ja asenna se kokeeksi eri kansioon ja starttaa se sieltä tämän jälkeen ja asetukset kuntoon.









Otsikko: Vs: Kuka viitsisi asentaa tietokoneelle LogTemp 1-wire-ohjelman
Kirjoitti: Matias - 29.01.15 - klo:16:01
Tuosta Logtempin ensimmäisestä käynnistyksestä sellaista että Logtemp asennus ei valitse adapteria ja eikä porttia (COM tai USB) automaattisesti vaan ne pitää laittaa käsin oikein.

Eli tarkista Laitehallinnasta mikä USB portti on käytössä ja laita Logtemp/Näytä/Asetukset/Yleiset sama USB portin numero kuin Laitehalinnassa on.

Jos on samanlaiset nuo valikot ::)

Logtemp USB adapteri portti (http://aijaa.com/bBJ2U4)
Otsikko: Vs: Kuka viitsisi asentaa tietokoneelle LogTemp 1-wire-ohjelman
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 29.01.15 - klo:17:25
Matias.
Katsoin kyllä nuo asetukset kohdalleen ja adapterikin on oikea. Valikot on meillä samanlaiset.

Renoo
Poistin vielä kerran tuon LogTempin ja tallensin sen kokonaan ajureineen toiselle levyasemalle ja uuteen kansioon. Aikaisemmin tosiaan olin aina tallentanut uudelleen ja uudelleen samaan asemaan ja samaan kansioon.
Tuohon OneWireWieveriin pitää tutustua lähemmin, on minulle täysin vieras. Menee kuitenkin huomiseksi.


Molemmille ja kaikille muillekin.
Noin tehtynä ei vielä ongelma löytynyt. Jos kellä vielä on mahdollisia lisäideoita asian hoitamiseksi pois päiviltä niin antakaa vaan näkyä palstalla. Kaikki pienetkin huomiot on erittäin tervetulleet !

Onneksi ei ole pakkasia luvassa niin ei tuon lämmityksen kanssa päädytä taloudelliseen katastrofiin.
Otsikko: Vs: Kuka viitsisi asentaa tietokoneelle LogTemp 1-wire-ohjelman
Kirjoitti: seppaant - 29.01.15 - klo:17:34
Minulla kerran myöskin valitti, että verkkoa ei löydy.
Laitoin vuoron perään töpselin jokaiseen läpärin USB läpeen ja sitten selasin LogTempissä kaikki USB portit läpi.
Jollain kombinaatiolla verkko löytyi ja LogTemp  alkoi toimia.

ATS
Otsikko: Vs: Kuka viitsisi asentaa tietokoneelle LogTemp 1-wire-ohjelman
Kirjoitti: rsaarela - 29.01.15 - klo:17:39
Matias.
Katsoin kyllä nuo asetukset kohdalleen ja adapterikin on oikea. Valikot on meillä samanlaiset.

Renoo
Poistin vielä kerran tuon LogTempin ja tallensin sen kokonaan ajureineen toiselle levyasemalle ja uuteen kansioon. Aikaisemmin tosiaan olin aina tallentanut uudelleen ja uudelleen samaan asemaan ja samaan kansioon.
Tuohon OneWireWieveriin pitää tutustua lähemmin, on minulle täysin vieras. Menee kuitenkin huomiseksi.


Molemmille ja kaikille muillekin.
Noin tehtynä ei vielä ongelma löytynyt. Jos kellä vielä on mahdollisia lisäideoita asian hoitamiseksi pois päiviltä niin antakaa vaan näkyä palstalla. Kaikki pienetkin huomiot on erittäin tervetulleet !

Onneksi ei ole pakkasia luvassa niin ei tuon lämmityksen kanssa päädytä taloudelliseen katastrofiin.

Tuo Viewer on _perusasia_ kun etsitään vikaa! Se pitää saada toimimaan ensin, silloin vasta on mahdolliduukdia saada toimimaan jokin ns. "kolmannen" osapuolen ohjelmisto.
LogTemp on hyvin helppo ohjelmisto, kun ensin korjaa koneensa niin että Viewer näyttää lämpötiloja ja toimii. Jos Viewer ei toimi, on ajurit persiillään, eli ne kuntoon.
LogTemppiin ei kannata ollenkaan koskea, ellei Viewer toimi.
Otsikko: Vs: Kuka viitsisi asentaa tietokoneelle LogTemp 1-wire-ohjelman
Kirjoitti: Omakotitalkkari - 30.01.15 - klo:13:36
Kyllä taitamattoman olisi kurja harrastaa yhtään mitään ellei olisi kaltaisianne ystävällisiä osaajia valmiina neuvomaan aina kädestä pitäen mitä tehdä.

Minulla on ilo ilmoittaa että mittaukset toimivat taas.
Teidän korvaamattoman apunne kautta onnistuin saamaan monien yritysten ja erehdyksieni jälkeen laitteet mittaamaan.

Mikä sitten oli mennyt aikanaan pieleen ?
Osaamattomuudestani johtuen ei ihan varmasti voi sitä sanoa. Ilmeni kuitenkin ettei koneesta löytynyt jotain .dll tiedostoa ja ilmeisesti myös joku Javan osa puuttui. Lisäksi oli vielä tuo USB-palikka siten viallinen että Wiewer löysi kyllä palikan mutta ei sen jälkeen olevaa anturia.
Oli siis kertynyt oikea virhesuma jota en olisi ilman apua mitenkään kyennyt ratkaisemaan. Ja tässä savotassa taas opin melkoisen pätkän hyödyllisiä asioita vastaisen varalle.