Maalämpökone täytti 4 vuotta viime viikonloppuna (15. tammikuuta 2026).
Olen kirjannut taulukkoon joka kuukauden viimeisen päivän tiedot 4 vuoden ajan. Ohessa joitakin mitattuja tietoja
Sähkön kulutus
kaiken sähkön kulutus vuodessa 12 783 kWh, 4 vuoden keskiarvona
1) josta maalämpökone otti 6 640 kWh vuodessa, 4 vuoden keskiarvona.
Kaikesta sähköstä 51,95% .
2) muu sähkön kulutus 6 142 kWh vuodessa, 4 vuoden keskiarvona.
Kaikesta sähköstä 48,05 %
(koneellinen ilmastointi, valaistus, jääkaapit 2, pakastimet 2 jne)
Maalämpökoneella oma, erillinen kWh-mittari
Kaikki luvut 4 vuoden keskiarvoja
Maalämpökoneen ottamasta sähköstä veden lämmittämiseen 31%,
muu osa sähköstä (69%)on käytetty talon lämmitykseen
Veden legionalaiskarkoitus 2 viikon välein, käyttöveden ylin lämpö 55 astetta.
Sähkön hinta
Sähkön hinta kulutuspainotteisesti: energia 7,51c/kWh, kokonaishinta veroineen 13,55 c/kWh
Sähkölaskusta energian osuus 55,5% (koko 4 vuoden jakso), energian siirto ja verot 44,5%
Talossa pörssisähkö (Turku Energia) lukuun ottamatta 2 ensimmäistä kuukautta.
Pörssisähkön hinnan mukainen ohjaus viimeiset 6 kk, en osaa arvioida pörssisähkön ohjauksen toimivuutta. En tällä hetekllä tiedä, miten sen toteuttaisin
Talo Turussa
Talossa vesikiertoiset patterit kaikkien ikkunoiden alla, lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys noin 70 neliömetria alueella. Kahden hengen talous pääosan vuotta
Talossa lämmintä tilaa melkein 300 m2, talo 30 vuotta vanha, puolitoista kerroksinen, neliöissä mukana täysikokoinen kellari. Lisäksi puolilämmin varasto 25 m2 ja lämmittämätön autotalli 25 m2.
Lämminvesivaraaja 180 lt, lisäksi patteriverkon puskurivaraaja 100 lt.
Porakaivo kalliossa 248 m syvä, pohjavesi 8 m maanpinnasta alaspäin, tehollinen syvuus 238 m. Ei muita lämmönlähteitä käytössä.
Huoneilman lämpötila 21 C lämmityskautena. Sisäilman lämmitys keskeytetty kun ulkona lämmintä enenmmän kuin 17 astetta. Lämmityskauden ulkopuolella energiaa kuluu vain käyttöveden lämmittämiseen.
Aikaisemmin öljylämmitys, oljyä kului vuodessa 3200 litraa (muistinvarainen tieto, jälkikäteen todennettavissa)
SCOP
SCOP 3,4 koko 4 vuoden tuottolukuna, laskettuna ostetun sähköenergian ja tuotetun lämpöenergian mukaisesti suhteen, mittausjaksona 4 vuotta. Tuottoluvut lämpöpumpun hallintajärjestelmän mukaan.
Vertailuluvussa mukana sisäilman ja veden lämmitykseen tarvittu energia, mukana myös patteriverkon ja lattilämmitysverkon häviöt.
Sitä, kaunisteleeko hallintajärjestelmä, en tiedä. Kaikki tunnusluvut perustuvat mittalukuihin.
Kannattiko?
Ehdottomasti.
Tapauksessamme lämmityskustannuksista jäi jäljelle yksi kolmannes. Säästöä kaksi kolmasosaa kuluissa entiseen verrattuna.
Joskus vielä lasken, mikä on todellinen takaisinmaksuaika.
-
Täällä on myös harrastettu seurantaa ja 13 v vuosikeskiarvot ovat:
Sähkön kokonaiskulutus: 12204 kWh (10456-13351)
MLP lämmittänyt taloa: 6275 kWh (5608-6824)
Sähkövastus auttanut lämmityksessä: 257 kWh (36-1328) kerran oli kylmäainepiirissä vuoto
Käyttövettä lämmitetty: 996 kWh (908-1113)
Muu sähkön kulutus: 4676 kWh (3500-5547)
Lämmitystarveluku: 3731 (3199-4321)
Nibe käynnistyksiä: 3298 (2735-3641)
Nibe käyttötunteja: 3251 (2955-3531)
MPL:llä ei ole kWh-mittaria, joten luvut laskettu Niben tietojen perusteella.
