Kirjoittaja Aihe: Gebwell Qi9  (Luettu 21778 kertaa)

Poissa hpop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Gebwell Qi9
« : 23.11.11 - klo:09:52 »
Millaisia säätäkäyrien asetuksia olisi hyvä käyttää?
Tuli hankittua Qi9 200metrin kaivolla vanhan öljylämmityksen. Ensimmäisen kuukauden sähkön kulutus näyttäisi olevan 1150kW luokkaa. Nyt olen miettinyt mitkä asetukset olisi hyvät olla olemassa. Maapiiriin kytkemisen jälkeen Kompressorin aika 217 ja sähköv.aika 10.
Asennuksen jälkeen ei ole juuri asentajia näkynyt, niin tässä pitää itte pähkäillä kuinka toimia.

Poissa hpop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #1 : 06.12.11 - klo:07:41 »
Nostin pumpun käynti aikaa 5min:lla ja nyt ei ole sähkövastus mennyt kahteen viikkoon lainkaan päälle ja kulutuskin saattaa tippua jopa alle 1000Kwh:n jos kelit vaan pysyvät samanlaisena. Kokemuksena voin sanoa, että öljylämmityksen jälkeen olen erittäin tyytyväinen investointiin. Sisälämpötila on täysin erinlainen, vaikka sisälämpötila on ollut 19-20 astetta ainoastaan ja eikä ole ketään paleltanut. Ennen meillä oli jatkuvasti 24-25 astetta, mutta jos lämpötila oli esim. 22-23, niin kaikki valittivat kylmästä. Ihme juttu!
Tän hetkiset säästöt tulee olemaan N.200-175 eur/kk. Tietty pakkasia odotellaan....Se tietty muuttaa kulutusta, mutta kesää unohtamatta...
Kompurakaan ei onneksemme pidä suurempaa, joka kantautuisi asuntiloihin....

Poissa hpop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #2 : 04.02.12 - klo:06:09 »
Joulukuun kulutus oli sitte luokkaa 1700Kw ja nyt näillä -30asteen pakkasilla mennään jo 150Kw luokkaa päivä. Pumppu pyörii kokoajan ja sähkövastuskin menee päälle näillä pakkasilla. Olen vaan ihmetellyt, kun kiertovesipumppu pyörii vain 12w:a. Ja luulis sen pyörittävän nopeammin, että mahdollinen meno/paluuveden eroitus olisi mahdollisimman pieni.
Olen tullut siihen tulokseen, kun olen jäänyt tämän pumpun kanssa ihan itekseni, niin olisi pitänyt valita Niben pumppu, kun siihen saa säätö ohjeita netistä todella helposti. Tähän Gebweliin ei sit löydy mistään. Ei edes valmistajien sivuilta. Se toisi tosiaan lisä-arvoa, kun edes pumpunvalmistajat laittasivat sivuilleen asetuksia, jne. Sitä kutsutaan asiakaspalveluksi. Joka myös saattaa vaikuttaa monen valintaan pumppun ostoa harkitseville..Mutta nyt mennään näillä, mitä on hankittu,,,
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:06:11 kirjoittanut hapepa »

peki

  • Vieras
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #3 : 04.02.12 - klo:10:29 »
Aika pienellä teholla kierto syöttää vettä. Onko siinä itse säätyvät pumput?
Rallattelin Tammikuun kierto täysillä ja hyötysuhde kyllä kärsi vähän :(

Poissa hpop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #4 : 04.02.12 - klo:12:25 »
Automaattisesti pumppu säätää kierron nopeuden. Onhan siinä tietysti käsikäyttöinen nopeuden säätö jolla voi nostettua 48w asti, mutta sitten rupeaa pattereista kuulumaan ääntä. Ja silloin lun asentaja asensi laitteen, niin hän mainitsi automaatin olevan edukkain...Heiltä jäi toi käyttökoulutus kyllä antamatta koko laitteeseen. Toisaalta voisinhan soittaa Gebwelin tekniseen neuvontaan, kun olisi vain aikaa päivisin...
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:12:25 kirjoittanut hapepa »

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #5 : 05.02.12 - klo:09:49 »
Valitettavaa jos Gebwellin alihankkijat (asennusfirma) ei muista antaa käyttökoulutusta laitteelle mutta ainakin minua on palveltu erittäin ystävällisesti Gebwellin teknisestä neuvonnasta ja myös neljän jälkeen soittaessa, tosin en ole tarvinnut sieltä muuta apua kun etähälytyksen kytkentään ohjeita eli miten pumpun mahdolliset hälytykset johdetaan talon hälytysjärjestelmään. Nyt kun itä-suomessa on 34 astetta pakkasta niin onpa mukava olla talossa kun on täysitehoinen mitoitus lämmitysjärjestelmässä. Entisessä asunnossa meni vastukset peliin jo -23 jälkeen.

