Tervehdys kaikille foorumin käyttäjille
Tutustukaapa uuteen ilmaiseen Ouman Trend Ohjelmistoon. Ohjelmiston avulla on helppo kerätä mittaushistoriaa maalämpöprosessista.
Lyhyt kuvaus ohjelmistosta:
Ouman Trend -ohjelman avulla voidaan kerätä mittaushistoriaa järjestelmään kytketyn laitteen tuottamasta informaatiosta (esim. ulkolämpötila, menoveden lämpötila). Kerättyjä tietoja voidaan tarkastella graafisesti pc:n näytöltä tai se voidaan tallentaa tietokoneelle txt-tiedostona ja avata trendiohjelmalla. Kerättäviä mittauspisteitä voi olla enintään 15 ja näytteenottoväli on kaikille sama. Ouman Trendit järjestelmään voidaan kytkeä RS232 sarjaliitännällä varustetut Ouman-laitteet.
Ouman Trend ohjelmisto on ladattavissa:
http://www.ouman.fi/trend/
-
Pistetty koekäyttöön ;D
http://colibri.yi.org/pumppu/trend.jpg
Säätöä illalla
-
Tuosta ei selvinnyt tarkasti, miten liitäntä lämpökojeeseen, mistä arvoja luetaan tapahtuukaan ???
-
Tuosta ei selvinnyt tarkasti, miten liitäntä lämpökojeeseen, mistä arvoja luetaan tapahtuukaan ???
Vaikkapa käsikirjan http://ouman.fi/Suomi/pdf/OumanEH203K.pdf sivulta 41 mukaisesti liittämällä säätimeen 3 johdinta ja toinen pää sitten tietokoneen sarjaporttiin
Ja jos sinulla on jo olemassa modeemi, niin suoraan se modemissa kiinnioleva 9pinninen D liitin koneen peräsimeen kiinni ja tuo modeemiohjeessa oleva hyppylanka irti.
-
No perhana mikä softa lopultakin. Näyttää ihan toimivalta...mutta, ei näytä löytyvän oikeaa conffaus filettä 201G:lle. Uudelleen nimeämällä 203G:n 201G:ksi sain kyllä pelittämään mutta mittauksia on tietysti liikaa ja nimetkin väärin.
Yritin modata tiedostoa notepädillä mutta jostain syystä kun tallennan tiedoston niin se ei toimi ???
Oumanni on tainnu unohtaa meidät 201GL:n omistajat >:(
-
Seuraavaan kehitysversioon ehdotuksia:
-Tallennettavan kuvan resoluution valinta.
-Taustan värin valinta
-Login tallennuspisteiden rajoituksen poistaminen, tai logi jaettaisiin eri tiedostoiksi esim. päiväysten tai viikkojen perusteella. Tarvittaessa siitä saisi sitten vertailun kesäkuu / joulukuu näkyville.
-Logista suoritettava laskenta esim. kompressorin käyntitiedosta käyntiaika annetulla ajanjaksolla.
-OCIwin ohjelman integrointi, jolloin voisi muuttaa asetuksia ilman että tallennus katkeaa
Näyttää hyvältä ohjelmalta.
Aikaisemmat purkkaviritykset ovat nyt siirretty eläkkeelle.
Nyt pelataan enää kolmella ;D
Kiitokset Oumanin porukoille
-
Tieto lisää tuskaa... saattekos uudella trendiohjelmalla myös katsottua seuraavat suureet: edellisen vuorokauden keskilämpötila ja toissapäiväinen keskilämpötila?
Mitäs olette mieltä.... taitaa ottaa talteen edellisen ja sitä aikaisemman vuorokauden ensimmäisen ajanhetken lämpötilan....
Entäs hälytystietojen lukeminen?
Antti
-
Kertokaapa miten saitte määritettyä Oumannilaisen 203:sen laitteeksenne? Laitanpa sitten johdon kiinni com 1 tai 2seen niin se ei koskaan löydä mitään laitetta.
Olisi mukava vihdoin saada pelaamaan mittaukset kunnolla... jos sattuisi tulemaan kunnon talvikin ;-)
Terv: Juha
-
Moikka!
No nyt viritelmät toimii!
Onnistuin jotenkin ihmeellisesti saamaan sen ohjelman toimimaan. OCIWIN ohjelmanpätkällä sain aluksi tarkistussummaksi 0, mutta ohjelma ei kummaa kyllä löytänyt Oumania.
Luin Oumanin sivuilta, että virheilmoituksen tullessa tulee tarkistaa kytkennät. No sen tehtyäni ei tarkastussummaksi tullut enää 0 ollenkaan vaan aina 3:nen.
No loppujen lopuksi kun olin jo sammuttamassa tietokonetta, kokeilin jos se nyt jostain kummansyystä sattuisi toimimaan, niin toimihan se tietysti!
Nyt vaan ilmeni huolestuttava ongelma! sähkövastuksen arvona on päällä!!! Onko muillakin jotka ohjelmaa käyttävät vastus kokoajan päällä tilassa?
Terv: Juha
-
xml -kansiossa olevia tiedostoja voi muokata esim WordPadillä ja lisäillä sinne indeksejä(kts. OCIwin) mitä haluaa seurailla. Notepad jostakin syystä muuttaa rivinvaihto merkin ja ei sen jälkeen toimi trendi ohjelmassa.
-
Nyt vaan ilmeni huolestuttava ongelma! sähkövastuksen arvona on päällä!!! Onko muillakin jotka ohjelmaa käyttävät vastus kokoajan päällä tilassa?
Terv: Juha
Moro Juha!
Mikä on mielestäsi arvo, joka kuvaa vastuksen päällä oloa. Itse luen dll-kirjaston kautta kyseistä tietoa ja siellä poisssa tila on yksi ja päällä on nolla. Käyttäytyvätkö varaajasi lämpötilat siten, että vastus olisi päällä? Tee pienet testit ja pakota vastus päälle, niin näet todelliset tilastatukset.
Niin, onkos kukaan kummastellut keskilämpötiloja....
T:Antti
-
Tervehdys @ntti!
eiköhän mun mielestä vastuksen päällä oloa kuvaa arvo 10 ja poissaoloa 0 ?? ainakin kun pumppu rymähtää käyntiin niin pumpun käyntitieto palkki hypähtää 10:iin.
Keskilämpötiloja sen verras kattelin tuossa että ohjelma laskee 100 viimeksi otetusta mittausarvosta niiden keskiarvon.
-
Tervehdys!
Suoraan lainaus käsikirjasta:
"Rele1:
Releen ollessa lepotilassa, sähkövastus on päällä ja
releen koskettimien väli 73-74 on kiinni.
Releen ollessa vetäneenä (sähkövastus kytkeytyy pois
päältä) releen koskettimien väli 73-74 on auki.
Rele2:
Releen ollessa vetäneenä kompressori käy.
Säätimen ollessa sähkötön, kompressori ei voi käydä
(releen koskettimien väli 71-72 on auki)."
Eli sähkövastuksen ja kompressorin releet toimivat päin vastoin. Mietitään tilannetta jos säätimen sulake palaa, on toiminto järkeen käypä.
-
Mutta sitten on ainakin ohjelman tekijälle käynyt ajatuskatkos!
Hiiren kursorin kun vie viivan päälle ja painaa vasenta niin saa kyseisen viivan tiedot esiin.
10 kohdalla sähkövastuksen viialla lukee kyllä selvästi että päällä!
Terv: Juha
-
Mielenkiintoisen havainnon tein tuossa kun trend ohjelma on nyt ollut jo jonkin aikaa päällä.
Meillä L2:sen lämpötilat hypähtävät äkkiä noin 5 astetta ylöspäin aina pumpun lähtiessä käyntiin.
Takaisin omalle käyrälleen L2 palaa noin puolentunnin - tunnin jälkeen.
Mikäköhän voi selittää moisen?
Terv: Juha
-
Moro!
En tiedä konfiguraatiotasi ja putkitusta, mutta ohessa arvaus asiasta.
MLP:n lämmönvaihtimelta varaajaan palaava vesi osuu lähellä L2 piirin yhdettä varaajassa. Tällöin L2 piirille otettavan "kuuman" veden lämpötila muuttuu nopeasti, kun pumppu lähtee käymään. Oumanin PID säädin on viritetty löysäksi, joten häiriön kompensointi ottaa aikaa. Kun säätimen virittää nopeammaksi, jää ylitys piikki muutamaan minuuttiin ja amplitudi pieneksi.... epästabiiliksi ei kuitenkaan kannata virittää.
tosta viritysasiasta on kirjoiteltu aikaisemmin melko pitkät pätkä tällä foorumilla.
