Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Masatir - 10.03.26 - klo:16:19

Otsikko: Nibe F1226-8 toiminta ja huolto
Kirjoitti: Masatir - 10.03.26 - klo:16:19
Löysinpä tieni tänne omakotitaloon muuttamisen kautta. Mitään aiempaa kokemusta maalämpöpumpuista ei ole ja kokemus omakotitaloasumisestakin rajoittuu sinne omaan lapsuuteen yli 20 vuoden päähän menneisyyteen  :D

Mutta asiaan. Talo on Kontion 2014 rakentama lamellihirsitalo rossipohjalla yhdessä tasossa. Muutimme tähän joulukuun lopussa ja olemme toiset omistajat. Lämmitettävää asuinpinta-alaa on 152m2. Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys huonekohtaisilla termostaateilla ja pumppuna Nibe F1226-8 Top Set asennussarjalla. Lisäksi on erillinen ilmalämpöpumppu. Ei muuta lämmitystä. Papereita olen koittanut lukea mutta toistaiseksi ei ole mitään tietoa kuinka paljon putkea on maassa. Ja ylipäätään itselleni on epäselvää, että mitä putkea siellä on. Täällä lukemani perusteella sitä putkea on helpostikin satoja metrejä siellä maassa mikä tuntuu itsestäni ihan käsittämättömältä, että miten sitä voisi olla niin paljon.

En tiedä miten aiemmat asukkaat huolsivat tai säätivät pumppua. Myyjä sanoi vain, että siihen laitettiin taloon sopivat asetukset kun se asennettiin ja vuosien aikana säätivät sitten vain lämpökäyrää vuodenajan mukaan ja seurasivat, että kattiloissa (punainen ja harmaa) pysyi 1bar paine. Jos paine laski alaspäin, niin sitten nostivat sitä takaisin ja kaikki paineen nostot kirjattu ylös. Painetta nostettu lähinnä punaisessa kattilassa vuosien varrella. Juuri muuhun eivät koskeneet. Pahoitteli sitä, että säätöpaneeli oli toiminut hyvin pitkään huonosti ja osoitin hyppeli villisti ympäriinsä kun rullaa pyöritti mutta sanoi, että eivät lähteneet kuitenkaan vaihdattamaan säätöpaneelia kun pärjäsivät sen kanssa. Aika kevyen ohjeistuksen sain. Siinä oli avioerotilanne heillä, niin mies ei osallistunut talon luovutukseen ollenkaan.

Muuton jälkeen aika pian alkoivat kovat pakkaset enkä kokemattomuuttani uskaltanut tehdä pumpun kanssa muuta kuin säätää lämpökäyrää jyrkemmäksi ja lukea ohjekirjasta asetuksista. Ohjekirja ei kauheasti avannut pumpun toimintaa. Jossain vaiheessa eksyin tänne foorumille ja ymmärsin, että tämän pumpun ohjelmistoa voi päivittää. Ohjekirja ei tästäkään sanonut mitään ja netin syövereistä piti sekin tieto kaivaa mistä se usb portti löytyy. Pumpun ohjelmistona oli versio 3111R2 vuodelta 2012, mistä alkoi tulla sellainen olo, että myyjät eivät välttämättä tosiaan olleet tehneet mitään pumpulle vuosien saatossa. Luin firmiksen julkaisutiedoista, että siellä oli aiempina vuosina korjattu se osoittimen hyppelykin mistä myyjä valitteli.

Soitin Niben asiakaspalveluun ja kysyin, että onko riskiä päivittää noin vanhaa ohjelmistoa tuoreempaan kun nyt on kovat pakkasetkin päällä. Suositteli odottamaan pahimpien pakkasten yli. Odotin ja maaliskuun alussa 7994R7 ohjelmisto meni heittämällä sisään.  Eikä säädin hyppele enää. Sitten aletaan tulla niihin kysymyksiin, että mitä muuta tässä voin tehdä? Haluaisin tietää toimiiko tuo pumppu kaikkien vuosien jälkeen niinkuin pitää ja energiatehokkaasti ja voinko ylipäätään itse tehdä jotain huoltotoimia.

Otsikko: Vs: Nibe F1226-8 toiminta ja huolto
Kirjoitti: maalämmittää - 10.03.26 - klo:18:43
Tervetuloa foorumille ja hyvin olet asioita jo selvittänyt.

Usein on nähty, että käynnistä kompressori asteminuuttiarvo on jäänyt tehdasasetukseen (60), mutta tässä se on muutettu lattialämmitykselle sopivaksi 120.

Ottaisin vielä kuvan käyttötuntilaskurinäytöstä ja lisäysnäytöstä.

Tuo hapettuneen näköinen mutikka on keruupiirin suodatin. Se menee noin rumaksi melko pian, mutta ei haittaa.
En ole itse keruupiirin suodatinta puhdistanut, vaan teettänyt ammattilaisella.

Lämpökäyrän säätäminen talolle ja asukkaille sopivaksi on hyvä tehdä.

Toimenpiteiden kirjaaminen on todella hyvä käytäntö, kun kaikkea muuta muistettavaa riittää.
Otsikko: Vs: Nibe F1226-8 toiminta ja huolto
Kirjoitti: seppaant - 10.03.26 - klo:19:31
Terve tuloa joukkoon mukaan
Laitahan ne muistitikulle keräämäsi mittaustiedostot tänne, niistä selviää paljonkin koneen käynnistä.

ATS