Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: nahoJ - 29.01.23 - klo:17:15
-
Moi
Suunnittelen maallämpön asennusta. Haluaisin täältä saada varmistuksen että minulle tarjotaan oikea pumppu ja lämpökaivo. Nykyinen pellettijärjestelmä jäisi ”varajärjestelmäksi”. Kiitos etukäteen!
- Rakennuksen sijainti: Kolppi, Pedersöre
- Rakentamisvuosi: 1982
- Patterilämmitys. Asuinkerroksen kahdessa wc -tiloissa sähköinen lattialämmitys 5m2, kellarissa pesuhuoneessa/saunassa vesikiertoinen lattialämmitys n.12m2.
- Ilmanvaihto:painovoimainen ilmanvaihto, kylpyhuone/sauna koneellinen poistopuhallin.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat. 17,25*11,4m ( - terassi 10*2m) Huoneistoala 309 m2, tilavuus n.710 m3.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Kokonaispaksuus 33 cm, (tiili,kuitulevy, vuorivilla,kipsilevy)
- Kerrosten lukumäärä: kellari, yläkerta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: kellari 154,5 m2, yläkerta 154,5m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: kellari 210cm, Yläkerta 250cm
- Alapohjan laatu : Hiekka, styrox, betoni.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: . Vuorivilla 30cm + puhallusvilla 15cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): 3 lasiset 2010 vaihdettu.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä- Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Yläkerta 22C, alakerta 73m2 19C + 12m2 23C (pesuhuone) ja 70m2 12C (autotalli+pannuhuone)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Pellettejä on kulunut keskimäärin n.9tonnia per vuosi.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11374.0;attach=18568).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12.0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”nahoJ” KOLPPI (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellarikerros 1982: -Patterilämmitys, 16,2°C, 155 m2, 324 m3 23,2 W/m2 3,59 kW 7 768 kWh
- Yläkerta 1982: -Patterilämmitys, 22°C, 155 m2, 386 m3 49,2 W/m2 7,61 kW 19 822 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 11,19 kW 27 590 kWh
• Kiinteistö, 309 m2, 711 m3 3,5 COP 10,84 kW 27 590 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,209 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 12,0 kW 32 390 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 054 kWh 0,76 kW 30 336 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 336 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 30 336 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 309 m2 98 kWh/m2 3,4 SCOP 12,0 kW 30 336 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 8,6 kW 21 537 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 799 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 799 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m. Putkea kaivossa yhteensä 480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 519 litraa 97 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 651 litraa 52 kPa = 0,52 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 544 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1,1 m. Vol 568 litraa 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos!
-
Tähän asti olen saanut pari tarjousta.
1.
4-16kw Nibe
2x150m
2.
3-12kW Nibe
1x260m
Hinnatkin eroavat myös, 2. huomattavasti edullisempi.
Onko 20 metriä syvempi kaivo (varrattuna yllä olevaan laskelmaan) tässä hyvä vai huono asia?
-
Tähän asti olen saanut pari tarjousta.
1.
4-16kw Nibe
2x150m
2.
3-12kW Nibe
1x260m
Hinnatkin eroavat myös, 2. huomattavasti edullisempi.
Onko 20 metriä syvempi kaivo (varrattuna yllä olevaan laskelmaan) tässä hyvä vai huono asia?
Hyvä.
-
Syvempi kaivo on hyvä asia, kunhan on vähintäänkin 45 millinen keruun putkitus, jotta keruun kierron painehäviö ei nouse liian suureksi.
Suurentunut painehäviö aiheuttaa koneen COP -arvon laskun.
-
Syvempi kaivo on hyvä asia, kunhan on vähintäänkin 45 millinen keruun putkitus, jotta keruun kierron painehäviö ei nouse liian suureksi.
Suurentunut painehäviö aiheuttaa koneen COP -arvon laskun.
Ok, kiitos vinkistä!
Minun pitää pyytää että he vaihtavat tarjouksessa keruuputken sitten, koska siinä oli 40mm:stä.
Ja kiitos nopeista vastauksista! Näiltä sivuilta oppi paljon näistä asioista! ;D
-
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.! :-*