Antti
-
Moro,
Nyt pyörii Trend täällä Vesangassakin V10.5 Oumanissa. Lähti vaivatta ajoon, mutta pari asiaa herätti kysymyksiä:
- V10.5 Ouman on maillia 201GT ja Trend tarjoaa mallin 201T . Siitä se ehdottaa mittausta 6 (nimi siis) jollaista ei manuskan mukaan edes ole. Empiirisen tutkimuksen perusteella se on oikeasti mittaus 3 ? Onkos tälle kellään vahvempaa tietopohjaa ?
- Kompurankäyntiaikaa ei tunnu löytyvän
- Oletteko jo keksineet miten noita mittauksia saa näkyviin / keräykseen ellei niitä ole suoraan tarjolla ?
ville
-
Moro,
- Kompurankäyntiaikaa ei tunnu löytyvän
Sen laite kohdan alta jossa sinulla 201 T, niin valitset valikosta ryhmä kohdan digitaali tulot. Ainakin 203:sessa käyntiaika löytyy sieltä.
Terv: Juha
-
Löytyi , kiitos ;D
Oumaniltakin lupasivat uutta versiota lähiaikoina.
-ville
-
Löytyi , kiitos ;D
Oumaniltakin lupasivat uutta versiota lähiaikoina.
-ville
Jebu vai uutta versiota lupailivat. Toivottavasti korjailevat tuon ainakin minua vaivaavan bugin. Sähkövastuksen arvo ei pidä paikkansa. Vastus katsottu sähkömiehen toimesta ettei se ole päällä!
Terv: Juha
-
Tervehdys,
Ouman Trend ohjelmasta on julkaistu uusi versio.
Ohjelma löytyy.
www.ouman.fi/trend
Ohjelmisto:
· Ouman Trend v 1.32
Versio 1.32 uusia ominaisuuksia:
· Käyttäjä voi vaihtaa trendin taustavärin asetukset–valikosta (uusi ominaisuus)
· Digitaalitulojen tilat nimettävissä .xml-tiedostosta (uusi ominaisuus)
· .xml-kuvaustiedostoja päivitetty (korjaus)
-
Moi!
Oumanin trendi on mullakin käytössä ja versio itse Oumanista on 1.17. Tällä foorumilla on useasti puhuttu oumanin bugituksesta.
Ihmettelin tänään kuvaajia ja osaisiko joku antaa kommenttia miksi koneeni on tänään 5.12 käynnistynyt näinä ajanhetkinä
Alleviivattuna ylä ja alalämpö
05-12-2007;09:54:21;26,50;28,50;55,60;35,80;-0,90;33,70;0,00
10 sekunnin kuluttua alalämpö 0 astetta ja kone samantien käymään
05-12-2007;09:54:31;26,50;-;55,60;0,00;-0,80;33,70;10,00
Ja kone jatkaa käyntia vaikka ylä 55,5 ja ala 35,5
05-12-2007;09:54:49;26,50;28,40;55,50;35,50;-0,80;37,30;10,00
Samanlainen tapaus tässä kohtaa nyt vaan ylälämmöt 58,7 ja 10 sek kuluttua 0 ja sitten taas kompura käymään. Ja kolmannella rivilla taas
58,50;42,40 ylä ja ala ja kone käy.
05-12-2007;12:39:39;27,00;29,30;58,70;42,50;0,40;37,60;0,00
05-12-2007;12:39:49;27,10;29,30;0,00;42,10;0,40;37,20;10,00
05-12-2007;12:40:00;27,00;29,20;58,50;42,40;0,40;41,60;10,00
Hmm olisiko jollain käsitystä asiasta.
-
Moi,
onpa hienon näköinen ohjelma. Mistä noita CC-PCDEVI kaapeleita voi ostaa?
t: Kalle
-
Voit tilata suoraan Oumanilta. Lähettävät postiennakolla. Tai tehdä niinkuin minä: tilata se paikallisen LVI-liikkeen kautta ja maksaa siitä vähän enemmän... >:(
-
Kiitos ÄssäS15. Tilasin kaapelin suoraan Oumanilta - tuli postiennakolla seuraavana päivänä. ;D
Pari tuntia virittelyä ja koodausta ja nyt löytyy kuvaajaa http://www.kolumbus.fi/leonardo/amundsen/ouman.html netistä ::)
-Kalle
-
Pari tuntia virittelyä ja koodausta ja nyt löytyy kuvaajaa http://www.kolumbus.fi/leonardo/amundsen/ouman.html netistä ::)
Aika usein sulla pumppu tekee töitä. Onko tarvetta noin koville lämmöille?
-
Moro!
Trendissä on muutamia sellaisia piirteitä, että itseä ainakin kiinnostaisi tutkia tarkemmin:
- Miksi kuumakaasun lämpötila ajoittain putoaa hitaammin alas?
- Mitä oli meneillään 4.2. klo 15-16 välisenä aikana?
- Itsekin kysyisin, että miksi alaminimi on noin korkealla vai käykö kompura aina ylälämmön ohjaamana? Omalla isolla 1000 litran varaajalla alaminimi voi olla kaksi astetta alle lattiaan menevän veden lämpötilan eikä lattiaveden lämpötila vielä notkahda (syynä kerrostuminen ja kylmän patjan nousu pohjalta ylöspäin).
T:Antti
-
Aika usein sulla pumppu tekee töitä. Onko tarvetta noin koville lämmöille?
Terve,
perus V15 vm 2006 jossa 340l varaaja. Lämmitettävää tilavuutta talossa 900 m3 + 100 m3 autotalli. Vain yksi lämmönjakopiiri. vuorokausi käyttö noin 8 h (30%) näillä 0 - -3 ulkolämmöillä.
Edellisvuoden lämmityskustannukset 9000 kWh (sis. lämmitys + vesi) - asetusarvoihin en ole koskaan koskenut.
Itse olen ollut tyytyväinen - - - vai pitäisikö olla huolestunut lyhyistä mutta tiheistä käyntijaksoista.
-Kalle
-
Itse olen ollut tyytyväinen
Tuohan on tärkeintä. Ja lämpöä noilla käyrillä ainakin luulisi riittävän. Täältä keskusteluista löytyy kyllä tiedonmuruja, jos säätäminen alkaa kiinnostamaan.
-
Kysymys Ouman Trendistä:
Mikä on mittausten resoluutio, eli se pienin lämpötilan muutos millä näytön tai trendin arvo muuttuu?
ATS
-
(Ainakin Ouman 202s laitteessa) Ouman Trendin mittauksen tarkkuus on 0,1 astetta.
On-off tiedot kuten kompressorin käyntitieto ja sähkövastuksen käyttö ilmaistaan 0 = ei käynnissä 10 = käynnissä.
Jos tarkoitat ohjelman piirtämää graafista näyttöä, niin se on vapaasti skaalattavissa näytettävän aikaikkunan mukaan yhdestä tunnista vaikka tuhanteen tuntiin. Tarvittaessa näyttöä voi zoomata vaikka asteen ja minuutin tarkkuuteen.
Näytteenottotaajuus on valittavissa 5 sekunnista useisiin minuutteihin yhden sekunnin askelluksella. Itse käytän 30 sekunnin tarkkuutta, jolloin vuorokaudessa kertyy noin 2800 mittausta. Aivan varmasti 1 minuutinkin tarkkuus riittää kaikkiin järkeviin mittauksiin ja niistä tehtäviin laskelmiin.
Näytteenottotaajuus ei ole aivan täsmällinen. 30 sekunnin pyyntö tarkoittaa käytännössä 31 sekunnin välein tapahtuvaa mittausta. Pc-tietokoneet eivät ole kovinkaan tarkkoja kelloja ja mitä enemmän koneella tehdään muutakin kuin käytetään Ouman Trendiä, sitä enemmän mittausten näytteenotto heittää pyydetystä.
30 sekunnin tarkkuudella ohjelman lokitiedosto kasvaa maksimikokoonsa noin 17 vuorokaudessa. Lokitiedoston "täyttymisen" jälkeen ohjelma alkaa tallentaa automaattisesti mittauksia uuteen lokitiedostoon.
t Jari
-
Uusi versio trendistä löytyy oumannin kotisivuilta
http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=4&tuote=4
eikun päivittämään versio ja kokeilemaan!
-
Uusi versio ladattavissa, samasta osoitteesta
http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=4&tuote=4
Nyt korjattuna lokin kirjoittamiseen liittyvä virhe. Jaksottaisessa tallennuksessa jäänyt puuttumaan tietoja eikä tallennetun tiedoston avaus onnistunut oikein.
-
xml -kansiossa olevia tiedostoja voi muokata esim WordPadillä ja lisäillä sinne indeksejä(kts. OCIwin) mitä haluaa seurailla. Notepad jostakin syystä muuttaa rivinvaihto merkin ja ei sen jälkeen toimi trendi ohjelmassa.
Moro!
