Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: Ozzy58 - 29.12.23 - klo:21:32

Otsikko: Viesmann222g
Kirjoitti: Ozzy58 - 29.12.23 - klo:21:32
Uusi vasta asennettu pumppu, kun käy suihkussa (2 henkilöä) lämpöpatterit menee kylmäksi,patteriin menevä vesi jäähtyy 20 asteeseen ulkolämpötila -20C  sitten kyllä jonkun ajan päästä rupeaa patterit lämpiämään, onko normaalia.

Tämä asia selvä.
Sitten miten saa pattereista kuuluvan äänekkään kohinan pois tai vähennettyä,kohina johtuu ilmeisestikin kovasta veden virtauksesta pattereissa,kohina kuuluu jaksoittain.
Otsikko: Vs: Viesmann222g
Kirjoitti: realii - 30.12.23 - klo:12:38
On normaalia. Tilanteessa jossa kaksi ihmistä käy lutraamassa kuumassa suihkussa, siirtyy pumppu lämmittämään käyttövettä lämmitysverkoston veden sijaan. Jos pumppu tekee vaikkapa 45min tai 60min ajan käyttövettä, saattaa tuossa käyttöveden tekemisen loppuvaiheessa tosiaan alkaa tuntumaan patterit kylmiltä, kun siellä ei kierrä lämmin vesi.
Otsikko: Vs: Viesmann222g
Kirjoitti: luu5 - 30.12.23 - klo:12:52
On normaalia. Tilanteessa jossa kaksi ihmistä käy lutraamassa kuumassa suihkussa, siirtyy pumppu lämmittämään käyttövettä lämmitysverkoston veden sijaan. Jos pumppu tekee vaikkapa 45min tai 60min ajan käyttövettä, saattaa tuossa käyttöveden tekemisen loppuvaiheessa tosiaan alkaa tuntumaan patterit kylmiltä, kun siellä ei kierrä lämmin vesi.

Jos mahdollista voi yrittää säätää tuota yhtäjaksoista sallittua vedenlämmitysaikaa.
Otsikko: Vs: Viesmann222g
Kirjoitti: euroshopperi - 30.12.23 - klo:15:34
Uusi vasta asennettu pumppu, kun käy suihkussa (2 henkilöä) lämpöpatterit menee kylmäksi,patteriin menevä vesi jäähtyy 20 asteeseen ulkolämpötila -20C  sitten kyllä jonkun ajan päästä rupeaa patterit lämpiämään, onko normaalia.
Ihan normaalia on jos lämminvesi on priorisoitu. Ei taida sentään talo kylmetä vaikka patterit kerkiää kylmetä. Toinen vaihtoehto olisi että lämmitys on priorisoitu, mutta saattaisi sitten suihkussa tulla enemmän sanomista. Suo siellä, vetelä täällä.
Otsikko: Vs: Viesmann222g
Kirjoitti: Murre - 01.01.24 - klo:00:18
Vaihtoventtiilikoneen ominaisuus.

Asennuta esim puskurivaraaja patteriverkoston ja lämpöpumpun väliin. Loppuu kyseiset ongelmat tai ainakin vähentää niitä ja virtaaman saa säädettyä erillisestä kiertovesipumpusta, eikä ole sidottu lämpöpumpun sisäiseen kiertovesipumppuun.
Otsikko: Vs: Viesmann222g
Kirjoitti: Ozzy58 - 01.01.24 - klo:00:26
Vaihtoventtiilikoneen ominaisuus.

Asennuta esim puskurivaraaja patteriverkoston ja lämpöpumpun väliin. Loppuu kyseiset ongelmat tai ainakin vähentää niitä ja virtaaman saa säädettyä erillisestä kiertovesipumpusta, eikä ole sidottu lämpöpumpun sisäiseen kiertovesipumppuun.

Siinä on puskurivaraaja asennettu pumpun asennuksen yhteydessä.
Otsikko: Vs: Viesmann222g
Kirjoitti: luu5 - 01.01.24 - klo:12:29
Siinä on puskurivaraaja asennettu pumpun asennuksen yhteydessä.

Ja vesi siis kiertää pattereissa puskurivaraajan kautta myös lämmintä vettä tehtäessä? Itselläni on (turha) puskuri pumpun ja lattioiden välissä joka vain olla möllöttää...
Otsikko: Vs: Viesmann222g
Kirjoitti: Murre - 01.01.24 - klo:13:46
Siinä on puskurivaraaja asennettu pumpun asennuksen yhteydessä.

Mitäs jos piirtäisit putkikuvan ja liittäisit sen tänne keskusteluun, niin se selvittäisi aihetta enemmän..
Otsikko: Vs: Viesmann222g
Kirjoitti: Ozzy58 - 01.01.24 - klo:16:22
Valokuvaliitteenä