Sisälämpötila n. 20,5-21C.
Kahden hengen talous.
10 vuoden kohdalla laskin että takaisinmaksuaika oli 6,2v.
Energian hinta oli tuolloin alle 5s/kWh
Kiinteillä sähkösopimuksilla on menty.
-
Täällä on myös harrastettu seurantaa ja 13 v vuosikeskiarvot ovat:
Sähkön kokonaiskulutus: 12204 kWh (10456-13351)
MLP lämmittänyt taloa: 6275 kWh (5608-6824)
Sähkövastus auttanut lämmityksessä: 257 kWh (36-1328) kerran oli kylmäainepiirissä vuoto
Käyttövettä lämmitetty: 996 kWh (908-1113)
Muu sähkön kulutus: 4676 kWh (3500-5547)
Lämmitystarveluku: 3731 (3199-4321)
Nibe käynnistyksiä: 3298 (2735-3641)
Nibe käyttötunteja: 3251 (2955-3531)
MPL:llä ei ole kWh-mittaria, joten luvut laskettu Niben tietojen perusteella.
Sisälämpötila n. 20,5-21C.
Kahden hengen talous.
10 vuoden kohdalla laskin että takaisinmaksuaika oli 6,2v.
Energian hinta oli tuolloin alle 5s/kWh
Kiinteillä sähkösopimuksilla on menty.
Oletko huomannut että onko energiankulutus kasvanut, jos sitä peilaa lämmitystarvelukuun?
-
Oletko huomannut että onko energiankulutus kasvanut, jos sitä peilaa lämmitystarvelukuun?
Ei ainakaan merkittävästi ole kasvanut.
Kaivo olisi saanut olla syvempi, mutta ei sekään ole kuin asteen kylmennyt.
-
Hei,
meillä on heikko viite siitä, että energian kulutus kasvaisi nopeammin kuin lämmitystarveluku. Seurantajaksomme on liian lyhyt varman päätelmän tekemiseen.
Selvitän tätä näkökulmaa.
-
meillä on heikko viite siitä, että energian kulutus kasvaisi nopeammin kuin lämmitystarveluku
Ainakin minun L-Ässä toimii samoin
Eiköhän se johdu siitä että suuremmilla LTL-arvoilla tehdään kuumenpaa vettä huonommalla hyötysuhteella.
Ohessa reilun kymmenen vuoden kuukausiarvoista piirretty asiaa valaiseva trendi
ATS
-
Talossa pörssisähkö (Turku Energia) lukuun ottamatta 2 ensimmäistä kuukautta.
Pörssisähkön hinnan mukainen ohjaus viimeiset 6 kk, en osaa arvioida pörssisähkön ohjauksen toimivuutta. En tällä hetekllä tiedä, miten sen toteuttaisin
Minun v 2007 L-Ässä:ssä ei ole mahdollisuutta pörssiohjaukseen mutta asia kiinnostaa yleisellä tasolla.
Voisitko tehdä kokeen laita muistitikku keräämään mittaustietoa
-Tarkemmat ohjeet löytyvät "Asentajan oppaasta"
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1min
- Kerää nyt pari kolme päivää kun pörssiohjaus on käytössä
- Ota pörssiohjaus pois ja kerää tietoja taas pari kolme päivää
- sitten tiedostot tänne foorumille niin yritetään analysoida tuloksia
ATS
-
Ainakin minun L-Ässä toimii samoin
Eiköhän se johdu siitä että suuremmilla LTL-arvoilla tehdään kuumenpaa vettä huonommalla hyötysuhteella.
Ohessa reilun kymmenen vuoden kuukausiarvoista piirretty asiaa valaiseva trendi
ATS
En ole kk-tasolla seurannut LTL:ää, vain logintutkijan laskemaa COP-arvoa.
-
Pienen excel-voimistelun jälkeen koko talon sähkönkulutus vs. LTL näyttää tältä.
2012-2025.
Olis pitäny asentaa Nibelle oma mittari.
-
Tossa oma käppyrä. Pumppu ollut käytössä 2.10.2010 alkaen. Torppa turun seudulla 134m2/210m2 kahdessa kerroksessa. 5 henkilöä. Vesikiertoinen lattialämmitys. Viime vuosina pumppu alkanut mennä häiriölle ja lämmittänyt vain vastuksilla. Siksi nuo lisäenergian vihreän käyrän piikit.
Tällä hetkellä sähköä kulunut 76700 kWh ja tunteja 32000h ja aikaa likimain 15 vuotta. Eli 5113 kWh/a ja 2133 h/a. Lisäenergiaa 620 tuntia (41h/a) Legionellaa varten lisäenergiaa 14 päivän välein.