Itsekin tuli kokeiltua tuota Ouman Trendiä naapurin vehkeelle tänään ja heti heräsi kysymys, että mitenkä saisi asetusarvoja mukaan keruuseen. Yllä olevassa lainauksessa viitataan indekseihin, jotka saisi kaivettua OCIWin softan yhteydestä. Katselin kaikki fileet vanhasta oci200.zip fileestä, mitä aikaisemmin jaettiin, enkä löytänyt siitä jutun juonta.
DLL rajapinnan kanssa pelatessahan funktioilla haettiin ensin indeksillä haluttu datavektori, jossa sitten saattoi olla yksi tai useampi mittausarvo jemmattuna. Nämä tiedot löytyivät oci200.h tiedostosta.
esim. ulkolämpötila löytyi vektorista numero kolme ja sen ensimmäisestä elementistä:
#define OCI_OUTDOORTEMP 3
//[0] ulkolämötila 1°/100 -> 1000 = 10.00°
Nyt kun katselin tuota XML filettä, niin en keksinyt, että onko tällä informaatiolla ja XML fileen välillä yhteyttä:
<MeasurePoint id="1" nvIndex="18" mbReg="231" name="Ulkolämpötila" divisor="100" dataStartIndex="0" dataEndIndex="1" unit="C" mask="0" pointType="0" defaultColor="16744448"></MeasurePoint>
Mitenkä olette saaneet haettua ei valmiiksi määriteltyjä suureita Oumanin syövereistä. Siellähän on paljon mielenkiintoista tietoa haettavaksi.
T:Antti
-
Huomasithan ryhmä valinnan! Sen alta löytyy jo valmiiksi myös asetusarvoja.
-
esim. ulkolämpötila löytyi vektorista numero kolme ja sen ensimmäisestä elementistä:
#define OCI_OUTDOORTEMP 3
//[0] ulkolämötila 1°/100 -> 1000 = 10.00°
Nyt kun katselin tuota XML filettä, niin en keksinyt, että onko tällä informaatiolla ja XML fileen välillä yhteyttä:
<MeasurePoint id="1" nvIndex="18" mbReg="231" name="Ulkolämpötila" divisor="100" dataStartIndex="0" dataEndIndex="1" unit="C" mask="0" pointType="0" defaultColor="16744448"></MeasurePoint>
Mitenkä olette saaneet haettua ei valmiiksi määriteltyjä suureita Oumanin syövereistä. Siellähän on paljon mielenkiintoista tietoa haettavaksi.
Vähän selvennystä, eli ainakin tuo mbReg=231 tarkoittaa modbus-rekisteriä ja divisor=100 tarkoittaa sitä, että kun esim luen modbussilla tuolta rekisteristä 231, niin sieltä tulee vastaukseksi esim 720 ja että tuosta saataisiin oikea arvo, niin se pitää jakaa divisorissa olevalla luvulla eli satasella, jolloin saadaan lämpötilalle järkevä arvo 7,20'C
En ole Trendiä kummemmin kokeillut, mutta tuossahan voisi kokeilla muuttaa mbReg:in arvoksi vaikkapa 215, niin pitäisi tulla jotakin kompressorin käyttöaikaan viittaavaa arvoa käppyrään (divisori pitänee muuttaa ykköseksi..?)
Ja vielä esimerkiksi mbReg 239, divisor 100, palauttaa varaajan yläosan lämmön. Jos noi toimii, niin sittenhän Trendillä ainakin periaatteessa saisi luettua "mitä tahansa". Ehkä :)
-
Huomasithan ryhmä valinnan! Sen alta löytyy jo valmiiksi myös asetusarvoja.
Moro!
Ainakaan 203G:lle ei ole määritelty kuin yksi asetusarvo:
<DrawingGroup name="Asetusarvot" id="5">
<MeasurePoint id="1" nvIndex="13" name="L1-huonel. asetusarvo" divisor="10" dataStartIndex="1" dataEndIndex="2" unit="C" mask="0" pointType="0" defaultColor="0"></MeasurePoint>
</DrawingGroup>
Onko jollakin mahdollisesti enemmän?
No luonteva jatkokysymys tähän vaiheeseen on, että mistä löytäisi lisää modbus indeksejä ???
Tyrkyllä on kuitenkin vinopino erilaisia asetusarvoja ja kompensointien toteutuneita arvoja, jotka ovat näkyvissä vanhassa dll kirjaston header fileessä.
EDIT:
Kyllä Internet on ihmeellinen paikka ;D
www.ouman.fi/Suomi/pdf/MODBUS200.pdf
tuolta saa vähän vinkkiä asioista lisää
EDITEDIT:
Valitettavasti tuosta listasta ei löytynyt kaikkea sitä mitä esim. 203G pitää sisällään esim:
(TT=täysteho, OT=osateho)
-status_TT_OT
-T_ylamin_TT_OT
-T_ylaero_TT
-T_alamin_TT_OT
-T_alaero_TT
-T_ylaero_OT
-T_sahkoylaero_OT
-T_alaero_OT
mistähän tuon 203G:n kattavan Modbus kuvauksen saisi?
Antti
-
Pari kehitysehdotusta Ouman Trendiin (ver 2.06) kun ohjelman kehittäjät ilmeisesti tätä foorumia lukevat.
Ohjelman uudelleenkäynnistyksen jälkeen tiedonkeräyksen aloituksessa Trend tyhjentää lokitiedoston kirjoittamalla sen päälle uuden tiedoston log.txt. Käyttäjän kannalta olisi mukavaa, jos Trend jatkaisi tietojen lisäämistä samaan tiedostoon seuraavalle riville siitä mihin ohjelman sammuttamisen aikaan jäätiin. Kaikkein hienointa olisi, jos käyttäjä saisi valita näiden kahden vaihtoehdon välillä.
Lokitiedoston katkeamisesta on se haitta, että kyseisen vuorokauden lokitiedot jakautuvat kahteen erilliseen tiedostoon ja jos niitä haluaa käsitellä vaikkapa taulukkolaskentaohjelmassa, joutuu tietoja taulukkolaskentaan siirtäessään yhdistämään kaksi tiedostoa toisiinsa.
Toinen kehitysehdotus koskee Trendin kuvatiedoston automaattista tallennusta. Kuvan automaattinen tallennus 60 minuutin välein näyttää omassa koneessani "kiertävän" muutaman minuutin vuorokaudessa eteen päin. Esimerkiksi siten, että jos kuva on tallentunut tänään 5 minuuttia ylitse tasatunnin, niin huomenna se on siirtynyt tallentumaan esimerkiksi 10 minuuttia ylitse tasatunnin, ylihuomenna 15 minuttia jne.
Olisi mukavaa jos käyttäjä voisi valita kuvan tallennuksen kellonajan ja että ohjelma myös tekisi niin. Kiertämisen ongelma omassa koneessani on se, että kuvan siirtäminen ajastettuna toimintana nettisivun palvelimelle ennemmin tai myöhemmin osuu samalle hetkelle jolloin Trend on tallentamassa kuvaa. Tässä tilanteessa Trendin kuvan tallennus menee jumiin ja tokenee vasta kun Trendin käynnistää uudelleen.
Muutenhan ohjelma hoitaa hommansa mukavasti. Kiitokset siitä!
-
No luonteva jatkokysymys tähän vaiheeseen on, että mistä löytäisi lisää modbus indeksejä ???
Tyrkyllä on kuitenkin vinopino erilaisia asetusarvoja ja kompensointien toteutuneita arvoja, jotka ovat näkyvissä vanhassa dll kirjaston header fileessä.
EDIT:
Kyllä Internet on ihmeellinen paikka ;D
www.ouman.fi/Suomi/pdf/MODBUS200.pdf
tuolta saa vähän vinkkiä asioista lisää
EDITEDIT:
Valitettavasti tuosta listasta ei löytynyt kaikkea sitä mitä esim. 203G pitää sisällään esim:
(TT=täysteho, OT=osateho)
-status_TT_OT
-T_ylamin_TT_OT
-T_ylaero_TT
-T_alamin_TT_OT
-T_alaero_TT
-T_ylaero_OT
-T_sahkoylaero_OT
-T_alaero_OT
mistähän tuon 203G:n kattavan Modbus kuvauksen saisi?
Antti
Oumannilta voi kysyä, mutta se on eria asia saako niitä...
On muuten huomioitava sellainen seikka, että säätimien rekisterit eroavat toisistaan jonkinverran vaikka kyseessä oliskin periaatteessa sama säädin. Esim Lämpöässän 203gt:n rekisterit ovat joiltakin osin erilaisin kuin jossakin muussa pumpussa olevan Oumanin 203:n rekisterit. Ja vielä esimerkiksi juuri Lämpöässän 203GT:n rekisterit eivät ole aivan samat, mitä tuossa linkin pdf:ssä on.
-
Pari kehitysehdotusta Ouman Trendiin (ver 2.06) kun ohjelman kehittäjät ilmeisesti tätä foorumia lukevat.
