Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Virmas - 03.12.23 - klo:14:42

Otsikko: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Virmas - 03.12.23 - klo:14:42
Mistä tämä MUT oikeen tulee, mitä merkitystä sillä on. Nyt on 21KW. Joskus ollut muistaakseni 8KW. Koneko it muuttellee?
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: maalämmittää - 03.12.23 - klo:19:47
MUT on Mitoittava Ulko T (T=temperature).
Sen antaa käyttäjä, ei kone sitä muuta.
Sen vaikutuksesta nibe säätää toimintaansa auto-tilassa, ainakin lämmönjaon meno-paluu eroa.

Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Virmas - 03.12.23 - klo:20:20
Mitä eroa käytännössä onko 8kkw vai 21kw?
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: KiSaVa - 03.12.23 - klo:21:27
Et saa 16 kW koneesta 21 kW. Joku väärinymmärrys on nyt kyseessä.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: maalämmittää - 03.12.23 - klo:21:41
Joo, MUT arvo on asteita.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Virmas - 03.12.23 - klo:22:02
Kyllä ne kw on
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: maalämmittää - 03.12.23 - klo:22:16
No, MUT on asteita ja tuo on niben arvio teho tarpeesta Mut-lämpötilassa nykyisillä asetuksilla.
Jos muutat asetuksia (lämpökäyrä...), niin tehontarve muuttuu.   Näin päättelen.

Edit: Eli kuvanottohetken asetuksilla MUT:ssa olisi 16kW Nibestä ja 5kW vastauksista tehoa tarpeen.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Lappanen - 04.12.23 - klo:08:44
F-sarjalaisessa on erikseen Huolto-valikossa valikko johon voi määritellä MUT-lämpötilan sekä toisessa valikossa tehontarpeen MUT:ssa. Eli erikseen voi asettaa MUT lämpötilan toisessa valikossa ja toisessa sitten tuon tehontarpeen.

En asentajan käsikirjasta löytänyt tuota tehontarve MUT:ssa -valikkoa, se on tainnut tulla jonkun viimeisimmistä päivityksistä mukana. Muistaakseni en ole tuota säädellyt tehdasasetuksesta, mikä se sitten onkaan ja se löytyy (taas muistaakseni) tuosta 5.1. valikon alta.

Olisko S-sarjalaisessa tuo sitten jotenkin yhdistetty ja automatisoitu.


Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.

tehdasaset.
Säätöalue: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm.,
MUT °C
Tehdasasetus: patteri
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

oma aset.
Säätöalue dT MUT:ssa: 0,0 – 25,0
Tehdasasetus dT MUT:ssa: 10,0
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

Tässä asetetaan, millaiseen lämmönjakojärjestelmään
kiertovesipumppu (GP1) on kytketty.
dT MUT:ssa on tulo- ja menolämpötilojen välinen ero
asteina mitoitetussa ulkolämpötilassa.

Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: maalämmittää - 04.12.23 - klo:11:03
Totta, tuota en ole huomannut. Kiitos!  ...  Harvase päivä oppii uutta.     ...  Ainakin vääristä päätelmistä  :D

Valikossa 5.1.26 on valinta "man. valittu teho MUT:ssa" ja kun sen valitsee, niin tulee esiin kenttä "teho MUT:ssa".
Minulla siihen oletusarvoksi tuli 10kW.

Mitenköhän tuo vaikuttaa vanhojen säätämiseen?
Voi olla, että vaikuttaa vain virtausmittarillisissä pumpuissa.

Olen kerännyt "Release notesit" tiedostoon 2014 alkaen, niistä en tuota löytänyt.

Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Lappanen - 04.12.23 - klo:11:14
Totta, tuota en ole huomannut. Kiitos!  ...  Harvase päivä oppii uutta.     ...  Ainakin vääristä päätelmistä  :D

Valikossa 5.1.26 on valinta "man. valittu teho MUT:ssa" ja kun sen valitsee, niin tulee esiin kenttä "teho MUT:ssa".
Minulla siihen oletusarvoksi tuli 10kW.

Mitenköhän tuo vaikuttaa vanhojen säätämiseen?
Voi olla, että vaikuttaa vain virtausmittarillisissä pumpuissa.

Olen kerännyt "Release notesit" tiedostoon 2014 alkaen, niistä en tuota löytänyt.

Nyt kun itsekin tarkemmin mietin, niin olisinko tuohon kuitenkin laittanut 12 kW, se kun oli alunperin tähän mitoitetun täysteho on/off-koneen teho..
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Virmas - 04.12.23 - klo:11:24
Asentajan käsikirjassa tosi huonosti tietoa tästä asiasta. Mulla S sarjalaisessa siinä MUT valikossa on automaattinen kohta ja kun siihen laittaa raksin niin antaa tehontarpeeksi 21KW
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Lappanen - 04.12.23 - klo:11:45
Asentajan käsikirjassa tosi huonosti tietoa tästä asiasta. Mulla S sarjalaisessa siinä MUT valikossa on automaattinen kohta ja kun siihen laittaa raksin niin antaa tehontarpeeksi 21KW

Saako S-sarjalaiseen annettua koneelle talon/kohteen tiedot, josko se semmosista osais tehontarpeen arpoa kohdilleen?
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: maalämmittää - 04.12.23 - klo:11:48
Asentajan käsikirjassa tosi huonosti tietoa tästä asiasta. Mulla S sarjalaisessa siinä MUT valikossa on automaattinen kohta ja kun siihen laittaa raksin niin antaa tehontarpeeksi 21KW

Saatko muutettua tehontarvearvoa?
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Virmas - 04.12.23 - klo:11:56
Ei voi laittaa mitään kohteen tietoja mutta voi manuaalisesti muutella noita tehoja ja mut lämpötiloja. Sitähän just ihmettelen mistä se kone keksii noita lukuja. Laitteisto uusi ollut käynnissä vasta pari kuukautta niin ei vielä kokemusta
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Roori - 04.12.23 - klo:12:16
Ei voi laittaa mitään kohteen tietoja mutta voi manuaalisesti muutella noita tehoja ja mut lämpötiloja. Sitähän just ihmettelen mistä se kone keksii noita lukuja. Laitteisto uusi ollut käynnissä vasta pari kuukautta niin ei vielä kokemusta
Minkä näkönen se asetus ruutu?
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Virmas - 04.12.23 - klo:13:02
Laitoin manuaalisesti 10kw että tapahtuuko mitään muutosta
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Virmas - 04.12.23 - klo:19:32
Kyllähän tuo näkyy virtaa ottavan
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: maalämmittää - 04.12.23 - klo:19:41
Kyllähän tuo näkyy virtaa ottavan
Saatko lokia otettua ja laitettua tänne?
Vuorokauden loki on passeli.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Virmas - 04.12.23 - klo:19:53
En tiijä onko tää lokia. Talon kulutus oli kova sauns ym.päällä niin pumppun virran rajotti ja nyt ottaa varmaan kiinni kun puskurikin kerkes jäähtyä
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: maalämmittää - 04.12.23 - klo:20:09

Nibessä on mahdollisuus kirjata  suurta osaa "prosessiarvoista" USB muistille.
USB FAT32 formaattiin ja 1 minuutin kirjausväli riittää.

Lokia voi tutkia foorumilta löytyvällä logintutkijaohjelmalla.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 16 MUT
Kirjoitti: Virmas - 04.12.23 - klo:20:19
Okei. En tienny tuommosesta.