Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Renoo - 05.12.12 - klo:08:39

Otsikko: V9 ylävaraaja romahti
Kirjoitti: Renoo - 05.12.12 - klo:08:39
Tässä kaikille pieni esimerkki siitä, että ei sillä tulistinpumpun ylävaraajan kuumasta vedestä niin kauheita apuja ole, siis siinä tapauksessa jos sitä pitää ottaa avuksi lämmityskiertoon.

Tilanne tässä on vielä se, että varaajan lämpötilaa on "huijattu" alemmaksi mitä uudessa V-mallissa saa. Viime yönä tuli tilanne jossa alavaraajassa on ollut vain 27-28 asteista vettä ja lattiapiiri huusi pahimmillaan 32 asteista vettä. Tässä vaiheessa suntti kääntää ylävaraajasta vettä lämmityskiertoon ja tulos on aika karu.

Tämä on toiminut hienosti aina tähän asti, nyt nostin illalla lämpökäyrää asteella tuossa -20 kohdalla arvoon 31, ollut tähän asti arvossa 30 ja se oli näemmä liikaa kun pakkanen kiristyi reilusti alle -20. Napsautin ala_min 30 arvoon  niin alkoi taas tulistaa ylävaraajaa lämpimäksi.

(http://www.sarvi.fi/ouman/ylavaraaja.jpg)
Otsikko: Vs: V9 ylävaraaja romahti
Kirjoitti: Matias - 05.12.12 - klo:10:34
Lainaus
Tässä kaikille pieni esimerkki siitä, että ei sillä tulistinpumpun ylävaraajan kuumasta vedestä niin kauheita apuja ole, siis siinä tapauksessa jos sitä pitää ottaa avuksi lämmityskiertoon.

Tuo olisi ohjelmallisesti helppo korjata jos ylävaraajan kuuman veden käyttö lämmityskiertoon olisi sallitu vain kun ylävaraajan lämpötila on yli 50 astetta.

Tein vastaavan toiminnan omavoimaisella Esben termostaattiventtiilillä eli kun ylävaraaja on 55 astetta niin tulistintehosta 1--1,5kw alkaa mennä alavaraajaan.

Trendin(vihreä) mukaan näyttäisi toimivan melko hyvin :)

http://www.saunalahti.fi/matsut/talo/day.jpg
Otsikko: Vs: V9 ylävaraaja romahti
Kirjoitti: tomppeli - 05.12.12 - klo:10:36
Tulistuslämmönvaihtimelta saatavissa oleva lämpöteho on niin pieni, että ei sillä varaajan yläosan lämpöteholla kovinkaan paljon tupaa lämmitetä.
Teho riittää kuuman käyttöveden tulistamiseen, mutta, jos sitä yläosaa kuormitetaan nelitieventtiilin kautta, seurauksena on helposti ylävaraajan lämpötilan romahtaminen alavaraajan lämpötilaan.
Mielestäni nelitieventtiili on tarpeeton, kolmitieventtiili riittää.
Liika tulistuslämpö kuitenkin valuu välipellin aukon kautta ylävaraajasta alavaraajaan ja tulee siinä hyödynnetyksi lämmitykseen.
Otsikko: Vs: V9 ylävaraaja romahti
Kirjoitti: Renoo - 05.12.12 - klo:11:15
Lainaus
Tuo olisi ohjelmallisesti helppo korjata jos ylävaraajan kuuman veden käyttö lämmityskiertoon olisi sallitu vain kun ylävaraajan lämpötila on yli 50 astetta.

Ehkä olisi, mutta ei ainakaan Oumanin ohjaimeen joka on tehty ennen dinosauruksia :), ei paljon muutoksia tehdä.
Otsikko: Vs: V9 ylävaraaja romahti
Kirjoitti: Matias - 05.12.12 - klo:11:23
Lainaus
Mielestäni nelitieventtiili on tarpeeton, kolmitieventtiili riittää.
Liika tulistuslämpö kuitenkin valuu välipellin aukon kautta ylävaraajasta alavaraajaan ja tulee siinä hyödynnetyksi lämmitykseen.