Ohjelman uudelleenkäynnistyksen jälkeen tiedonkeräyksen aloituksessa Trend tyhjentää lokitiedoston kirjoittamalla sen päälle uuden tiedoston log.txt. Käyttäjän kannalta olisi mukavaa, jos Trend jatkaisi tietojen lisäämistä samaan tiedostoon seuraavalle riville siitä mihin ohjelman sammuttamisen aikaan jäätiin. Kaikkein hienointa olisi, jos käyttäjä saisi valita näiden kahden vaihtoehdon välillä.
Lokitiedoston katkeamisesta on se haitta, että kyseisen vuorokauden lokitiedot jakautuvat kahteen erilliseen tiedostoon ja jos niitä haluaa käsitellä vaikkapa taulukkolaskentaohjelmassa, joutuu tietoja taulukkolaskentaan siirtäessään yhdistämään kaksi tiedostoa toisiinsa.
Toinen kehitysehdotus koskee Trendin kuvatiedoston automaattista tallennusta. Kuvan automaattinen tallennus 60 minuutin välein näyttää omassa koneessani "kiertävän" muutaman minuutin vuorokaudessa eteen päin. Esimerkiksi siten, että jos kuva on tallentunut tänään 5 minuuttia ylitse tasatunnin, niin huomenna se on siirtynyt tallentumaan esimerkiksi 10 minuuttia ylitse tasatunnin, ylihuomenna 15 minuttia jne.
Olisi mukavaa jos käyttäjä voisi valita kuvan tallennuksen kellonajan ja että ohjelma myös tekisi niin. Kiertämisen ongelma omassa koneessani on se, että kuvan siirtäminen ajastettuna toimintana nettisivun palvelimelle ennemmin tai myöhemmin osuu samalle hetkelle jolloin Trend on tallentamassa kuvaa. Tässä tilanteessa Trendin kuvan tallennus menee jumiin ja tokenee vasta kun Trendin käynnistää uudelleen.
Muutenhan ohjelma hoitaa hommansa mukavasti. Kiitokset siitä!
Www palvelimelle siirrän itse "Trend_copy.jpg filettä. Ouman luo sen aina kun on muuttunut jokin. Tuon fileen siirto ei häiritse mitenkään itse pääohjelmaa, vaikka siirtää sekunnin välein...;) Koska se file on tehty juuri tuota siirtoa varten sinne.
Kiertoon kanssa en sano mitään. Itselläni on pyörimässä 24/7 Ouman 2.06 ollut jonkin kuukauden, ilman mitään häiriöitä, käsin koskematta.
Onko koneesi kello ajassa, _aina_? Päivitetäänkö sitä riittävän usein, esim. 2 kertaa vrk.?
Ouman toimii täällä hienosti, täältä voi katsella käppyröit, jotka tosin ei liity mitenkään maalämpöön...;) www.rsaarela.com/kiinteisto
Tällähetkellä pahin puute mielestäni softassa on, se että se ei osaa jatkaa ruudulla käyrien piirtoa siitä mihin jäi, vaan aina bootissa menetetään kaikki ruudun käyrät!!!! Todella ikävä asia, johon pitäisi saada korjaus. Tietenkin logitkin pitäisi jatkua, kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
-RaS-
-
Www palvelimelle siirrän itse "Trend_copy.jpg filettä. Ouman luo sen aina kun on muuttunut jokin. Tuon fileen siirto ei häiritse mitenkään itse pääohjelmaa, vaikka siirtää sekunnin välein.
Oolrait! Kokeilen tuolla sitten.
Tällähetkellä pahin puute mielestäni softassa on, se että se ei osaa jatkaa ruudulla käyrien piirtoa siitä mihin jäi, vaan aina bootissa menetetään kaikki ruudun käyrät!!!!
Olen samaa mieltä. Otaksun tuon johtuvan juuri siitä, että uudelleenkäynnistyksen jälkeen lokitiedosto nollataan ja aloitetaan alusta.
Ouman toimii täällä hienosti, täältä voi katsella käppyröit, jotka tosin ei liity mitenkään maalämpöön...;) www.rsaarela.com/kiinteisto
Sinulla näköjään on myös LogTemp käytössä. Ymmärsinkö oikein, että saat LogTempistä useampia lämpötilakuvaajien kuvia ulos erillisiksi tiedostoiksi, vai onko sinulla käynnissä useampi LogTemp yhtä aikaa? Sivuillasi kun on näköjään useampi erilainen day.jpg kuva eri alihakemistoissa kuitenkin samalta vuorokaudelta ja samoilta kellonlyömiltä.
Olen itse sellaista piirrettä LogTemppiin kaivannut, että voisi piirtää eri antureiden mittauksia erillisiin kuvaajiinsa.
-
Www palvelimelle siirrän itse "Trend_copy.jpg filettä. Ouman luo sen aina kun on muuttunut jokin. Tuon fileen siirto ei häiritse mitenkään itse pääohjelmaa, vaikka siirtää sekunnin välein.
Oolrait! Kokeilen tuolla sitten.
Tällähetkellä pahin puute mielestäni softassa on, se että se ei osaa jatkaa ruudulla käyrien piirtoa siitä mihin jäi, vaan aina bootissa menetetään kaikki ruudun käyrät!!!!
Olen samaa mieltä. Otaksun tuon johtuvan juuri siitä, että uudelleenkäynnistyksen jälkeen lokitiedosto nollataan ja aloitetaan alusta.
Ouman toimii täällä hienosti, täältä voi katsella käppyröit, jotka tosin ei liity mitenkään maalämpöön...;) www.rsaarela.com/kiinteisto
Sinulla näköjään on myös LogTemp käytössä. Ymmärsinkö oikein, että saat LogTempistä useampia lämpötilakuvaajien kuvia ulos erillisiksi tiedostoiksi, vai onko sinulla käynnissä useampi LogTemp yhtä aikaa? Sivuillasi kun on näköjään useampi erilainen day.jpg kuva eri alihakemistoissa kuitenkin samalta vuorokaudelta ja samoilta kellonlyömiltä.
Olen itse sellaista piirrettä LogTemppiin kaivannut, että voisi piirtää eri antureiden mittauksia erillisiin kuvaajiinsa.
Minulla on ajossa useita eri LogTemp ohjelmia samaan aikaan.
Toimivat hyvin, osa on USB, osa RS porteissa, samassa koneessa on nyt esim. 4 eri ohjelmaa käynnissä.
Hakemistot ja myös pääohjelmat nimetty tyyliin logtemp_1.exe, _2.exe jne. Samalla periaatteella ohjelmille nimetty omat tallennushakemistot; www_1, _2 jne, joihin ne tallettaa kaikki tietonsa. Niistä sitten on helppo poimia scriptillä, mitä lähetetään www sivuille.
Kun en osaa tehdä SQL kyselyjä, ja niistä käyriä. Kaikki tieto menee kyllä kantoihin, jos joskus saisin inspistä opetella sitä..;)
-RaS-
-
Koitetaan saada toimiin, mutta ei löydä laitetta. Yhteys tehty suoraan nollamodeemikaapelilla. Laitettu vaan vastaavat johdot kiinni koneeseen. Eipä kai tuota GSM-modeemikaapelia siihen väliin tarvita.
Johdot seuraavasti:
2pin punainen -> A
5pin keltainen -> B
3pin ruskea -> C
Eikös näin muka pitäisi toimia? Vai olenko unohtanut jotain muuta? Tarviko Windows XP:n laitella vielä jotain ajureita? Vai pitääkö lämpöpumpun Oumania (203GT) vielä säädellä?
-
Kokeilitko ohjelman "yhteysasetukset" kohdasta vaihtaa com porttia?
-
Kokeilitko ohjelman "yhteysasetukset" kohdasta vaihtaa com porttia?
Johoo...
-
Entäs jos vaihdat piuhat 2 ja 3 keskenään? Muistaakseni itse sain 202S säätimen löytymään sillä keinoin.
-
Kai tinailit ohjeen mukaisesti myös ne muutamat pinnit yhteen hyppylangoilla?
-
Jaa minkä ohjeen mukaan tinailla ja mitä johtoja? Kaapelin johtoja ei ole tinailtu kun ei periaatteessa tarvitse, mutta kait sitäkin voisi kokeilla.
Nyt ohjelma löytää jo koneen ja tunnistaakin sen ihan oikeaksi. Mutta eipä vain tule mitään mittaustietoja. Nollaa näyttää kaikki. Hmmm?
Jahas, vika selvisi. Trendin logitiedosto puuttui. Tämän kun teki niin johan alkoi käppyrää tuleen.
-
Nyt ohjelma löytää jo koneen ja tunnistaakin sen ihan oikeaksi.
Mikäs siihen auttoi, että ohjelma löysi koneen?
Hyvä että lähti toimimaan.
