Saattaa myöskin olla niin, että kaivo on riittävä.
Jos kiviaineksen lämmöjohtavuus on erityisen hyvä,
tai kaivon läpi tapahtuu pohjaveden virtausta, joka tuo mukanaan uutta lämpöenergiaa kaivoon,
ei mitään lisämetrejä tarvitakaan.
Mielestäni oli vain aiheellista kertoa asiasta, jotta mahdollinen ongelma ei tulisi ilmi odottamattomana yllätyksenä.
Laskeskelin, että lämmitystarve olisi teillä ehkä jotain tämän tapaista:
Talo ”Henkkaua” ROVANIEMI (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 C
- Talo: Patterilämmitys, 22 C, 113 m2, 288 m3, 7,38 kW 25 711 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,4 kW 25 711 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 113 m2, 288 m3 3,3 COP 7,20 kW 25 711 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,02 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 8,2 kWh 30 511 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -552 kWh 0,15 kW 29 959 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 919 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,60 kW 29 880 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 40 kWh
Yhteensä 29 919 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 5,3 kW 20 440 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 479 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 40 kwh) 9 519 kWh
Tarvitaan 281 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,4 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 53 kPa (0,53 bar)