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #6 : 13.02.12 - klo:07:10 »
Samoin olen saanut erittäin hyvää palvelua suoraan tehtaalta, joten soittelehan sinne.

Ei tuo 12W ole välttämättä yhtään huono arvo, oletko mitannut meno/paluu eroja lämmönjakoverkosta? Itsellä on kolme pitkää piiriä ja ajan kovilla pakkasilla 20W ja muuten 12W tehoilla. Et myöskään maininnut lämmitätkö laattaa vai pattereita? Pattereilla sopiva ero n. 10 astetta, laatasta voi kommentoida joku muu. Onko sinulla grundforsin alpha kiertovesipumppu lämmönjaossa? Jos näin itse en ole oikein tykästynyt tuohon auto adapt hommaan, käsisäädöillä mennään.

Aika hyvin on sähkövastukset haukannut watteja, itsellä tän talven ennätys on myös 150kWh vuorokaudessa ja puolta suurempi mylly. Minulla on sähkövastukset kytketty pois käytöstä.
« Viimeksi muokattu: 13.02.12 - klo:07:20 kirjoittanut jjjoensu »
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #7 : 13.02.12 - klo:09:52 »
Lainaus
Olen vaan ihmetellyt, kun kiertovesipumppu pyörii vain 12w:a. Ja luulis sen pyörittävän nopeammin, että mahdollinen meno/paluuveden eroitus olisi mahdollisimman pieni.

Millaista putkea patteriverkon meno/paluuputket on?
Siis putken sisä- tai ulkohalkaisija.

Meillä uusittiin patteriverkon kiertovesipumppu ja uuden kiertopumpun aikaansaama virtaus patteriverkossa jäi olemattomaksi ja haaveet pienemmästä patteriverkon dT:sta haaveeksi.
Meillä patteriverkon putket on liian ohuet,sisähalkaisija n 12mm ja ulkohalkaisija n 17mm ja noilla mitoilla 2X30 metrin putkien  virtausvastus on niin suuri että maksimivirtaus jää alle 400l/h ja patteriverkon dT menee pakkasilla lähelle 10 astetta.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2499.msg27306#msg27306

« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:13:24 kirjoittanut tomppeli »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #8 : 14.02.12 - klo:06:56 »
Minulla piirit lähtee sisähalkaisijaltaan 25mm putkella ja kapenee siitä piirien häntää kohden ollen viimeisellä patterilla tuon 12mm. Tämä selittänee, että voin ajella pienillä tehoilla.

Onkos se pieni patteriverkon dT nyt niin autuaaksi tekevä asia? Saa ehkä hitusen laskettua lauhtumislämpöä? Itse olen tuota koittanut myös tutkiskella, mutta loppujenlopuksi erot ovat aika pieniä. Käyntisyklin alussa saadaan viileämpää vettä, jos ero on suurempi ja sitten syklin loppuun joudutaan puristamaan vähän kuumempaa verrattuna tilanteeseen, jossa dT olisi pienempi. Lisäksi pönttö kerrostuu huonommin, kun ajaa piirin latauspumppua kovaa. Sitten tilanteessa, jossa pumppu käy tauotta pienempi dT saattaa olla edullisempi?

------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #9 : 14.02.12 - klo:20:21 »
Lainaus
Onkos se pieni patteriverkon dT nyt niin autuaaksi tekevä asia?

Kun on iso (1250l) varaaja niin kovemmilla pakkasilla tulee sellainen ilmiö että kun menoveden lämpö nousee niin patteriverkon dT alkaa kasvaa.
Esim meillä on -10 asteen pakkasella patteriverkon dT jotain 5 astetta ja -20 asteen pakkasella dT on jo 8 astetta.

