Onko tuossa käynyt niin, että keruuhälytys menee päälle liian kylmän viinan vuoksi ja sen takia kone menee pelkälle vastuskäytölle? Ei tuo toki kovin maalämpöä ole kun 4% tehdään kompuralla, suoraa sähkölämmitystä ennemminkin.
Koetin vielä kerran laskea rubinhon kohteen lämmitystarvetta ja sekä kaivo, että maalämpökone olisivat laskleman mukaan hiukan liian pieniä:LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C°
- Talo 2017: Lattialämmitys, 21 C°, 174 m2, 480 m3: 6,67 kW 19 869 kWh
- Autotalli 2017: Lattialämmitys, 17 C°, 56 m2, 217 m3: 2,32 kW 5 946 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,0 kW 25 815 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 230 m2, 697 m3 4,8 COP 8,47 kW 25 815 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,07 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 9,5 kWh 30 615 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 020 kWh 0,32 kW 29 595 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 380 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 29 165 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 215 kWh
Yhteensä 29 380 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -21 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 6,3 kW 22 376 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 004 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 215 kWh) 7 219 kWh
Tarvitaan 224 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 59 kPa (0,59 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 34 kPa (0,34 bar)
...
Kaivo ei laskelman mukaan olisi kovastikaan alimittainen, eikä maalämpökonekaan.
Olisiko niin, että kiinteistön lämmitystarve oliskin syystä tai toisesta suurempi, kuin laskelmalla olen saanut?
Herää kysymyksiä?
Olisko ilmanvaihto haaskaamassa lämpö harakoille?
Toimiiko iv koneen lämmön talteenotto kunnolla?
Eihän autotallista ole ilmanpoistoa vailla lämmön talteenottoa?