Gebwell
« : 13.08.18 - klo:20:53 »
Ostimme maaliskuussa talon, jossa on Gebwell Qi S8 -maalämpöpumppu. Laite on noin 7 vuotta vanha. Kovimmat pakkaset toimi hienosti, ja kesän ajan tähän saakka. Maalämpöpumppu on muutoin täysin uusi tuttavavuus minulle.

Viikko sitten oli kovat ukonilmat, ja pari sulaketta napsahti.

Muutama päivä sitten kaivosta loppui vesi, ja laitoin maalämpöpumpun virrattomaksi kunnes vettä taas saatiin.

Näytöllä oli tänään ollut Kompressori lukittu -ilmoitus, ja koska samaan aikaan kuulin että käyttövesivaraajassa oli ilmaa niin ilmasin sen.

Muutoin kaikki tuntuu toimivan, onko tuo siis virhe vai muu ilmoitus? Lämpöpumpun tila siis vaihtelee seuraavien kesken, onko ihan normaalia?
= Kompressori lukittu  (näen tämän tänään ensimmäistä kertaa)
KOMPRESSORI  LUKITTU:  Kompressori  on  lukittu
maaliuos-  tai  latauspiirin  liian  korkean  tai  matalan
lämpötilan takia. Kompressori palautuu normaaliin tilaan
lämpötilojen palauduttua oikealle lämpötila-alueelle.

= Rajoitusaika aktiivinen (näen tämän tänään ensimmäistä kertaa)
RAJOITUSAIKA  AKTIIVINEN:  Lämmönpyyntö  on
päällä,  mutta  kompressorin  minimi  seisontaika  estää
kompressorin  käynnistymisen.  Kompressori  käynnistyy
minimi seisonta-ajan täytyttyä. 

= Off
= Lämmityskäyttö

Käyttöohjeessa https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1830590/Tom_Allen/Esitteet-ja-kayttoohjeet/Gebwell/KG1_Gebwell-Qi.pdf?t=1487937384000 on juttua mm. noista tiloista.



Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell
« Vastaus #1 : 13.08.18 - klo:21:04 »
= Rajoitusaika aktiivinen (näen tämän tänään ensimmäistä kertaa)
RAJOITUSAIKA  AKTIIVINEN:  Lämmönpyyntö  on
päällä,  mutta  kompressorin  minimi  seisontaika  estää
kompressorin  käynnistymisen.  Kompressori  käynnistyy
minimi seisonta-ajan täytyttyä. 

Tämä tarkoittanee että koneessa on joku aikaraja jonka jälkeen vasta kompressori suostuu käynnistymään. Tämä suojelee kompressoria esim sellaisen tilanteen varalta että syystä tai toisesta se haluaisi mennä päälle ja pois jatkuvasti vaikka jonkun häiriön seurauksena.

Toisen ilmoituksen ja kertomasi perusteella veikkaisin että maapiirissä/kaivossa ei kierrä nyt neste kuten pitäisi. Kokeile laittaa liuospumppu maalämpöpumpusta käyntiin ja tunnustele kylmenevätkö molemmat kaivoon menevät putket noin 5 asteisiksi.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Mantsi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell
« Vastaus #2 : 14.08.18 - klo:14:18 »
En ole vielä keksinyt miten tuon maaliuoksen saisi erikseen liikkeelle, mutta koska tuo välillä on myös lämmityskäytöllä niin olettaisin että silloin litkut liikkuvat. Maaputket ovat kylmiä ja hikoilevat reippaasti, ja paisuntasäiliössä maalämpöneste nousee ja laskee eli kai siellä jotakin tapahtuu.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell
« Vastaus #3 : 14.08.18 - klo:16:10 »
Otin silmän käteen ja luin tekstin uudestaan. Eihän siinä mitään puhuttu että liuospuolella olisi ilmaa vaan että porakaivopumpun topattua käyttövesi varaajassa olisi ollut ilmaa. Sori sekoiluistani :-[

Jokatapauksessa manuaalissa näyttää ainakin lukevan että jokaisen kompressorin start-stop jakson jälkeen kompressorilla on 20min lepoaika.

Maapiirin lämpötilat voinet katsoa että ne näyttävät järkeviä lukemia. Liuospumpun ja mlp:n käydessä maasta pitäisi tulla 0 - 6 asteista ja maahan pitäisi mennä -3 - 4 asteista. Pelkän liuospumpun käydessä lämpötilojen pitäisi näyttää samaa ja kun kumpikaan ei ole päällä niin tällöin liuoksen lämpötilat nousevat pikkuhiljaa kohti huonelämpötilaa eli pauttiarallaa 20 astetta tms... Yleensä ennen kompressorin starttia kone käyttää aluksi vain pelkkää liuospumppua hetken (näin ainakin useassa merkissä tapahtuu).

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Mantsi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell
« Vastaus #4 : 14.08.18 - klo:18:36 »
Soitin Gebwellin tukeen, tuo "kompressori lukittu" liittyy tuohon "rajoitusaika aktiivinen"-tilaan, Gebwell tosiaan pitää taukoja lämmityksessä. Toisin tietysti olisi jos päällä olisi joku virheilmoitus, mutta näin ei nyt ole.

Kiitos vastauksesta! Aion vielä selvitellä noita lämpötiloja.