-
Tein eilen mittauskokeen, jossa pyöritin pelkällä liuospumpulla maapiiriä ja annoin trendin piirtää käyrää. NTC-vastus, jonka olen kytkenyt maapiirin tuloa mittamaan on kytketty LÄ:n vapaana olevaan "mittaus 6" kohtaan.
Kaikki toimii hyvin, mutta: 30min jälkeen maapiiri näytti +0.9 astetta ja lukema oli varmaan viimeiset 10 minuuttia sama. Sitten napsautin kompuran mukaan niin maapiirin lämpötila nousi välittömästi +1.3 asteeseen.
Muuta:
- NTC-vastus on kytketty 2-napaisella suojaamattomalla kaapelilla.
- lämpötila ei "romahda" normaalilla käyntijaksolla kun kompura sammuu
Olisiko kenelläkään ideaa mistä moinen johtuisi?
Jani
-
Terve,
Olen yrittänyt saada yhteyttä Ouman EH-201L säätimeen Trend softalla, mutta en tunnu saavan mitään vastausta laitteesta. Täällä on ilmeisesti muillakin ollut ongelmia yhteyden kanssa ja kiinnostaisi tietää miten olette ongelman ratkaisseet ? Kyselin tästä myös suoraan Oumannilta ja sain vastaukseksi että pinnien 2,3 ja 5 lisäksi pitää kytkeä yhteen 1,4,6 ja 7,8 pinnit. Tämäkään ei auttanut.
Rx/TX piuhojen paikkaakin olen kokeillut vaihtaa, mutta ainoa vaikutus tästä on se että ohjelma kaatuu kun yrittää etsiä laitteita (piuhojen ollessa toisinpäin se ei vain löydä mitään).
Onko muuten piuhan pituudella merkitystä ? En viitsinyt läppäriä jättää kellariin joten piuhaa on n. 8m koneen ja oumannin välissä.
Kokeilin myös ubuntua ja talologgeria, mutta sekään ei saa yhteyttä.
- Sami
-
Ratkesivat ongelmat. Vika ei ollut laitteessa tai tietokoneessa, vaan liian pitkässä piuhassa. Metrin piuhalla toimi moitteettomasti.
- Sami
-
Mulla on Oumanilta tilattu 3 metrin piuha ja sen jatkeena 10 metrin sarjapiuha. Toimii moitteetta. Ei kai sulla ole kahta nollamodeemikaapelia siinä peräkkäin?
-
Minulla oli vain yksi kaapeli (ehkä 8 - 10m pitkä) joka oli kytketty suoraan Oumanniin. Pinnien kytkennän toiminnan mittasin yleismittarilla ja sen perusteella kaikki näytti ok. Ei vain tullut mitään signaalia läpi.
Sattui olemaan lyhyempi pätkä piuhaa ja kokeilin sillä "vielä viimeisen kerran" ja kaikki toimikin.
- Sami
-
xml -kansiossa olevia tiedostoja voi muokata esim WordPadillä ja lisäillä sinne indeksejä(kts. OCIwin) mitä haluaa seurailla. Notepad jostakin syystä muuttaa rivinvaihto merkin ja ei sen jälkeen toimi trendi ohjelmassa.
Moro!
Itsekin tuli kokeiltua tuota Ouman Trendiä naapurin vehkeelle tänään ja heti heräsi kysymys, että mitenkä saisi asetusarvoja mukaan keruuseen. Yllä olevassa lainauksessa viitataan indekseihin, jotka saisi kaivettua OCIWin softan yhteydestä. Katselin kaikki fileet vanhasta oci200.zip fileestä, mitä aikaisemmin jaettiin, enkä löytänyt siitä jutun juonta.
DLL rajapinnan kanssa pelatessahan funktioilla haettiin ensin indeksillä haluttu datavektori, jossa sitten saattoi olla yksi tai useampi mittausarvo jemmattuna. Nämä tiedot löytyivät oci200.h tiedostosta.
esim. ulkolämpötila löytyi vektorista numero kolme ja sen ensimmäisestä elementistä:
#define OCI_OUTDOORTEMP 3
//[0] ulkolämötila 1°/100 -> 1000 = 10.00°
Nyt kun katselin tuota XML filettä, niin en keksinyt, että onko tällä informaatiolla ja XML fileen välillä yhteyttä:
<MeasurePoint id="1" nvIndex="18" mbReg="231" name="Ulkolämpötila" divisor="100" dataStartIndex="0" dataEndIndex="1" unit="C" mask="0" pointType="0" defaultColor="16744448"></MeasurePoint>
Mitenkä olette saaneet haettua ei valmiiksi määriteltyjä suureita Oumanin syövereistä. Siellähän on paljon mielenkiintoista tietoa haettavaksi.
T:Antti
Tässä ketjussa on aiemmin pähkäilty Ouman Trendin virittelyä. Onko tähän tullut lisätietoa?
-
Asentelin itsellekin tuon Ouman Trendin, mutta tuorein 2.10 versio sanoo tylysti käynnistyessään "Yhteys-plugineja ei löydy" ja sammuu samantien. Kone on ihan perusläppäri Windows XP:llä, Admin-oikeudet on ja sarjaportti telakassa. Onko kellään vastaavia kokemuksia vai pitääkö kysellä suoraan Oumanilta?
-
Moro,
Nyt pyörii Trend täällä Vesangassakin V10.5 Oumanissa. Lähti vaivatta ajoon, mutta pari asiaa herätti kysymyksiä:
- V10.5 Ouman on maillia 201GT ja Trend tarjoaa mallin 201T . Siitä se ehdottaa mittausta 6 (nimi siis) jollaista ei manuskan mukaan edes ole. Empiirisen tutkimuksen perusteella se on oikeasti mittaus 3 ? Onkos tälle kellään vahvempaa tietopohjaa ?
- Kompurankäyntiaikaa ei tunnu löytyvän
- Oletteko jo keksineet miten noita mittauksia saa näkyviin / keräykseen ellei niitä ole suoraan tarjolla ?
ville
Hei
Onkohan kellään tarkempaa tietoa näistä vapaavalintaisista mittauksista. Vaihdoin GT201:ssä mittauksen 3 omaksi mittaukseksi ja oumanin paneeli näyttää sen ok. Trendissä on tarjolla tälle kohtaa vain "L1 huoneilma" ja sen mittaus tuo pelkkää nollaa. SMS simulaattori ei tuota kans näytä lainkaan. Eli ei irtoa GT201:stä ymmärrän mä. Mittauksen nimellä ei liene merkitystä trendissä, eikös ne perustu xml tiedostoissa esiteltyihin indekseihin yms. L1 huoneanturi näkyy olevan 21.
Ilmeisesti maaliuosantureita ei ole Lämpöässässä ollenkaan, Geopron xml (202.xml) fileestä nuo näkyy löytyvän. Harmi...
M
-
Moro,
Nyt pyörii Trend täällä Vesangassakin V10.5 Oumanissa. Lähti vaivatta ajoon, mutta pari asiaa herätti kysymyksiä:
- V10.5 Ouman on maillia 201GT ja Trend tarjoaa mallin 201T . Siitä se ehdottaa mittausta 6 (nimi siis) jollaista ei manuskan mukaan edes ole. Empiirisen tutkimuksen perusteella se on oikeasti mittaus 3 ? Onkos tälle kellään vahvempaa tietopohjaa ?
- Kompurankäyntiaikaa ei tunnu löytyvän
- Oletteko jo keksineet miten noita mittauksia saa näkyviin / keräykseen ellei niitä ole suoraan tarjolla ?
ville
Hei
Onkohan kellään tarkempaa tietoa näistä vapaavalintaisista mittauksista. Vaihdoin GT201:ssä mittauksen 3 omaksi mittaukseksi ja oumanin paneeli näyttää sen ok. Trendissä on tarjolla tälle kohtaa vain "L1 huoneilma" ja sen mittaus tuo pelkkää nollaa. SMS simulaattori ei tuota kans näytä lainkaan. Eli ei irtoa GT201:stä ymmärrän mä. Mittauksen nimellä ei liene merkitystä trendissä, eikös ne perustu xml tiedostoissa esiteltyihin indekseihin yms. L1 huoneanturi näkyy olevan 21.
Ilmeisesti maaliuosantureita ei ole Lämpöässässä ollenkaan, Geopron xml (202.xml) fileestä nuo näkyy löytyvän. Harmi...
M
Mittaus 6 on ainakin vanhassa V-sarjassa tyhjä anturin paikka, johon voi itse laittaa euron ntc-vastuksen. (katso sigussa oleva seurantani) Olikohan siellä sitten vielä toinenkin paikka vapaana (käyttöveden lämpö?). En muista. Siihen vapaaseen anturipaikkaan tökkäsin sen vastuksen. Toimii hienosti vaikkakin näyttää tasan yhden asteen liian vähän.
