Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: rsaarela - 27.11.22 - klo:09:27

Otsikko: Nibe F1345-40 /60 pari
Kirjoitti: rsaarela - 27.11.22 - klo:09:27
Voisikohan noille jotain tehdä?
Vai antaako olla-?
Onko vaikutusta energian kulutukseen?
Otsikko: Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
Kirjoitti: aksutre - 27.11.22 - klo:09:52
Varmaankin käyttövettä ajetaan kompressorilla ilman vastuksia vähän turhan ylös, 52 asteinen paluu ei aiheuta ainakaan hälytyksiä. Kompuran keston kannnalta ei varmaankaan hyvä asia, ei siitä muuten hälyyttelisi. Yöllä ilmeisesti lämpötilan nosto päällä?
Otsikko: Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
Kirjoitti: rsaarela - 27.11.22 - klo:10:48
Varmaankin käyttövettä ajetaan kompressorilla ilman vastuksia vähän turhan ylös, 52 asteinen paluu ei aiheuta ainakaan hälytyksiä. Kompuran keston kannnalta ei varmaankaan hyvä asia, ei siitä muuten hälyyttelisi. Yöllä ilmeisesti lämpötilan nosto päällä?

Käyttövesi 45 - 52, eli liian kylmää....

Ei mitään nostoja päällä...
Otsikko: Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
Kirjoitti: aksutre - 27.11.22 - klo:12:34
Johonkin 57 asteen nurkille pitäs käyttövesi kompuralla nousta. Jos kaivon lämmöt on alhaiset, ei ehkä teho riitä.
Jos kaivo ok, niin huoltomiestä paikalle ettei hajoa mitään pahemmin.
Otsikko: Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
Kirjoitti: rsaarela - 27.11.22 - klo:14:55
Johonkin 57 asteen nurkille pitäs käyttövesi kompuralla nousta. Jos kaivon lämmöt on alhaiset, ei ehkä teho riitä.
Jos kaivo ok, niin huoltomiestä paikalle ettei hajoa mitään pahemmin.

Eli koikki ok, mutta kuuman veden palautuskierto pqalauttaa LIIAN kuumaa vettä?
Oliko oikein?
Otsikko: Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
Kirjoitti: maalämmittää - 27.11.22 - klo:19:53
Täällä pienemmällä kompressorilla suojausrajat ovat n. 58C ja 63C (lauhdutin tulo / meno)
Näyttää aloittajan ilmoituksissa olevan sekä meno- että paluukatkaisuja. Minusta se kertoo, että virtaukset on paikallaan.
Otsikko: Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
Kirjoitti: rsaarela - 28.11.22 - klo:08:34
Täällä pienemmällä kompressorilla suojausrajat ovat n. 58C ja 63C (lauhdutin tulo / meno)
Näyttää aloittajan ilmoituksissa olevan sekä meno- että paluukatkaisuja. Minusta se kertoo, että virtaukset on paikallaan.

Missä / mistä menusta noita voi säätää ???
Otsikko: Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
Kirjoitti: maalämmittää - 28.11.22 - klo:12:02
Missä / mistä menusta noita voi säätää ???
Ei tietääkseni mistään.
Otsikko: Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
Kirjoitti: rsaarela - 28.11.22 - klo:19:01
Ei tietääkseni mistään.

no mistä / miten sitten tiedät nuo arvot ??
Otsikko: Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
Kirjoitti: maalämmittää - 28.11.22 - klo:20:08
no mistä / miten sitten tiedät nuo arvot ??
Jos laitan käyttöveden pyynnin yli kompressorin mahdollisuuksien, niin korkeameno tai -tulo katkaisee lämmityksen.
Aikanaan, ennen automaattista kierroslukuohjausta kv-pumpussa, pyrin mahdollisimman kuumaan käyttöveteen. Niin silloin tuli käsin säädeltyä nopeutta ja siitä on kokemustieto peräisin.