Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: hopsis - 23.12.25 - klo:19:26

Otsikko: Thermia Pienpainepressostaatti laukeaa käyttösyklin lopussa
Kirjoitti: hopsis - 23.12.25 - klo:19:26
Johan se 2012 vuotinen Diplomat 8kW taas koko lailla vuoden päivät toimikin.

Joskus aiemmin oli jo ongelmia pienpainepresson satunnaisen hälyn kanssa, silloin vika lopulta haarukoitui vialliseen maapiirin liuospumppuun joka ei aina lähtenyt käyntiin. Silloin matalapainepresson hälytys tuli aina muutamassa sekunnissa kun kompressori käynnistyi, luonnollisesti. Uuden liuospumpun vaihdolla ongelmat poistuivat.

Nyt lämpöpumppu on pari viikkoa taas hälyttänyt säännöllisen epäsäännöllisesti matalapainepressostaatin hälyä. Tällä kertaa kuitenkin pumppu käy nätisti käyntisyklinsä loppuun, käyntiajat ovat normaaleja, samoin kaikki lämpötila-arvot ja -erot. Kävin yhden käyntisyklin seuraamassa toimintaa ja siinä vaiheessa kun pumppu saavuttaa tavoitelämmöt ja sammuttaa kompuran, tulee hälytys "PIENP.PRES.LAUENNUT". Kun pumpusta käyttää päävirrat alhaalla niin vika kuittaantuu ja taas toimii. Saattaa toimia muutaman päivän ilman ongelmia tai vaatia jokaisen käyttösyklin jälkeen päävirtojen pois käytön.

Maapiirin (189m kaivo) liuospumppu on nyt vaihdettu pari vuotta sitten uuteen.
Maapiirin sihti puhdistettu pari päivää sitten (ei siinä mitään putsattavaa ollutkaan)
Maapiirin paisuntasäiliö, kirkas pönttö, noin puolillaan. Nestettä ei ole tarvinnut koskaan lisätä.
Maapiirin meno -1, paluu +2
Ulkolämpötila -5

Käydessään tekee tehokkaasti lämmintä eikä katko käyntiä. Tuo häly tulee minusta vasta normaalin käyttösyklin jälkeen. Sen verran seurasin että maapiirin liuospumppu käy vielä hetken sen jälkeen kun kompressori on jo sammunut eikä mikään koneen sisällä näytä silmin nähden ainakaan umpijäässä olevan.

Paisuntaventtiili on alkuperäinen vuodelta 2012, kylmäaineen määrää ei ole koskaan tarkistettu. Vaikuttaisi silti vähän kummalliselta että vika olisi niissä koska pumppu käy vaikka tunnin aivan tyytyväisenä ja kaikki käytös on ihan loogista. Voisiko olla joku elektroniikkavika?

Pumppu on kellarissa pannuhuonetta. Pannuhuoneen ryhmäkeskusta syöttävä mittakeskus on tässä asuinkerroksessa. Olenkin ottanut jo tavaksi aina ohikulkeissa ruuvata ykkösvaiheen tulppasulakkeen irti ja takaisin kiinni jos ei kuulu pumpun käyntiääntä  :D Saa sen silläkin resetoitua eikä tarvi könytä rappusten ja palo-ovien kautta kellariin. Mutta kiva olis silti tietää mikä sitä pumppua oikeasti v*tuttaa.