Foorumin haku toimii huonosti, joten en saa sinulle tarkempaa faktaa tähän hätään :-[
Jani
-
Juuri näin. P10 pumpussa on mittaus 3, johon laitoin oumanin pinta-anturin ja se toimii ok. Oumanin paneeli näyttää tiedon ja vielä sen nimen, jonka sille laitin eli "oma" Mutta pahus kun ei näy Trendissä. Sen xml tiedostossa on ymmärtääkseni tämä indeksi 21 ko. mittausta varten, mutta ei toimi, eli nollaa näkyy Trendissä. Oumanilta lienee turha kysellä. Niin liikuttavan lähellä kuin tuo on. Tuolla saisi vain käteväsi tulevan maaliuoksen lämpötilan tms. näkyviin. Toinen mittaus, jota voisi kans valinnaisesti käyttää, on M11, jossa on oletuksena kuumakaasu. Veikkaa, että jos tuon merkkaa muuksi, niin ei sekään näy Trendissä.
Jaa, mutta tuli just mieleen, että jos laitan tuon M3 mittauksen "L1-HUONE" :ksi ja määrittelisi, ettei sen anneta kuitenkaan vaikuttaa säätöön, niin pullahtaisikohan se sitten Trendiin. On vain kysymys, vaikuttaako tuo kuitenkin sitten jollain tapaa säätöön (tilanteessa, jota ei koskaan pitäisi esiintyä tms.) Ei kun manuaali ja suurennuslasi esille, ja tutkimaan onko mahdollista.
M
-
Vapaa mittaus näyttäisi olevan indeksissä 27 ainakin pääosassa Oumanin 200-sarjalaisista.
-
Vapaa mittaus näyttäisi olevan indeksissä 27 ainakin pääosassa Oumanin 200-sarjalaisista.
Näyttää tuo vapaamittaus menevän rikki, kun mennään miinuspuolelle, ainakin vanhemmilla softaversioilla. Ilmeisesti ei ole kahden komplementti tuo arvo, täytynee kokeilla yhden komplementtia. Eipä laitteen LCD-näyttökään tuota osaa, se näyttää arvona vain - merkkiä.
Edit: Tämä allaoleva siis Lämpö-Ässästä.
Tuossa alla vanhasta 201L laitteesta kokeilemalla haetut indeksit, tilamuuttujassa ei tule vastuksen päälläolotietoa, ainoastaan Auto-0-Maalämpö kytkimen arvo ja kompressorin käyntitieto (kenties myös jokin muu kytkimistä, en kokeillut kaikkia). Ouman Trendissä nämä sisi pitää korjata xml-hakemistossa olevaan EH-201L.xml tiedostoon, taloLoggerissa oumanSerial.py:ssä olevaan taulukkoon.
'ulkolampo', 18,
'L1 menovesi', 20,
'vapaamittaus T3', 27
'Varaaja yla', 33,
'Varaaja ala', 34,
'vapaamittaus T11', 41,
'Tilamuuttuja', 45,
-
Lisäsin EH201L:lle vapaan mittauksen (id=27) oumanSerialin konfiguraatioon. Tulee seuraavan julkaistavan version mukana.
-
Näyttää tuo vapaamittaus menevän rikki, kun mennään miinuspuolelle, ainakin vanhemmilla softaversioilla. Ilmeisesti ei ole kahden komplementti tuo arvo, täytynee kokeilla yhden komplementtia. Eipä laitteen LCD-näyttökään tuota osaa, se näyttää arvona vain - merkkiä.
Onko esimerkkiä, millaista dataa sieltä tulee vapaaseen mittaukseen negatiivisella puolella? Linjalta tulevat hexa-arvot esim. ja oletus, että mitä lämmön pitäisi olla.
-
Onko esimerkkiä, millaista dataa sieltä tulee vapaaseen mittaukseen negatiivisella puolella? Linjalta tulevat hexa-arvot esim. ja oletus, että mitä lämmön pitäisi olla.
'\x02\x06\x04\x00)\x86F\xff' ( 02 06 04 00 29 86 46 ff). Ja miinus-luvuilla näköjään aina sama joka mittauksella vaikka lämpö tuskin pysyy samana, eli tämä softaversio ilmeisesti bugaa eikä tuolle ole mitään tehtävissä.
-
Tuo vastaa arvoa -311,62C, joka muistaakseni tulee esim. EH202S:ssä silloin, kun joku anturi on irti kokonaan. Eli edustanee jotain "invalid"-arvoa. Voipi olla, että Sen 201:sen softassa on puutteita.
-
Tuo vastaa arvoa -311,62C, joka muistaakseni tulee esim. EH202S:ssä silloin, kun joku anturi on irti kokonaan. Eli edustanee jotain "invalid"-arvoa. Voipi olla, että Sen 201:sen softassa on puutteita.
Korjaus: puuttuva anturi on EH202S:ssä näköjään -311,42C. Kätevää.
-
Asentelin itsellekin tuon Ouman Trendin, mutta tuorein 2.10 versio sanoo tylysti käynnistyessään "Yhteys-plugineja ei löydy" ja sammuu samantien. Kone on ihan perusläppäri Windows XP:llä, Admin-oikeudet on ja sarjaportti telakassa. Onko kellään vastaavia kokemuksia vai pitääkö kysellä suoraan Oumanilta?
Oli kone sitten käynnistynyt itsekseen uudestaan päivitysten asentamisen jälkeen ja nyt Trend antaa tuota "Yhteys-plugineja ei löydy" -herjaa.
Tähän mennessä ohjelma poistettu ja käsin poistettu myös jäljelle jääneet rekisteriavaimet sekä ohjelmahakemistot. Uudelleenasennuksen jälkeen sama ilmoitus edelleen.
Onko joku selvinnyt tuosta eteenpäin?
-
Piuha tuli tehtyä ja vielä puuttuisi info mistä lämpöässän päästä liitin löytyy,näyttöpaneelin muovien alta?
..jep..saattaa olla aika idioottimainen kymysys mutta kun päällä näyttää olevan liittimiä ja matalan kellarin takia ei pääse niitä ihmettelemään..ei viitsisi turhaan näyttöpaneelia alkaa purkamaan..
-
Piuha tuli tehtyä ja vielä puuttuisi info mistä lämpöässän päästä liitin löytyy,näyttöpaneelin muovien alta?
..jep..saattaa olla aika idioottimainen kymysys mutta kun päällä näyttää olevan liittimiä ja matalan kellarin takia ei pääse niitä ihmettelemään..ei viitsisi turhaan näyttöpaneelia alkaa purkamaan..
Jos sinullakin on tuollainen Ouman säädin, niin itse näyttöpaneelia ei tarvitse irroittaa, rima mihin tuo kaapeli liitetään löytyy tuollaisen "luukun" alta mitä on siinä näyttöpaneelin ympäristössä.
Pari ruuvia irti vain tuosta säätimestä ja luukun takaa löytyy,
http://www.ouman.fi/files/ouman_trend/valikaapeli_pc-laite_2007-08-21.pdf
-
Joo unohtui mainita että säädin on EH-203. Täytyypä katsoa mitä ruuvien alta löytyy..
-
Luukku löytyi ja trand piirtää viivaa. Mitkä käppyrät ovat oleellisimpia joita kannattaa seurata ja joitten perusteella säätöjä kannattaa ruveta tekemään..vai ottaako vaan kaikki?
Ideana kytkeä tietokone verkkoon jotta pääsee teamviewerin kautta netistä ihmettelemään toimintaa. Olisi aika jees jos pystyisi myös säätää etähallintana lämpöpumppua,mahdollista? Voisi sitten reissuun lähtiessä tiputtaa lämmöt alas, ja netin kautta vaikka päivää ennen käskyttää nostamaan takaisin normaali asetuksiin..
-
Olisi aika jees jos pystyisi myös säätää etähallintana lämpöpumppua,mahdollista? Voisi sitten reissuun lähtiessä tiputtaa lämmöt alas, ja netin kautta vaikka päivää ennen käskyttää nostamaan takaisin normaali asetuksiin..
Ouman Trend ohjelmasta löytyy SMS-painike, jonka avulla pystyy pumppua säätämään etänä. SMS painikeen takaa löytyy SMS-simulaattori jolla pääsee lähettämään käskyjä pumpulle.
Kyseinen toimii siten, että valitsee ensin Lähetä avainsana ja listasta esimerkiksi valitsee SÄÄTÖKÄYRÄT jonka jälkeen pumppu pullauttaa nykyisen säätökäyrän tauluun.
Siitä sitten maalaa saapuneen viestin "L1 SÄÄTÖKÄYRÄ + arvot" ja hiiren oikella napilla kopio sen lähetettäviin, sitten muokkaa vaan arvoja ja Lähetä ja pumppu vaihtaa asetuksia.
Kaikkia pumpun arvoja ei voi vaihtaa etänä, esimerkiksi huoltovalikon alta löytyviin ei pääse koskemaan etänä.