Kun varaajassa hitaalla patterikierrolla lämpökerrostumat säilyy suht hyvin niin kovemmilla pakkasilla varaajakin sitten jäähtyy tuon 8 astetta tai enemmän ennenkuin lämpöpumppu käynnistyy.
Kovilla pakkasilla talon lämmönkulutus on luonnostaan suurempi ja kun tähän summautuu enemmän jäähtynyt varaaja niin lämpöpumppu joutuu tekemään melkoisen pitkän käyntijakson ennenkuin varaajan lämpö nousee pysäytyslukemiin.

Jos pystyisi lisäämään patteriverkon kiertoa niin paljon että dT säilyisi jossain 5 asteen tienoilla niin myöskin varaaja jäähtyisi vähemmän ja lämpöpumpun käyntijaksot pysyis kohtuullisina, 1-2 h pituisina.
Suuremmalla kiertonopeudella myös patterien lämpöteho kasvaisi jonkin verran ja silloin riittäisi hiukan pienempi menoveden lämpötila.
Myöskin lämmönkeruun lämpötila pysyisi hieman korkeampana jos käyntijakso oli 1-2h verrattuna jotain 5-6h.
Näillä saisi suuremman antotehon lämpöpumpusta

Tuollaisia pienehkojä etuja uskoisin saatavan ainakin isomman varaajan systeemeissä jos patteriverkossa olisi riittävä kiertonopeus.

Muutin meidä lämpöpumpun ohjauksen kovemmilla pakkasilla kiinteälle lauhdutukselle,hystereesi 2 astetta.
Sillä sai jollainlailla elimineerattua hitaan patteriverkon kierron haittoja pakkasten aikaan kun varaaja ei jäähtynyt liikaa.
Käyntijaksot oli n 1,5h ja tauko n 45min.

Nämä on tietysti yksilöllisiä ominaisuuksia eikä sovi suoraan yleistää mutta näin meillä kun 2X30 metrin patteriverkon putket on reilun 12mm (1/2")


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa hpop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #10 : 16.02.12 - klo:06:19 »
Lämpöpatterithan ne täällä on. Kiertovesipumppuna on grundforsin pumppu. Laitoin tossa varajärjestelmän pois päältä ja viileekshän tämä kämppä meinasi -30 asteen pakkasella mennä. Sisälämpötila ei kuitenkaa mennyt alle +19 asteen. Tietysti se johtuu siitä osittain, että osassa huoneista on yksilevyiset patterit.
En ole juuri noihin pumpun asetus arvoihin juuri mennyt koskemaan, mutta aikaisemmin se tippui varalle jo pikkupakkasesta. jonka jälkeen pidensin pumpun käyntiaikaa.

Poissa tonkor

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #11 : 05.03.12 - klo:21:05 »
meille asennettiin tämä Qi9, 15.10.2011. talossa lämmitettäviä neliöitä on noin 245m2.Talo on energialuokitukseltaan paras luokka jonka saa. Kuvailen  hieman tässä asioita jotka askarruttavat minua. itse en ole saanut juurikaan minkäänlaisia vastauksia kysymyksiin itse myyjältä/asentajalta enkä myöskään minkäänlaista käyttökoulutusta laitteesta. Kuvittelin että kun valitsen talooni maalämmön säästän myös sähkö laskuissa, eikö? Tammikuussa sähkönkulutus oli n. 2100 kwh. tämä tuntui jotenkin hurjalta ja tutkin netin keskustelu palstoja ja löysin blogin jossa saman kokoinen talo suora sähkölämmityksellä ja sähkön kulutus sama. tällä hetkellä kompura on käynyt n.1800h ja sähkövastus n.280h.
Jos kaksi suihkua päällä yhtäaikaisesti niin lämmin vesi riittää n5-6min. Kun en todellakaan ole mikään insinööri ja tosiaankin ostan kalliita laitteita joilla luulen säästäväni rahaa niin jotenkin nyt tuntuu että tässä ei nyt ihan kaikki palaset ole kohdallaan. Kyseseen aseenus firmaan en halua olla enää missään tekemisissä joten haetaan vastauksia sitten ihmisiltä täältä joilla varmasti jotain kokemuksia on. Voisiko joku ystävällisesti hieman jeesata?
« Viimeksi muokattu: 05.03.12 - klo:21:08 kirjoittanut tonkor76 »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #12 : 06.03.12 - klo:00:06 »
Lainaus
meille asennettiin tämä Qi9, 15.10.2011. talossa lämmitettäviä neliöitä on noin 245m2.Talo on energialuokitukseltaan paras luokka jonka saa. Kuvailen  hieman tässä asioita jotka askarruttavat minua. itse en ole saanut juurikaan minkäänlaisia vastauksia kysymyksiin itse myyjältä/asentajalta enkä myöskään minkäänlaista käyttökoulutusta laitteesta. Kuvittelin että kun valitsen talooni maalämmön säästän myös sähkö laskuissa, eikö? Tammikuussa sähkönkulutus oli n. 2100 kwh. tämä tuntui jotenkin hurjalta ja tutkin netin keskustelu palstoja ja löysin blogin jossa saman kokoinen talo suora sähkölämmityksellä ja sähkön kulutus sama. tällä hetkellä kompura on käynyt n.1800h ja sähkövastus n.280h.

