Heippa!
- sijainti Lappeenranta
- Rakentamisvuosi 1982, rinnetalo.
-Sähkölämmitteinen kattila, lattialämmitys alakerrassa ja yläkerrassa patterit. Kauimmaiset patterit (olohuoneen) matalalämpöpatterit.
-Sähkönkulutus ollut noin 20-25t kwh. ILP auttanut talvella.
- Ilmanvaihto huippuimurilla, korvausilma korvausilmaventtiileistä jotka avautuvat lämpötilan mukaan.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus karkeasti n 15m x 14m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? =>Asiasta ymmärtämättä koitin luntata ajanhenkeen kuuluvasta " voipaperista" =)
-Eli maanvastasessa seinässä alakerrassa 290mm lecaharkko, ulkopuolella 50mm styrox ja sisäpuolella 100mm villaa.
-alakerta Ei maanvastainen puoli, 130mm tiili, 125mm runko + 125mm pv-al , vaakakooli 50mm + pv-al 50mm sekä 12mm bituliitti. ??? :D
-Yläkerta, ei maanvastaista seinää. , 125mm runko + 125mm pv-al , vaakakooli 50mm + pv-al 50mm sekä 12mm bituliitti
-Kok.paksuus n. 300 - 350 mm, lämpöeristeen materiaaliasta en osaa sanoa.
-Vintillä 2x 150mm mineraalivilla, ja jälkeenpäin lisätty puhallusvillaa n 200mm.
- Kerrosten lukumäärä 2, ala ja yläkerta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Alakerta: n 70 m2
Yläkerta: n 100m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta: 2,5 m
Yläkerta: 2,5 m , olohuoneessa korotettu korkeus n 3.5m.
Alapohja : Maanvarainen betonilaatta. Alapohjassa pesuhuoneessa ja saunassa 200mm styroxia, muualla 100mm.
-2-kerrosikkunat.
-Muita lämmitettäviä tiloja: on puolilämmin kuisti, jossa on vesipatteri. n 10m2. Talvella n 8c.
Asuintilassa on n 19-20°C.
Kiitokset valmiiksi, toivottavasti näistä saa jotain selvää :D
-
...
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus karkeasti n 15m x 14m
...
Tässä on varmaankin jokin virhe.
Tuon sisälle mahtuisi noin 190 m2 lämmintä alaa.
Voisitko tarkentaa.
Ulkomitat ovat tärkeät, koska niiden ja huonekorkeuden avulla lasketaan lämpöä hukkaavan ulkoseinän ala.
-
Hei!
Alakerran ulkomitat on noin 6800 x 15450 ja yläkerran 9500 x 15450. ( nämä kirjattu näihin voipapereihin :D )
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11079.0;attach=17416).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Macmw” LAPPEENRANTA (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 1982: KiviLattialämmitys, 20°C, 78 m2, 195 m3 33,2 W/m2 2,59 kW 7 409 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 20°C, 100 m2, 260 m3 37,9 W/m2 3,79 kW 8 834 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 6,37 kW 16 243 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
• Kiinteistö, 178 m2, 455 m3 3,6 COP 6,11 kW 16 243 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,184 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 7,1 kW 20 443 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 268 kWh 0,44 kW 19 175 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 175 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,10 kW 19 175 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 178 m2 108 kWh/m2 3,6 SCOP 7,1 kW 19 175 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 5,1 kW 13 787 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 388 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 388 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 175 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 175 m
- Kaivon aktiivisyvyys 170 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 m. Putkea kaivossa yhteensä 350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 376 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 365 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 386 litraa 12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Paljon kiitoksia Tomppeli!
Hyvin samansuuntaisia laskelmia oli tarjouksissa.