Itse muokkaan juuri säätökäyrät ja asetusarvot arvoja etänä tarvittaessa.
-
Kaikkia pumpun arvoja ei voi vaihtaa etänä, esimerkiksi huoltovalikon alta löytyviin ei pääse koskemaan etänä.
TaloLoggerin Ouman-skripteillä voi konfiguroida myös huoltovalikon takana olevia arvoja etänä. Toimii myös Windowsissa.
-
Tapellut trendin kanssa oikein urakalla. Ensin oli aatamin aikainen xp kone kiinni,ja toimi muuten ok paitsi ohjelma kaatuili..mittaa ok, mutta sitten vaan pysähtyy mitään herjaamatta.Sulkiessa ohjelmaa ilmoitti ettei ohjelma vastaa, ja piti sulkea väkisin.
No tänään sain aikaiseksi liittämään win7 koneen kiinni johon asensin trendin (xp service pack3 tilassa) , ja taas sama homma. Käppyrää piirti jonkin aikaa ja ohjelma kaatui.
Pitääkö karsia mitattavia arvoja,harventaa mittaustiheyttä vai mitä kannattaisi kokeilla?
EDIT: Näköjään halpoja usb-serial sovittimia ei kannata käyttää.Telakan kautta laitoin suoraan serial porttiin kiinni ja nyt näyttää pelaavan.
-
Lisäkin minäkin Oumaniin 1 ntc vastuksen mittaamaan kaivon liuosta. LogTemp hoitaa jo samaa virkaa, mutta saisi siten tuohon Trendiin liuksen lämmön.
Kytketty Oumanin Mittaus 3 paikkaan ja Ouman säädin näyttää lämpötilan.
Mutta miten nyt saada tuo Trend ohjelma piirtämään käyrää?
Mittauslistassa ei löydy tuota suoraan, miten sen sinne saa, pitääkö puukottaa jotenkin xml-tiedostoa vai mitä. trendit sammuteltu ja käynnistelty uudestaan, Trendistä löytyy L1 Huone käyrä, joka kytkettäneen samaan Oumanin riviliittimellä, mutta tämän arvo näyttää nollaa eikä maaliuoksen lämpötilaa. Huoneanturia ei ole käytössä.
-
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
-
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.
-
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.
Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta :). Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.
-
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.
Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta :). Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.
Näyttääkö toi anturi oikein? Tulo kaivolta melkein 7 astetta käynnin lopussa? Jos näyttää niin en ihmettele enää pientä sahkönkulutusta. :)
-
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.
Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta :) . Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.
Näyttääkö toi anturi oikein? Tulo kaivolta melkein 7 astetta käynnin lopussa? Jos näyttää niin en ihmettele enää pientä sahkönkulutusta. :)
Käynnin lopussa 6,6 astetta tuon trendin mukaan. Logtempin 1-wire anturi sai samaan aikaan noin 6 astetta. Punainen kaivosta ylös, vihrea alas ja sininen noiden delta.
Tuo NTC-vastus on sellainen pyöreän muotoinen, siitä on vaikea saada kunnon kosketusta putkeen, 1-Wire anturi istuu paremmin. Molemmissa käytössä piitahnaa ja reilusti eristettä, noin 6cm Armaflexiä usessa kerroksessa. Täytyisi viritellä joskus Seppaantin patentilla tuo 1-wire pienen kupariputken sisään...
(http://www.sarvi.fi/ouman/day-2.jpg)
-
No onnittelut sitten todellisesta lämpökaivosta. :D Tuollaisia ei taida ihan kaikille osua...
-
No onnittelut sitten todellisesta lämpökaivosta. Tuollaisia ei taida ihan kaikille osua...
Liian lämmintähän ne näyttävät, mutta kuinka paljon niin sitä en osaa sanoa. Teknisessä tilassa on sen 23-24 astetta joka vaikuttaa anturiin kyllä.
-
No mutta ei nyt montaa astetta eristeen läpi. Oletko esim. jollain jääsohjolla kalibroinu niitä? Vaikka eipä nuissa antureissakaan voi asteiden heittoja tulla. Omassa on Produalin TEPK NTC10 http://www.produal.fi/FI/Tuotteet/L%C3%A4mp%C3%B6tilan%20mittaus/NTC%2010/TEPK%20NTC%2010 anturi joka tulee pannalla kiinni ja 19mm armaflexi päällä. Luulen että se näytti pinnasta aika lähelle oikeaa, max asteen heittoa veikkaan. Kaivo ei käynnin jälkeen paljoa nollan päälle jäänyt. Sillä hämmästelin (kateellisena :) ) noita arvoja.
-
No mutta ei nyt montaa astetta eristeen läpi. Oletko esim. jollain jääsohjolla kalibroinu niitä? Vaikka eipä nuissa antureissakaan voi asteiden heittoja tulla. Omassa on Produalin TEPK NTC10 http://www.produal.fi/FI/Tuotteet/L%C3%A4mp%C3%B6tilan%20mittaus/NTC%2010/TEPK%20NTC%2010 anturi joka tulee pannalla kiinni ja 19mm armaflexi päällä. Luulen että se näytti pinnasta aika lähelle oikeaa, max asteen heittoa veikkaan. Kaivo ei käynnin jälkeen paljoa nollan päälle jäänyt. Sillä hämmästelin (kateellisena ) noita arvoja.
Mulla on sen reilut 20 1-wire anturia, 8 vielä mihinkään kytkemättä, en ole keksinyt mitä mittailisin ja toisaalta tuo mun logtemp kaatuu jatkuvasti. Kaikki anturit mitä olen keskenään testaillut näyttää samaa alta puolen asteen heitolla ja jonkun anturin testasin sohjossa, ei vaan ole tallessa tietoa minkä, mutta itse anturit ovat minulle riittävän tarkkoja.
Meillä tuli kaivosta porarin mukaan hyvin vettä, ei tulvi kuitenkaan. Itse olen sen kannalla, että kaivosta tulee paremmin lämpöä kun sitä ei kuormita liian pitkiä jaksoja, tämä tosin on vain mutua. Meillä tulee vuodessa vähän tunteja käynnille ja en ole koskaan huomannut yli 1,5h käyntiä, yleensä se on siinä just alta 30min tai pienempi, yli tunnin käynnit tulee vain jos lotrataan vettä saunoessa.
-
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.
Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta :) . Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.
Kun ajelin tässä pidempää testiä niin tuli Oumaniin hälytys jäätymisvaarasta, kaivolta tulo meni alle 5 asteen ja kun Oumanin mielestä tuo on Huone lämpötila niin alkoi piippaamaan hälyä, joten ei tätä oikein viitsi pitää kaivon lämpöjä mittaamassa.
-
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.
Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta :) . Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.
Kun ajelin tässä pidempää testiä niin tuli Oumaniin hälytys jäätymisvaarasta, kaivolta tulo meni alle 5 asteen ja kun Oumanin mielestä tuo on Huone lämpötila niin alkoi piippaamaan hälyä, joten ei tätä oikein viitsi pitää kaivon lämpöjä mittaamassa.
Siis eikö toimi tuolla -> http://www.lampoassa.fi/sites/lampoassa.fi/files/201gt_kasikirja_kevyt.pdf ja sivun 31 ohjeella vaihdat mittaukseksi "Mitt.3 asetus" Mittaus 3 ja annat halutessasi uuden nimen, ja annat vielä Trendissä erikseen uuden nimen. Ei tule hälytyksiä sen jälkeen. Itsellä ainakin toimii, en tosin muista että otinko 203-mallin .xml-tiedoston Trendille. Mutta kai se toimii kun kerran käyrää piirtää.
-
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.
Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta . Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.
Kun ajelin tässä pidempää testiä niin tuli Oumaniin hälytys jäätymisvaarasta, kaivolta tulo meni alle 5 asteen ja kun Oumanin mielestä tuo on Huone lämpötila niin alkoi piippaamaan hälyä, joten ei tätä oikein viitsi pitää kaivon lämpöjä mittaamassa.
Siis eikö toimi tuolla -> http://www.lampoassa.fi/sites/lampoassa.fi/files/201gt_kasikirja_kevyt.pdf ja sivun 31 ohjeella vaihdat mittaukseksi "Mitt.3 asetus" Mittaus 3 ja annat halutessasi uuden nimen, ja annat vielä Trendissä erikseen uuden nimen. Ei tule hälytyksiä sen jälkeen. Itsellä ainakin toimii, en tosin muista että otinko 203-mallin .xml-tiedoston Trendille. Mutta kai se toimii kun kerran käyrää piirtää.
Ei piirrä ei. Mitt3 asetus Ouman säätimessä toimii, mutta Trendi ei sitä tunnista, paitsi kun vaihtaa L1 Huone joka on tossa vakiona. Voisi viel tuota xml vaihtoa kokeilla, en vaan tuosta 203 xml filestäkään mitt 3 riviä löydä...