Jos tulistuspiirin paluu on alavaraajasta niin näinhän se on. :)

Lämpöässän tulistinpiirin(ylävaraajan) paluu menee ylävaraajan alaosasta suoraan takaisin tulistinvaihtimelle ja silloin taitaa 4-tieventtiili olla ainoa keino hyödyntää tulistus/ylävaraajan lämpöä lämmitysverkkoon
Otsikko: Vs: V9 ylävaraaja romahti
Kirjoitti: tomppeli - 05.12.12 - klo:11:25
Jos tulistuspiirin paluu on alavaraajasta niin näinhän se on. :)
Lämpöässän tulistinpiirin(ylävaraajan) paluu menee ylävaraajan alaosasta suoraan takaisin tulistinvaihtimelle ja silloin taitaa 4-tieventtiili olla ainoa keino hyödyntää tulistus/ylävaraajan lämpöä lämmitysverkkoon
Totta!
Otsikko: Vs: V9 ylävaraaja romahti
Kirjoitti: JPN - 05.12.12 - klo:19:34
Minulla on ihan saman ilmiö, kun Ala_min on 30, niin yläkerta lähtee tippumaan ja sitten yläkerran ohjaamana tulee 'korjausjakso' jonka aikana kuumakaasu käväisee 102:ssa, kun normaalisti se käy 85:ssä.

Kumpi on toivottavampaa nostaa ala_min, jolloin kuumakaasu pysyy 'kurissa', vaikko pitää ala_min mahd. alhaalla? Lämpimän käyttöveden suhteen ei ole ollut ongelmia.
Otsikko: Vs: V9 ylävaraaja romahti
Kirjoitti: seppaant - 05.12.12 - klo:20:05
Lainaus
Mielestäni nelitieventtiili on tarpeeton, kolmitieventtiili riittää.
Liika tulistuslämpö kuitenkin valuu välipellin aukon kautta ylävaraajasta alavaraajaan ja tulee siinä hyödynnetyksi lämmitykseen.

Nelitieventtiiliä tarvitaan häiriötilanteissa, kun ollaan pelkästään vastusten varassa, koska vastukset lämmittävät ainoastaan ylävaraajaa.

ATS
Otsikko: Vs: V9 ylävaraaja romahti
Kirjoitti: Renoo - 05.12.12 - klo:20:17
Minulla on ihan saman ilmiö, kun Ala_min on 30, niin yläkerta lähtee tippumaan ja sitten yläkerran ohjaamana tulee 'korjausjakso' jonka aikana kuumakaasu käväisee 102:ssa, kun normaalisti se käy 85:ssä.

Kumpi on toivottavampaa nostaa ala_min, jolloin kuumakaasu pysyy 'kurissa', vaikko pitää ala_min mahd. alhaalla? Lämpimän käyttöveden suhteen ei ole ollut ongelmia.

Taloudellisinta on pitää ala_min alhaalla. Mielestäni ei ole haitallista vaikka kuumakaasu satunnaisesti nousee ja samalla käyntijaksolla tietenkin kulutus nousee koska alavaraaja nousee korkeammaksi kuin tuossa "normaalissa" käynnissä. Kokonaisuutena kun ala_min on mahdollisimman alhaalla ja satunnaisesti käydään isommilla lämmöillä  säästää muutaman euron verrattuna siihen, että ala_min säädetään korkeammaksi joka käyntijakson ajan.
Otsikko: Vs: V9 ylävaraaja romahti
Kirjoitti: tomppeli - 05.12.12 - klo:21:26
Nelitieventtiiliä tarvitaan häiriötilanteissa, kun ollaan pelkästään vastusten varassa, koska vastukset lämmittävät ainoastaan ylävaraajaa.
ATS