Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Sementti - 26.10.23 - klo:18:40
-
Moi!
Liekkö tavoitan täältä jonkun vielä tälle illalle. Huomenna tulossa porari ja talotehtaalta en ole saanut useista pyynnöistä huolimatta maalämpökaivon mitoitusperusteita :(
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
KAJAANI
- Rakentamisvuosi?
RAKENTEILLA, valmistuu 2024
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
ENERGIASELVITYKSEN TODISTUKSESSA ENERGIAN NETTOTARVE 9108 kwh / vuosi.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
LATTIALÄMMITYS
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
KONEELLINEN PYÖRIVÄKENNOINEN LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
50,8 METRIÄ
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
HIRSISEINÄ 205mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 KERROS
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
124 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
OSA TILOISTA 2,4m, OSA TILOISTA NOUSEVALLA HARJALLA -LÄHTEE 2,5m PÄÄTTYY 3,4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
MAAVARAINEN LAATTA, 200mm EPS.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
ERISTELEVY SEKÄ 500mm PUHALLETTU EKOVILLA
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
MEKA 0,92, 38,7m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
EI
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
ULKOSEINÄ 80,6m2 0,53
YLÄPOHJA 127,8m2 0,09
ALAPOHJA 124m2 0,13
IKKUNAT 38,7m2 0,92
OVET 8,8m2 1,00
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
RAKENNUKSEN ILMATILAVUUS 366m3
-
Jos vielä apua niin pumpuksi tulossa Gebwell Aries 3 - 12 kw, seinäkonvektori ja uponorin lattiaviileä.
Kaivon aktiivisyvyydeksi kuulemma poraavat 170m, itse kaivo suunnitteilla 180m.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11757.0;attach=19446)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Sementti” KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Lamellihirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 124 m2, 366 m3 53,6 W/m2 6,65 kW 21 060 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 54 W/m2 6,65 kW 21 060 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 92,1% 6,12 kW 90,2% 18 988 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 13,7% 0,91 kW 12,0% 2 527 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -11,4% -0,76 kW -7,1% -1 493 kWh
- maalämmöllä 2,3% 0,15 kW 4,9% 1 034 kWh
Vuotoilmat 5,6% 0,37 kW 4,9% 1 037 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 6,65 kW 100,0% 21 060 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 124,0 m2 7 % 0,47 kW 16 % 3 277 kWh
Yläpohjat 124,0 m2 10 % 0,68 kW 9 % 1 894 kWh
Umpiseinän ala 97,6 m2 39 % 2,58 kW 34 % 7 166 kWh
Ovet 8,8 m2 7 % 0,47 kW 6 % 1 318 kWh
Ikkunat 38,7 m2 29 % 1,92 kW 25 % 5 333 kWh
• Johtumat yhteensä 393,1 m2 92 % 6,12 kW 90 % 18 988 kWh
• Kiinteistö yhteensä 124 m2 366 m3 4,9 COP 6,4 kW 21 060 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 722 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,9 kW 19 338 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 23 738 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,5 kW 23 738 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 124 m2 191 kWh/m2 4,5 SCOP 7,5 kW 23 738 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,0 kW 18 475 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 264 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 264 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 493 kWh
- Taloussähköä vuodessa. 2 360 kWh
- Kaikki sähkön kulutus yhteensä 9 166 kWh (Ostoenergian "nettoenergian" tarve.)
• Tarvitaan vähintään 241 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 241 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 241 m. Putkea kaivossa yhteensä 482 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 505 litraa 57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 638 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 517 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 518 ltr 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Moi!
Liekkö tavoitan täältä jonkun vielä tälle illalle.
Olen kovasti pahoillani,
että en lukenut foorumia eilen illalla ja laskelma myöhästyi.
-
Minkälainen kaivo tähän nyt sitten porattiin?
Melkoinen ero on kaivojen syvyyksissä. Onkohan talotehdas käyttänyt eteläisempää sijaintia tai mitoittanut kaivon pakkasen puolelle?