-
Auttaisiko starttitoiminnan ajo ja sen jälkeen kokeilla käynnistää trendi uudelleen?
Ei auta, tämänkin jo kokeilin. Näyttää tuolla ketjussa aikaisemminkin olleen sama ongelma, johon ei ratkaisua ole löytynyt.
Valitsin sitten Oumanista tuolle mittaus 3:lle tyypiksi tuon L1 Huone, eli tämä kaivon anturi mittaa nyt huoneen lämpötilaa, laitoin kompensoinniksi 0 astetta niin ei säädä käyrää tarpeettomasti ylöspäin kun mittaa kuitenkin kaivoa eikä huonetta . Tämän Trendi hoksaa ja toimiikin heti.
Kun ajelin tässä pidempää testiä niin tuli Oumaniin hälytys jäätymisvaarasta, kaivolta tulo meni alle 5 asteen ja kun Oumanin mielestä tuo on Huone lämpötila niin alkoi piippaamaan hälyä, joten ei tätä oikein viitsi pitää kaivon lämpöjä mittaamassa.
Siis eikö toimi tuolla -> http://www.lampoassa.fi/sites/lampoassa.fi/files/201gt_kasikirja_kevyt.pdf ja sivun 31 ohjeella vaihdat mittaukseksi "Mitt.3 asetus" Mittaus 3 ja annat halutessasi uuden nimen, ja annat vielä Trendissä erikseen uuden nimen. Ei tule hälytyksiä sen jälkeen. Itsellä ainakin toimii, en tosin muista että otinko 203-mallin .xml-tiedoston Trendille. Mutta kai se toimii kun kerran käyrää piirtää.
Ei piirrä ei. Mitt3 asetus Ouman säätimessä toimii, mutta Trendi ei sitä tunnista, paitsi kun vaihtaa L1 Huone joka on tossa vakiona. Voisi viel tuota xml vaihtoa kokeilla, en vaan tuosta 203 xml filestäkään mitt 3 riviä löydä...
No tämän mä muistan: EH-203GT:lle tarkoitettu .xml ja sen nimeksi se mitä tuo 201 syö. Siinä mittaus 6 ja sillä toimii.
-
No tämän mä muistan: EH-203GT:lle tarkoitettu .xml ja sen nimeksi se mitä tuo 201 syö. Siinä mittaus 6 ja sillä toimii.
Tällähän se ratkesi, eli 203T.xml nimen muutos 201T.xml ja näkyy ok.
-
No onnittelut sitten todellisesta lämpökaivosta. Tuollaisia ei taida ihan kaikille osua...
Liian lämmintähän ne näyttävät, mutta kuinka paljon niin sitä en osaa sanoa. Teknisessä tilassa on sen 23-24 astetta joka vaikuttaa anturiin kyllä.
Olen vähän miettinyt tätä minun kaivon lämpötilaa, kun on sen verran lämmin.
Olen nyt kallistunut siihen tulokseen, että kyllä nuo anturit näyttävät suht oikein. 2 erillista anturia, toinen on 1-wire ja toinen on ntc-vastus, näyttävät samaa, eristettynä ainakin ovat hyvin ja pii-tahnaa.
Tätä puoltaa nyt myös se, että minulla on 1-wire anturi kunnan vesijohdossa, jossa anturi on huonommin eristettynä, mutta näyttää silti mielestäni riittävän oikein. Nyt tuo kunnan vesimittarissa oleva anturi näyttää pienimmillään 7 astetta, tein testin, laskin ison määrän kylmää vettä paljuun josta mittasin lasten kylpyvesimittarilla, joka näyttää jääsohjossa nollaa, veden lämpötilan ja sain noin 6,5 astetta.
Kyseinen vesimittarointi näkyy myös allekirjoituksessa.
-
Olen vähän miettinyt tätä minun kaivon lämpötilaa, kun on sen verran lämmin.
Onko Renoolla edellisillä(2011--2010) vuosilta kaivon/keruun lämpötilat samaa luokkaa kuin nyt?
Pintaputkistossa näyttää maan lämpötila olevan n 2 astetta korkeampi kuin edellisvuosina,uskoisin sen johtuvan ainakin osittain sateisesta loppukesästä jolloin pohjaveden pinta on ylempänä.
vuosi 2011 tammikuu
(http://i10.aijaa.com/t/00082/11620751.t.jpg) (http://aijaa.com/e7sElX)
Vuosi 2013 tammikuu (kelt.trendi)
(http://i3.aijaa.com/t/00647/11620741.t.jpg) (http://aijaa.com/ugOUsU)
-
Vuoden olen vasta seurannut, tammikuun 31.1.2012 oli tuollaista.
(http://www.sarvi.fi/ouman/D120131.jpg)
-
No onnittelut sitten todellisesta lämpökaivosta. Tuollaisia ei taida ihan kaikille osua...
Liian lämmintähän ne näyttävät, mutta kuinka paljon niin sitä en osaa sanoa. Teknisessä tilassa on sen 23-24 astetta joka vaikuttaa anturiin kyllä.
Olen vähän miettinyt tätä minun kaivon lämpötilaa, kun on sen verran lämmin.
Olen nyt kallistunut siihen tulokseen, että kyllä nuo anturit näyttävät suht oikein. 2 erillista anturia, toinen on 1-wire ja toinen on ntc-vastus, näyttävät samaa, eristettynä ainakin ovat hyvin ja pii-tahnaa.
Tätä puoltaa nyt myös se, että minulla on 1-wire anturi kunnan vesijohdossa, jossa anturi on huonommin eristettynä, mutta näyttää silti mielestäni riittävän oikein. Nyt tuo kunnan vesimittarissa oleva anturi näyttää pienimmillään 7 astetta, tein testin, laskin ison määrän kylmää vettä paljuun josta mittasin lasten kylpyvesimittarilla, joka näyttää jääsohjossa nollaa, veden lämpötilan ja sain noin 6,5 astetta.
Kyseinen vesimittarointi näkyy myös allekirjoituksessa.
Laitetaan ntämäkin kuva nyt tänne, vaikka onkin vähän väärä paikka kaivon lämpötiloille.
Nyt oli tuo kova pakkasjakso, kaivosta tuli ylöspäin alimmillaan noin 4 asteista, nyt lauhtui lämpötila tuonne -12, kaivo palautui mielestäni tosi nopeasti.
(http://www.sarvi.fi/ouman/kaivo3.png)
-
Kaikkia pumpun arvoja ei voi vaihtaa etänä, esimerkiksi huoltovalikon alta löytyviin ei pääse koskemaan etänä.
TaloLoggerin Ouman-skripteillä voi konfiguroida myös huoltovalikon takana olevia arvoja etänä. Toimii myös Windowsissa.
Onko Olammilla tai jollain muulla tiedossa noita Oumanin SMS-simulaattorin huoltovalikon komentoja. Ouman Trend ohjelmassahan ei vakiona ole mainittuna noita komentoja joilla voisi säätää myös huoltovalikon arvoja etänä?
-
Ei tuossa Ouman Trendin SMS-simulaattorissa ole edes kaikkia säätimen perusvalikkojen asetusarvoja, enkä ainakaan itse keksinyt koskaan miten niitä voisi lisätä.
Suosittelen talologger -ohjelmaa missä on Oumanille python-skriptit noiden asetusten lukemiseen ja muuttamiseen, muistaakseni Oumangetparameter.py ja Oumansetparameter.py . Löytyy myös sellainen kuin oumanmonitorsettings.py joka hakee säätimestä kaiken mitä irti lähtee aina tietyin väliajoin, ja näyttää muutokset mitä on tapahtunut ja niiden parametrit.
Eli skripti pyörimään ja sitten kun se on kerran hakenut vähintään niin käy säätimen ohjauspaneelista muuttamassa jotain asetusta ja sitten menee katsomaan tietokoneelta onko se löytänyt muutoksen. Sitten oumanserial tiedostoon oman säädinmallin kohdalle voi lisätä niitä uusia arvoja mitä sitten noilla oumangetparameter ja oumansetparameter skripteillä voi hallita. Lisäksi niitä voi hakea tietokantaan ja esittää graafeissa varsinaisen talologger -ohjelman avulla.
Nuo Oumangetparameter ja oumansetparameter toimii puhtaasti komentoriviltä, niiden tueksi voi sitten itse kirjoittaa jonkinlaisen "skriptin" jolla saa tavallaan jonkinlaisen käyttöliittymän jolla muuttaa arvoja.
Esimerkiksi minulla tuo talologger on ubuntu-koneella, ja olen tehnyt .sh skriptin joka avataan Puttyssä johon avautuu valikko mistä voi muutella arvoja.
Tuollainen, yksinkertainen, mutta toimii:
(http://pannuhuone.dy.fi/kuvat/talologger/talologger.jpg)
(http://pannuhuone.dy.fi/kuvat/talologger/talologger1.jpg)