Vuotuiseksi kokonais lämmitysenergian kulutukseksi tulee ilmeisesti noin 27.000 - 28.000kWh.
Pumpulle on kertynyt 142 päivän kuluessa noin 1800 käyttötuntia.
Tuon ajanjakson keskilämpö on ollut Kuopion Rissalassa -4Co.
Se tarkoittaisi samalla tahdilla jatkuen noin 3000 h/vuosi, joka tarkoittaa noin 34-35% käyntiaikasuhdetta. Näin, jos annetut tiedot ovat suunnilleen oikeita.
Jos koko vuoden käyntiaikasuhde on yli 29%, on pumppu alitehoinen lämmitystarpeeseen nähden.
Nyt ei pumpun teho ole ilmeisesti riittänyt ja sähkövastukset ovat tulleet apuun.

Sähkövastusten tuntimäärä vaikuttaa niin suurelta, että pumpun asetuksissakin on jotain väärin.
Tammikuussa pitäisi täystehoisen pumpun kulutuksen olla noin 1100-1200kWh.
9 kW pumpunkin olisi pitänyt ottaa vastussähköä vain noin 400-700kWh koko kuluneen talven aikana.
Qi -pumppu on vaihtoventtiilikone ja sitäkin säädetään ilmeisesti asteminuutti perusteisesti.
Onko sähkövastusten päälle kytkeytymisen asteminuutti raja liian alhaalla?
Se tai jotain muuta on nyt ilmeisesti väärin. Tai sitten pumppu ei jostain syystä pysty toimimaan luvatulla tehollaan.

Suuri sähkön kulutus johtuu ilmeisesti liian suuresta vastustuntimäärästä.
Ja sen aiheuttaa osittain pumpun alitehoisuus, mutta suuremmalta osalta kuitenkin pumpun asetusarvojen sopimattomuus tai, että pumppu toimii luvattua heikommalla lämmitysteholla.


justus01

  • Vieras
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #13 : 06.03.12 - klo:11:32 »
Lainaus
Tammikuussa sähkönkulutus oli n. 2100 kwh. tämä tuntui jotenkin hurjalta ja tutkin netin keskustelu palstoja ja löysin blogin jossa saman kokoinen talo suora sähkölämmityksellä ja sähkön kulutus sama. tällä hetkellä kompura on käynyt n.1800h ja sähkövastus n.280h.

Talo lienee uusi? Kivitalo? Hirsitalo?
Paljonko lämmitysenergian tarve energitodistuksen perusteella?
Porakaivon syvyys? Keruunesteen lämpötila?


Lainaus
Jos kaksi suihkua päällä yhtäaikaisesti niin lämmin vesi riittää n5-6min.

Pumpussa on aika pieni manttelivaraaja (160L), joten varaajan lämpötila kannattaa pitää aika korkeana esim. käynnistysrajaksi 45c ja sammutusrajaksi 50c-55c.

Poissa tonkor

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #14 : 08.03.12 - klo:10:05 »
Tosiaan talo on juuri valmistunut. Puurunko tiilivuoraus. Seinissä eristettä 250mm, ylä pohjassa n.600mm. Alakerta lattialämmitys valussa ja yläkerrassa puurunko ja käytetty uponorin asennuslevyjä. Energiatodistusta en tähän hätään löytänyt mutta muistan että valvoja sanoi sen olevan paras mahdollinen.

Otin sitten eilen manuaalin käteen ja painelin tuonne tekn.tilaan hieman räpläämään ohjauspaneelia. muutamia asiointa myös sitten muuttelin.
Meille oli asetettu menoveden max lämpö tila 40c nostin sen 55c. lämmön ylennys 10c. Tälle tei ajastintoiminnan eli ylennys on päällä joka päivä klo 18-20 eli silloin kun suihkua eniten lotrataan. tein myös ajastuksen pudotukselle joka päivä klo 22-5.30.

