Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: KoteloNorsu - 12.10.14 - klo:13:54

Otsikko: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: KoteloNorsu - 12.10.14 - klo:13:54
Terve,

Olen viellä hieman hakemassa asetuksia lämpöpumpulle. Nyt talossa on huomattavasti lämpimämpi mitä haluaisin, 24-25astetta. Pienin salittu menolämpötila tulisi olla n. 30+ astetta, että suihkutilojen vesikiertoinen lattialämmitys kuivaisikin jotain. Ongelmana se että jos haluan plussakeleillä huonelämpötilaksi 21-22astetta, se ei ole mahdollista uhraamatta lattialämmityksen tehoa. Vai onko? Käyrä antaa nollakeleilläkin tuon 30 asteisen veden, joka on ilmeisesti liian lämmintä.
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: maalämmittää - 13.10.14 - klo:07:26
Onko termostaatteja asennettu ? Jos on, niin säätöä....
Onko mahdollista pienentää lämmitysveden virtausta muissa lattioissa ?
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: Temppes - 18.10.14 - klo:22:38
Sama ongelma oli minullakin. Kesää varten asennutin sulkuventtiilin koko patterijärjestelmään. Tällöin lämmintä vettä menee pelkästään märkätilojen lattiaan. Nyt kelien viilentyessä lattiakierron termostaatit (ja ECS40) hoitaa märkätilojen oikean lämmön.
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: ilse - 20.10.14 - klo:18:12
Onnistuisiko vielä jakaa koteat tilat omalle säätöpiirille, jolloin asumisviihtyvyys ja kosteiden tilojen kuivaus toteutuu. Tämmöiset asiat olisi hyvä lämpöpumpun myyjän tuoda esiin jo kaupantekovaiheessa niin ei tarvitsisi muutella jälkeenpäin.
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: zeniitti - 21.10.14 - klo:08:22
Meillä on asuintalo kahdella jakotukilla. Kosteat tilat (+ pari muuta huonetta) toisen takana ja loput tilat toisen takana. Laitan tämän kuivan tilan jakotukilta sulun kiinni kesäisin. Sitten kun alkaa viiletä eikä jaksa poltella takkaa, niin nappaan sulun auki. Päivässä kahdessa alkaa laatta olla lämmin :)
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: KoteloNorsu - 02.06.15 - klo:13:55
Oli valmiina myös sulut patterien menolla ja tuolle, räpsäsin molemmat kiinni ja säädin kiertovesipumpun minimille. Pienin menolämpötila asetettu 27, eihän muuta huomioitavaa ole?
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: zeniitti - 02.06.15 - klo:14:25
Ite en ainakaan ole mitään muuta tehny. Mulla kiertovesi on automaattisella nopeudella, niin se menee miten menee. Mulla menee autotallin ja varastonkin lattiakierto kesäksi kiinni, joten nyt pöyritellään aika pientä määrää näin kesällä lattiassa. Khh, vhh, wc, ph + sauna. Täällä minimi menovesi tais olla 24 tai 25. Se on vielä jalalle pesuhuoneessa mukava.
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: KoteloNorsu - 04.06.15 - klo:22:25
Selkeä homma, katsotaan miten pelittelee nyt. Miten koneista saa muuten logia irti, tarviiko siihen jonkun spesiaali softan vai miten?
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: tk- - 05.06.15 - klo:07:49
Selkeä homma, katsotaan miten pelittelee nyt. Miten koneista saa muuten logia irti, tarviiko siihen jonkun spesiaali softan vai miten?

USB-tikku kiinni näyttöpaneelin painikkeiden alla olevan muovilätkän takana olevaan liitäntään ja näytölle ilmestyvästä valikosta logitus päälle. Oletuksena taitaa kirjata 2 sekunnin välein, 30-60 riittänee niin tiedostot pysyy maltillisemman kokoisena. Onhan uusin firmis automaattisesti säätyvine kiertopumppuineen?

Tui logitus pitää sitten valikosta muistaa keskeyttää ennenkuin nykäisee tikun irti, muuten ei välttämättä tallennu. Pumppu tallentaa tietoa logiin päivä kerrallaan, analysointiin löytyy sitten ohjeita noista muista ketjuista.
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: maalämmittää - 05.06.15 - klo:08:59
Minuutin välein lokitus on passeli.
Siitä muodostuva vuorokausitiedosto "mahtuu" pakkaamatta foorumiviestin liitteeksi.
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: Yappe - 09.06.15 - klo:20:45
Miten tuo toimii jos pistää patterilinjat kiinni ja vesi vain kiertää kylpyhuoneen lattiassa niin käytössä on niin pieni vesimäärä että käynnistyksiä tulee enemmän. Vai olenko ihan hukassa?  ::)
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: tomppeli - 09.06.15 - klo:21:59
Miten tuo toimii jos pistää patterilinjat kiinni ja vesi vain kiertää kylpyhuoneen lattiassa niin käytössä on niin pieni vesimäärä että käynnistyksiä tulee enemmän.
Käynnistyksiä tulee enemmän, mutta suurempi ongelma tulee siitä, että pieneen lattia-alaan "mahtuu" liian vähän lämpöä.
Pumppu tuottaa enemmän lämpöenergiaa, kuin sitä saadaan siirtymään pieneen lattiaan.
Lämpöpumpun lauhdutin ei jäähdy tarpeeksi.

Kun lauhdutin tulee liian kuumaksi, ei kuumakaasu jäähdy.
Kun kaasu ei jäähdy tarpeeksi, nousee kaasun paine liian korkeaksi;
kompressorin ulostulopuolen pressostaattikytkin tekee hätäkatkaisun kompressorin käynnille.

Jonkin ajan kuluttua pumpun ohjaustietokone käynnistää kompressorin uudelleen
ja taasen tapahtuu sama;
vastapaine nousee liian suureksi ja jälleen tulee hätäkatkaisu.

Tätä menoa kompressorin elinkaari lyhenee kovasti.
Asiaa voidaan auttaa tarpeeksi suurella kiertoveden varaajasäiliöllä.
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: Yappe - 09.06.15 - klo:22:27
Eli jos halva säästää pumpa niin asteminuutteja kannattaa säätää aika korkealle siinävaiheessa kun laittaa patterilinjat kiinni..?
Otsikko: Vs: Nibe 1245 10kw
Kirjoitti: KoteloNorsu - 22.06.15 - klo:23:21
Nyt vesi kiertää normaalisti pattereissa, sulut vaikutti vain 'vanhaan puoleen' talosta. Päälinjasta lähtee neljä eri vetoa kun systeemiä ja taloa on laajennettu/muokattu. Kv pumppukin oli alpha l, eli karvalakkimalli, joka ei säädä itse mitään. Pitää lisätä sulut linjan alkuun ja vaihtaa pumppu. 1v vanha pumppu olisi ollut se joka säätää itse, mutta asennuksessa oli laitettu se köyhä versio. Ulkoinen varaaja on 200l joten se poistaa tuon yllämainitun hätäkatkaisun?