Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: Capsu - 21.02.13 - klo:11:07
-
Tervehdys,
Minulle on tulossa MLP:n sähkönsyöttöön EM23 kWh-mittari mittaamaan MLP:n sähkönkulutusta. Mittarin speksit löytyvät oheisesta likistä.
http://www.etherma.fi/WebRoot/etherma/Shops/etherma/4A0D/4935/B114/279E/D4B8/0A28/1015/EA01/3-Vaihe_0020_kWh-mittari_0020_Carlo_0020_Gavazzi.pdf (http://www.etherma.fi/WebRoot/etherma/Shops/etherma/4A0D/4935/B114/279E/D4B8/0A28/1015/EA01/3-Vaihe_0020_kWh-mittari_0020_Carlo_0020_Gavazzi.pdf)
Tuossa mittarissa on valmiina pulssilähtö, jota ajattelin lukea StatLink ohjelmalla, jotta saan logattua myös tuon lämmitysjärjestelmän sähkönkulutuksen.
Vaatiiko tuon pulssilähdän lukeminen jotain sovitekytkentää jännitetasot, optoeristys, tms. jotta tuon pulssin saa luettua PC:n RS232 -portin kautta? Vai voiko sen kytkeä suoraan PC:n sarjaporttiin.
-
Eikö sulla toimi Stat Linkin oma energiamittari?
-
Vaatiiko tuon pulssilähdän lukeminen jotain sovitekytkentää jännitetasot, optoeristys, tms. jotta tuon pulssin saa luettua PC:n RS232 -portin kautta? Vai voiko sen kytkeä suoraan PC:n sarjaporttiin.
http://www.husdata.se/Download/o309fq2jio/StatLink_Manual_210.pdf
Tuon manuaalin mukaan SO pulssilähdön voi kytkeä samaan Regon D-9 (Rs232) liittimeen nykyisisessä COM portissa siten että kwh-mittarin 42----->pin 4 ja kwh mittarin 41(GND) ---->pin 8.
Lisäksi tarvitaan 5 VDC poweri,esim sopivalla jännitteellä 5-6V DC joutilas kännykkälaturi.
Toi jännitesyöttö ja 3Kohm vastus tarttee siis lisätä.
Kytkentä liitekuvan mukaan
(http://i11.aijaa.com/t/00306/11816166.t.jpg) (http://aijaa.com/neWjkF)
Tuossa kwh-mittarissa näyttäis olevan valittavissa reaaliaikainen kw-näyttö.Tällä näkee suoraan kilowatteina lämpöpumpun ottotehon ;)
-
Eikö sulla toimi Stat Linkin oma energiamittari?
IVT:n X15:ssa ei ole kiinteätä tehonkulutusta, vaan tuo vaihtelee portaatomasti kierrosluvun suhteen. Jos olisi perinteinen ON/OFF -kone, niin sillonhan tuo olisi ihan helppo toteuttaa suoraan Stat Linkin sisällä.
-
Vaatiiko tuon pulssilähdän lukeminen jotain sovitekytkentää jännitetasot, optoeristys, tms. jotta tuon pulssin saa luettua PC:n RS232 -portin kautta? Vai voiko sen kytkeä suoraan PC:n sarjaporttiin.
http://www.husdata.se/Download/o309fq2jio/StatLink_Manual_210.pdf
Tuon manuaalin mukaan SO pulssilähdön voi kytkeä samaan Regon D-9 (Rs232) liittimeen nykyisisessä COM portissa siten että kwh-mittarin 42----->pin 4 ja kwh mittarin 41(GND) ---->pin 8.
Lisäksi tarvitaan 5 VDC poweri,esim sopivalla jännitteellä 5-6V DC joutilas kännykkälaturi.
Toi jännitesyöttö ja 3Kohm vastus tarttee siis lisätä.
Kytkentä liitekuvan mukaan
(http://i11.aijaa.com/t/00306/11816166.t.jpg) (http://aijaa.com/neWjkF)
Tuossa kwh-mittarissa näyttäis olevan valittavissa reaaliaikainen kw-näyttö.Tällä näkee suoraan kilowatteina lämpöpumpun ottotehon ;)
Kiitos paljon kuvasta. :) Pitänee mennä tonkimaan työpaikan IT-osaston romukoppaa, sieltä varmaan löytyy tuo 5V virtalähde. Tuo reaaliaikainen kWh- näyttö oli yksi syy tuolle hankinnalle, kun käy "halailemassa" pumppua, niin voi tarkastaa samalla myös miten paljon tuo X15 syö sähköä eri kierrosluvuilla.
Nyt sitten vaan odotellaan sähkäriä, joka käy asentamassa ja kytkemässä mittarin.
-
Moro!
Samanlainen mittari mietinnässä vanhan epäluotettavan analogimittarin tilalle.
Paljonko mittarista jouduit pulittamaan?
-
Olisikohan ollut jossain 150€:n korvilla postikuluineen. Mustaakseni tuo mittari tuli Kemissä toimivan sähköfirman nettikaupasta. Tilasin tuon viime vuoden puolella, mutta vasta nyt olen saanut aikaiseksi pyytää sähkömiestä käymään kytkemään tuon :-[
-
Pitänee mennä tonkimaan työpaikan IT-osaston romukoppaa, sieltä varmaan löytyy tuo 5V virtalähde.
Kannattaa mitata 5V:n virtalähteen tyhjäkäyntijännite(kuormittamaton) ja että on tasasähköä.
Tuollaisten irtopowerien kuormittamaton jännite saattaa olla huomattavasti korkeampi kuin sen tyyppikilvessä ilmoitetaan.
Samalla varmistuu napaisuus( + / -) ;)
-
Löysin vanhan 5,7 V:n "kapulalaturin". Meillä IT -kerää vanhat kännykät murskaamoon lähettämistä varten, niin siitä kuormasta sain virtalähteen. Luulen, että sillä pärjää aika mukavasti.