Aikaisemmin yön aikana 10 tunnin aikana kompura oli käynyt 5h ja s.vastus 1h. nyt yön aikana 11h. kompura oli ollut päällä 1h ja s.vastus 11h :-X .

Eilen illalla tosin suihkussa riitti kyllä nyt lämmin vesi.


mitähän meni pieleen  :)?

justus01

  • Vieras
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #15 : 08.03.12 - klo:10:49 »
Lainaus
Meille oli asetettu menoveden max lämpö tila 40c nostin sen 55c. lämmön ylennys 10c. Tälle tei ajastintoiminnan eli ylennys on päällä joka päivä klo 18-20 eli silloin kun suihkua eniten lotrataan. tein myös ajastuksen pudotukselle joka päivä klo 22-5.30.

Aikaisemmin yön aikana 10 tunnin aikana kompura oli käynyt 5h ja s.vastus 1h. nyt yön aikana 11h. kompura oli ollut päällä 1h ja s.vastus 11h :-X .
mitähän meni pieleen  :)?

Meni varmaan kumpikin säätö pieleen...en tiedä mitä tuo "ylennys" ylentää ko. pumpussa lattiaa vai kv-varaajaa, mutta todennäköisesti tuo "ylennys" tehdään pelkällä sähkövastuksella.

Menoveden max. arvo tarkoittaa ainakin Nibessa sitä, että kuinka kuumaa vettä pumppu saa enintää lattiaan työntää. Lattialämmityksessä tuo +40c on ihan oikea arvo siihen tarkoitukseen
Eli tuo ei vaikuta käyttöveden lämpötilaan millään tavalla.

Ei kannata summassa väännellä asetuksia vaan ottaa manuaalikäteen ja tutustua asetuksiin ja säätöihin ihan ajan kanssa. Tai vaihtoehtoisesti soittaa Gebwelille.

Poissa tonkor

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #16 : 08.03.12 - klo:13:51 »
Lainaus
Lainaus
Meille oli asetettu menoveden max lämpö tila 40c nostin sen 55c. lämmön ylennys 10c. Tälle tei ajastintoiminnan eli ylennys on päällä joka päivä klo 18-20 eli silloin kun suihkua eniten lotrataan. tein myös ajastuksen pudotukselle joka päivä klo 22-5.30.

Aikaisemmin yön aikana 10 tunnin aikana kompura oli käynyt 5h ja s.vastus 1h. nyt yön aikana 11h. kompura oli ollut päällä 1h ja s.vastus 11h :-X .
mitähän meni pieleen  :)?

Meni varmaan kumpikin säätö pieleen...en tiedä mitä tuo "ylennys" ylentää ko. pumpussa lattiaa vai kv-varaajaa, mutta todennäköisesti tuo "ylennys" tehdään pelkällä sähkövastuksella.

Menoveden max. arvo tarkoittaa ainakin Nibessa sitä, että kuinka kuumaa vettä pumppu saa enintää lattiaan työntää. Lattialämmityksessä tuo +40c on ihan oikea arvo siihen tarkoitukseen
Eli tuo ei vaikuta käyttöveden lämpötilaan millään tavalla.

Ei kannata summassa väännellä asetuksia vaan ottaa manuaalikäteen ja tutustua asetuksiin ja säätöihin ihan ajan kanssa. Tai vaihtoehtoisesti soittaa Gebwelille.

Tosiaan tuo ylennys tarkoittaa sitä että jos asetuksena on esim 55c niin ylennyksellä voidaan nostaa lämpötilaa silloin kun veden kulutus suurempi. ylennyksen voi tehdä joko omalla kytkimellä mikä sijoitetaan haluttuun huoneeseen taikka siten että sen voi ohjauspaneelista laittaa tuolla ajstuksilla. mielestäni tuo ei kyllä voi selittää sitä että vastus on pyörinyt koko yön päällä  :(. tuo meno veden eli käyttöveden kohottamisen jälkeen meillä ainakin tulee paremmin kuumaa vettä joka hanasta, eli ei taida vaikkuttaa ainostaan lattialämmitykseen.

justus01

  • Vieras
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #17 : 08.03.12 - klo:15:01 »
Löytyykö sieltä pumpun valikoista anturitietoja tyyliin...

