Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: nahoJ - 29.01.23 - klo:17:15

Otsikko: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
Kirjoitti: nahoJ - 29.01.23 - klo:17:15
Moi

Suunnittelen maallämpön asennusta. Haluaisin täältä saada varmistuksen että minulle tarjotaan oikea pumppu ja lämpökaivo. Nykyinen pellettijärjestelmä jäisi ”varajärjestelmäksi”. Kiitos etukäteen!

- Rakennuksen sijainti: Kolppi, Pedersöre
- Rakentamisvuosi: 1982
- Patterilämmitys. Asuinkerroksen kahdessa wc -tiloissa sähköinen lattialämmitys 5m2, kellarissa pesuhuoneessa/saunassa vesikiertoinen lattialämmitys n.12m2.
- Ilmanvaihto:painovoimainen ilmanvaihto, kylpyhuone/sauna koneellinen poistopuhallin.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat. 17,25*11,4m ( - terassi 10*2m) Huoneistoala 309 m2, tilavuus  n.710 m3.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Kokonaispaksuus 33 cm, (tiili,kuitulevy, vuorivilla,kipsilevy)

- Kerrosten lukumäärä: kellari, yläkerta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: kellari 154,5 m2, yläkerta 154,5m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: kellari 210cm, Yläkerta 250cm
- Alapohjan laatu : Hiekka, styrox, betoni.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: . Vuorivilla 30cm + puhallusvilla 15cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): 3 lasiset 2010  vaihdettu.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä- Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Yläkerta 22C, alakerta 73m2 19C + 12m2 23C (pesuhuone) ja 70m2 12C (autotalli+pannuhuone)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.

Pellettejä on kulunut keskimäärin n.9tonnia per vuosi.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
Kirjoitti: tomppeli - 30.01.23 - klo:14:20
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11374.0;attach=18568).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12.0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”nahoJ”    KOLPPI    (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellarikerros 1982: -Patterilämmitys, 16,2°C, 155 m2, 324 m3    23,2 W/m2   3,59 kW   7 768 kWh
- Yläkerta 1982: -Patterilämmitys, 22°C, 155 m2, 386 m3       49,2 W/m2   7,61 kW   19 822 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         36 W/m2   11,19 kW   27 590 kWh

• Kiinteistö,  309 m2,  711 m3          3,5 COP   10,84 kW   27 590 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   12,0 kW   32 390 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 054 kWh   0,76 kW   30 336 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 336 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   30 336 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   309 m2   98 kWh/m2   3,4 SCOP   12,0 kW   30 336 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )    12,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   8,6 kW   21 537 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 799 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 799 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m.   Putkea kaivossa yhteensä   480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 519 litraa   97 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 651 litraa   52 kPa = 0,52 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 544 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1,1 m. Vol 568 litraa   24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
Kirjoitti: nahoJ - 01.02.23 - klo:17:04
Kiitos!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
Kirjoitti: nahoJ - 10.02.23 - klo:19:52
Tähän asti olen saanut pari tarjousta.

1.
4-16kw Nibe
2x150m

2.
3-12kW Nibe
1x260m

Hinnatkin eroavat myös, 2. huomattavasti edullisempi.
Onko 20 metriä syvempi kaivo (varrattuna yllä olevaan laskelmaan) tässä hyvä vai huono asia?
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
Kirjoitti: KiSaVa - 10.02.23 - klo:22:37
Tähän asti olen saanut pari tarjousta.

1.
4-16kw Nibe
2x150m

2.
3-12kW Nibe
1x260m

Hinnatkin eroavat myös, 2. huomattavasti edullisempi.
Onko 20 metriä syvempi kaivo (varrattuna yllä olevaan laskelmaan) tässä hyvä vai huono asia?
Hyvä.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
Kirjoitti: tomppeli - 10.02.23 - klo:22:44
Syvempi kaivo on hyvä asia, kunhan on vähintäänkin 45 millinen keruun putkitus, jotta keruun kierron painehäviö ei nouse liian suureksi.
Suurentunut painehäviö aiheuttaa koneen COP -arvon laskun.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
Kirjoitti: nahoJ - 11.02.23 - klo:00:23
Syvempi kaivo on hyvä asia, kunhan on vähintäänkin 45 millinen keruun putkitus, jotta keruun kierron painehäviö ei nouse liian suureksi.
Suurentunut painehäviö aiheuttaa koneen COP -arvon laskun.

Ok, kiitos vinkistä!
Minun pitää pyytää että he vaihtavat tarjouksessa keruuputken sitten, koska siinä oli 40mm:stä.

Ja kiitos nopeista vastauksista! Näiltä sivuilta oppi paljon näistä asioista!  ;D