Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Jallu - 12.09.14 - klo:23:38

Otsikko: Jälleen V15 säätöjä
Kirjoitti: Jallu - 12.09.14 - klo:23:38
Tuli sitten vaihdettua taloa ja entisestä Nibe-käyttäjästä tuli Lämpöässä käyttäjä. Katselin tuossa entisen omistajan kirjanpitoa pumpun sähkönkulutuksesta(oma mittari pumpulle) ja keskimäärin mennyt 12000 kwh/vuosi. Tki sen verran sanottava talosta että 280m2 ja poreamme löytyy. Miltä tuo kulutus pumpulle kuulostaa?
Sitten niitä asetuksia; Eli mun mielestä säädöt on ihan tehdassäädöissä.

L1     -20=32c
           0=27c
        +20=21c

L2     -20=30c
           0=27c
        +20=24c


yöalennus L1, L2 0
minimiraja L1, L2 15
maksimiraja L1, L2 45
syyskuivaus  L1 1 ja L2 2
varaajaylämin L1, L2 55
varaajaalamin L1, L2 45
ventkesäsulk 20
sähkövyläero L1, L2 10

varaaja-yläero 6
varaaja-alaero 6

Pumppu siis Lämpöässä V15, 203GT, versio 3.00, vuosimalli 2008 ja löytyy GSM Web option.
Mistäs aletaan muuttamaan? :)
Otsikko: Vs: Jälleen V15 säätöjä
Kirjoitti: Matias - 13.09.14 - klo:01:14
Lainaus
L1     -20=32c
           0=27c
        +20=21c

Lattialämmityksen lämpökäyrä,varsin hyvä.


Lainaus
L2     -20=30c
           0=27c
        +20=24c

Märkätilojen lattialämmityskäyrä,myös ihan hyvä


Lainaus
varaajaylämin L1, L2 55
varaajaalamin L1, L2 45

Nuo on korkeahkot,ehkä poreammeen suuremman kuuman veden kulutuksen takia asetukset on noin korkeat?
Otsikko: Vs: Jälleen V15 säätöjä
Kirjoitti: Renoo - 13.09.14 - klo:10:25
Tuli sitten vaihdettua taloa ja entisestä Nibe-käyttäjästä tuli Lämpöässä käyttäjä. Katselin tuossa entisen omistajan kirjanpitoa pumpun sähkönkulutuksesta(oma mittari pumpulle) ja keskimäärin mennyt 12000 kwh/vuosi. Tki sen verran sanottava talosta että 280m2 ja poreamme löytyy. Miltä tuo kulutus pumpulle kuulostaa?
Sitten niitä asetuksia; Eli mun mielestä säädöt on ihan tehdassäädöissä.

L1     -20=32c
           0=27c
        +20=21c

L2     -20=30c
           0=27c
        +20=24c


yöalennus L1, L2 0
minimiraja L1, L2 15
maksimiraja L1, L2 45
syyskuivaus  L1 1 ja L2 2
varaajaylämin L1, L2 55
varaajaalamin L1, L2 45
ventkesäsulk 20
sähkövyläero L1, L2 10

varaaja-yläero 6
varaaja-alaero 6

Pumppu siis Lämpöässä V15, 203GT, versio 3.00, vuosimalli 2008 ja löytyy GSM Web option.
Mistäs aletaan muuttamaan? :)


Säädöt ovat todellakin tehdas arvoissa.


Minä nostaisin ala_eroa arvoon 8. Kävisi sitten kun siirrytään lämmityskaudelle niin vähän pidempään mikäli pumpun saa käymään ala_min mukaan, se ei Lässän tapauksessa ole aina ihan itsestään selvää.


Seuraavaksi ala_min arvoa alemmaksi. Parastahan olisi jos tuon voisi laskea arvoon 30. Sitten ylä_min arvoa alemmaksi, nythän tuo pumppusi starttaa kun ylävaraajassa on vähintään 52 astetta, eli minun mielestäni turhan aikaisin.


Perus periaatehan on, että nuo yla ja ala_min arvot ovat niin pienet kuin mahdollista. Tätä määrää lähinnä se, kuinka paljon sitä lämmintä vettä tarvitaan, lämmityksen suhteen tuo toimii kyllä ala_min 30 arvolla tuolla sinun lämmityskäyrällä.


Rohkeasti vain laskemaan arvoja, jos ei riitä lämmin vesi, niin arvoja voi aina muuttaa takaisin :). Tuo poreamme tässä varmaan tulee olemaan se määräävä tekijä, jos sitä lähdetään täyttämään arvojen ollessa pieniä niin saattaa olla että ei täyty lämpimällä kokonaan. Trendin virittäminen käyttöön auttaisi säätämisessä.
Otsikko: Vs: Jälleen V15 säätöjä
Kirjoitti: Jallu - 16.09.14 - klo:07:48
Pitää viritellä tuo trendi lähiaikoina käyttöön. Nyt kuitenkin tehty pieniä muutoksia alkuun eli laskettu alamin ja ylämin alemmas.
Otsikko: Vs: Jälleen V15 säätöjä
Kirjoitti: sailor - 16.09.14 - klo:10:34
Pitää viritellä tuo trendi lähiaikoina käyttöön. Nyt kuitenkin tehty pieniä muutoksia alkuun eli laskettu alamin ja ylämin alemmas.

Sulla lienee uudempi V-malli, mutta TREND:n lisäksi saattaa Opation modauksesta olla hyötyä.