TE2 = (lattiaveden lämpötila)
..
..
..
TE7 = (varaajan alalämpö)
TE8 = (keruupiirin lämpötila)
TE9 = (varaajan ylälämpö)
TE10= (manttelin lämpötila)

Tuollaisia antureita siitä pitäisi löytyä tämän dokumentin mukaan: http://www.gebwell.fi/fi/document.cfm?doc=show&doc_id=143

Suosittelisin kyllä ottamaan yhteyttä Gebwelliin ja käymään heidän kanssa pumpun asetukset läpi vaikka puhelimitse, kun tällä foorumillakaan ei näytä olevan kenelläkään oikein kokemuksia tuosta pumpusta.

Kärsiikö kysyä miten ne sukset niin pahasti ristiin meni laitteiston toimittajan kanssa, etteivät vaivautuneet edes perehdyttämään laitteen käyttöön?
« Viimeksi muokattu: 08.03.12 - klo:15:22 kirjoittanut justus01 »

Poissa showman

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #18 : 08.03.12 - klo:22:32 »
Jotenkin kuulostaa tutulta toiminnalta, tonkor missä päin asut?

Poissa Hutilus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #19 : 11.03.12 - klo:22:55 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Meille oli asetettu menoveden max lämpö tila 40c nostin sen 55c. lämmön ylennys 10c. Tälle tei ajastintoiminnan eli ylennys on päällä joka päivä klo 18-20 eli silloin kun suihkua eniten lotrataan. tein myös ajastuksen pudotukselle joka päivä klo 22-5.30.

Aikaisemmin yön aikana 10 tunnin aikana kompura oli käynyt 5h ja s.vastus 1h. nyt yön aikana 11h. kompura oli ollut päällä 1h ja s.vastus 11h :-X .
mitähän meni pieleen  :)?

Meni varmaan kumpikin säätö pieleen...en tiedä mitä tuo "ylennys" ylentää ko. pumpussa lattiaa vai kv-varaajaa, mutta todennäköisesti tuo "ylennys" tehdään pelkällä sähkövastuksella.

Menoveden max. arvo tarkoittaa ainakin Nibessa sitä, että kuinka kuumaa vettä pumppu saa enintää lattiaan työntää. Lattialämmityksessä tuo +40c on ihan oikea arvo siihen tarkoitukseen
Eli tuo ei vaikuta käyttöveden lämpötilaan millään tavalla.

Ei kannata summassa väännellä asetuksia vaan ottaa manuaalikäteen ja tutustua asetuksiin ja säätöihin ihan ajan kanssa. Tai vaihtoehtoisesti soittaa Gebwelille.

Tosiaan tuo ylennys tarkoittaa sitä että jos asetuksena on esim 55c niin ylennyksellä voidaan nostaa lämpötilaa silloin kun veden kulutus suurempi. ylennyksen voi tehdä joko omalla kytkimellä mikä sijoitetaan haluttuun huoneeseen taikka siten että sen voi ohjauspaneelista laittaa tuolla ajstuksilla. mielestäni tuo ei kyllä voi selittää sitä että vastus on pyörinyt koko yön päällä  :(. tuo meno veden eli käyttöveden kohottamisen jälkeen meillä ainakin tulee paremmin kuumaa vettä joka hanasta, eli ei taida vaikkuttaa ainostaan lattialämmitykseen.
Terve,

Mulla QI6 ja tullut siihen jotenkin perehdyttyä.
Pileleen meni ensinnäkin se että tuo pumppu tuottaa maksimissaan ilman sähkövastusta noin 55 asteista vettä. Tämä vesi on siis lämmityspiirin vettä joka on manttelivaraajan alaosassa ja lämmittää seinämän läpi käyttövettä. Näinollen kannattaa käyttöveden maksimipyynnin olla noin 52 C. (itsellä 50 C). Korotusta ajastamalla ei kannata normaalisti käyttää, koska jos pyynti sen myötä ylittää tuon n. 52 C kaikki sen yli tehdään sähkövastuksella ja se myös sitten katkaisee lämmityspiirin lämmityksen (ajaa suntin kiinni). Tai sitten korotusarvoksi 1 C ja vastaavasti normaalipyynti 51 C. Mieluummin käyttää lisälämmitystä, joka asettaa käyttöveden pyyntiarvon yläanturilta ala-anturille määritellyksi ajaksi ja siis käytännössä lataa käyttövesivaraajan kokonaisuudessaan tähän lämpötilaan. (esim. tuo 52 C). Tämä toiminto voidaan aktivoida vain ulkoisesta lisälämmityspainikkeesta, ei automatiikasta. Painike on kuitenkin helppo asentaa jälkikäteenkin.

Ja kuten edellä jo kommentoitiinkin tuo menovesi max. on vain lämmityspiirin vedelle ja tuo 40 C on sille oikea arvo, kuumempi voi aiheutaa ongelmia lattialämmityspiirissä.

Toinen juttu mikä meni pieleen on lämpötilan pudotus, se ei liity mitenkään käyttöveteen vaan pudottaa vain lämmityspiiriin menevän veden lämpötilaa.

Itse lähtisin liikkeelle niin että käyttöveden pyynti 50-52 astetta, lv-lämmitysero 3 astetta, ja tuo korotus kokonaan pois. Ja sitten lisälämpöpainikkeella tunti ennen kulutuspiikkiä lisälämpö päälle. Lisätehoa saa vielä sillä, kun tehdasasetusvalikossa valitsee lv-toimintatapa valikossa 'L1/L2 kiinni', jolloin aina kun tehdään käyttövettä kaikki teho ajetaan käyttöveteen eli suntti on kiinni ja lämmityspiiri ei ota tehoa.
Itsellä on tällaiset asetukset ja käyttövesi riittää kuudelle hengelle, tosin suihkuja on yksi ja sekin varustettu pienivirtaamaisella suuttimella, mutta onhan pumppukin pienempi ja sähkövastuksen käytön olen estänyt kokonaan automatiikasta käsin. Ja kyllä kaksi aikuista ja neljä lasta jonkinverran saa lämmintä vettä menemään 2-3 tunnin saunomisella..


JH

Poissa hpop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #20 : 28.04.12 - klo:09:39 »
Nyt voi ruveta jo jotain kertomaan kulutuksesta. Elikkä talviajan kulutus on ollut 16.11.-16.4.2012. Kokonaiskulutus oli sähkössä 7704. Josta pumpun osuus N:4700Kw. Nyt olen seurannut päivittäistä kulutus, niin 25Kw menee kaikkineen sähköä. Elikkä melkoisen tyytyväinen olen ollut nyt lopultakin sijoitukseen.
Talviaikana otin varajärjestelmän pois käytöstä. Että pumpulla mentiin kovatkin pakkaset läpi. Muutama huone oli viileämpi, mutta niissäkin huoneissa on yks kerrospatterit ainoastaan. Nyt säädin pumpun käynti aikaa 10min, kun se talvella oli 20min. Saas nähdä riittääkö lämmin vesi 4.henk perheelle. Kiertovesipumpun laitoin minimiin, elikkä 8w:n. Sillä saa pyörittää seuraavaan kylmään saakka...Neliöitä on talossa 160m2
« Viimeksi muokattu: 29.04.12 - klo:07:16 kirjoittanut hapepa »

Poissa hpop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #21 : 10.07.12 - klo:11:53 »
Sen verran pitää mainita, että pumppu on niin tehokas, että lämmittää talonkin 15 asteen ulkolämpötilassa. Onko kenelläkään samaa vikaa? Asennusliike ilmoitti, että johtuu viallisesta Oumannin ohjausjärjestelmästä ja niitä olisi monia liikenteessä. Kuukauden verran tässä sitten ollaan odoteltu sitä osaa ja mitään ei ole kuulunut. Soitin jo Gebwelillekin asiasta, mutta eipä näytä apuja tulevan. Olisihan se ollut kiva tietää kesän kulutuksiakin, mutta taitaa jäädä ensi kesään sitten. Jos nyt kukaan tulee edes korjaamaan. onhan pumpussa kuitenkin 2vuoden takuu, niin luulis ainankin tulevan. >Että tälläistä..

Poissa hpop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Gebwell Qi9
« Vastaus #22 : 25.08.12 - klo:14:41 »
Pitää laittaa kokemuksia edelleen, kun muilta niitä ei tule. Heinäkuun kokonais kulutus sähkölle oli 600Kw josta oli pumpin osuus N100Kw. nyt on jo uusi ohjain siru tullut Oumannilsta ja asentamista odottaa. Tyytyväinen edelleen kulutukseen olen ollut. näillä näkymin koko talon kulutus tulee olemaan alle 13000KW:a jos ei ihan hirveitä pakkasia tule lokakuuhun mennessä...