Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan pulmat  (Luettu 6192 kertaa)

Poissa Billbox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Aloittelijan pulmat
« : 28.02.18 - klo:21:01 »
Hei,

Meille asennettiin vanhaan rintamamiestaloon Stiebel Eltronin maalämpöjärjestelmä.

Olen hieman taistellut lämpöasetusten optimoinnin kanssa, ja nyt pumppu päätti sammuttaa itsensä kokonaan. Normaalisti kovimmilla pakkasilla kuumakaasu-raja ylittyy ja kone on hetken pois päältä. Nyt tuo meni ohi, mutta kone ei silti lämmitä. Mistä mahtaa johtua, ideoita? Mahtaako kiertovesipumppu olla rikki, kun kuumaa vettä tulee hanasta kuitenkin? Tämän saa joku huoltomies sitten ratkaista, mutta lähinnä jos jollain on ollut samanlaista ongelmaa.

Asetusten kanssa olen siis jojoillut ja etsinyt talollemme sopivaa. Näillä asetuksilla -20 pakkasilla sisällä ollut sellainen 17-18 astetta. Huonelämpötila asetettu täysille 30 asteeseen.

Liitteenä kuva lämpöasetuksistamme, huomaatko jotain, joka vaikuttaa omituiselta/väärältä?



Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 337
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aloittelijan pulmat
« Vastaus #1 : 01.03.18 - klo:03:04 »
Jos en nyt aivan väärin tulkitse niin lämmityskäyrä on melko jyrkkä ja menoveden lämpötila pakkasilla korkea. Pyynti miltei 60 astetta -20 pakkasilla. Lisäksi käyrää nostaa vielä huonelämpötilan korotus. Pumppu ei oikein kykene valmistamaan juurikaan kuumempaa vettä kuin noin 55 astetta. Jos pistät pyynnin korkeammalle niin kone pysähtyy hälytykseen. Koska lämpötila on kuitenkin noussut noin korkealle se kertoo että kone kyllä jaksaa tehdä lämmintä mutta sitä ei saada mihinkään luovutettua.

Onhan kaikista pattereista termostaatit auki ja patterit lämpenevät alhaalta ylös saakka? Mikäli tähän vastaus on kyllä niin vaikuttaisi sitten että ne ovat varsin niukasti mitoitettu koska menoveden lämpötila on noin korkea. Tällöin tilannetta saattaisi helpottaa jos muutamia suurimpia pattereita vaihdettaisiin useampi lehtisiin/suurempiin. Myös kiertovesipumpun nopeus kannattaa asettaa niin korkealle kuin mahdollista jotta patterit lämpeisivät kunnolla ylhäältä alas asti.

Jos patteripiirissä on mutasihti(kerää roskat yms siivilä) niin sen tukkoisuus kannattaisi tarkistaa.

Tähän hätään en löytänyt suomenkielistä manuaalia(mihinkähän sekin on täytynyt valmistajan maahantuojan pantata) mutta joku löytyi mistä näkyy millaista vettä mikäkin käyrä pyytää. Alempi kuva näyttää mitä huonelämpötilan nosto tekee eli se nostaa käyrää kokonaisuudessaan ylöspäin.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Billbox

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aloittelijan pulmat
« Vastaus #2 : 01.03.18 - klo:07:22 »
Moikka!

Kiitos vastauksesta. Termostaatit ovat tosiaan kaikki auki.

Patterivaihtoja ollaan harkittu, tosiaan muutama kaksilehtinen ainoastaan löytyy, loput vanhoja yksilehtisiä.

Manuaali sanoo, että pystyisi tkemään 65-asteista. Se on toki jo melko kuumaa...tällä hetkellä puskee n. 50-asteista, patterit menivät yön aikana hieman lämpimiksi. Vaikea kyllä uskoa, että vielä tuon asteista vettä kaikkialla kulkisi. Koitan tuota kiertovesipumppua säätää lisää. :)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 337
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aloittelijan pulmat
« Vastaus #3 : 01.03.18 - klo:07:37 »
Manuaali sanoo, että pystyisi tkemään 65-asteista. Se on toki jo melko kuumaa...tällä hetkellä puskee n. 50-asteista, patterit menivät yön aikana hieman lämpimiksi. Vaikea kyllä uskoa, että vielä tuon asteista vettä kaikkialla kulkisi. Koitan tuota kiertovesipumppua säätää lisää. :)

Tuo maksimi riippuu siitä millaisesta geysiristä laite pumppaa lämpöä. Jos liuospuolella on matalat lämpötilat(kuten talvella kylminpään aikaan vuodessa) niin tällöin ei myöskään saa kovin kuumaa vettä pihalle. Ei se sun kone syyttä ole tuota häiriötä antanut vaan siksi että se menee "toimintaikkunasta" ulos. ts. koneesta lähtevän lämmityskierron veden ja kaivosta tulevan nesteen lämpötilaero on liian suuri.

Tämä kuva voi selventää asiaa hiukan.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa JML_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aloittelijan pulmat
« Vastaus #4 : 01.03.18 - klo:07:56 »
Hei,

Onhan jokaisen patteri paluupuolen venttiilit auki? Löytyy sellaisen kuusiokantahatun alta patterilta poispäin lähtevästä linjasta.

Janne
Okt rv. 1969, laajennus 1976, 156m2, n.400m3.  Vsi 10+patterit, kaivo 190m, aktiivi 187m.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 337
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aloittelijan pulmat
« Vastaus #5 : 01.03.18 - klo:08:00 »
Hei,

Onhan jokaisen patteri paluupuolen venttiilit auki? Löytyy sellaisen kuusiokantahatun alta patterilta poispäin lähtevästä linjasta.

Janne

Eikai niitä kaikkia aukaista parane jos esisäädöt on tehty sieltä? Silloinhan vesi oikeisee sieltä mistä pääsee helpoimmalla ja kauimmainen patteri jää lämpenemättä.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa JML_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aloittelijan pulmat
« Vastaus #6 : 01.03.18 - klo:15:29 »
Eikai niitä kaikkia aukaista parane jos esisäädöt on tehty sieltä? Silloinhan vesi oikeisee sieltä mistä pääsee helpoimmalla ja kauimmainen patteri jää lämpenemättä.

Moi,

Mä ajattelin, että jos nyt ei patterit lämpene kunnolla, niin ekaks kaikki paluuventtiili auki. Sitten kun kaikki trimmit ja termarit on auki, katsotaan, lämpeneekö patteri. Jos, niin hyvä ja aletaan säätämään tarpeen mukaan paluuventtiileillä siinä vaiheessa verkostoa tasalämpöiseksi. Mutta idea oli, että ensin kaikki auki, niin näkee, onko siinä "vika". Käsittääkseni ainakin öljylämmityksessä nämä on usein säädetty pienemmälle kuin maalämpö tarvitsee johtuen öljylämmityksen tyypillisesti korkeammasta kiertoveden lämmöstä.

Pahoittelut alkuun tyngäksi jääneestä selityksestä.

-Janne
Okt rv. 1969, laajennus 1976, 156m2, n.400m3.  Vsi 10+patterit, kaivo 190m, aktiivi 187m.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 337
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aloittelijan pulmat
« Vastaus #7 : 01.03.18 - klo:17:39 »
Käsittääkseni ainakin öljylämmityksessä nämä on usein säädetty pienemmälle kuin maalämpö tarvitsee johtuen öljylämmityksen tyypillisesti korkeammasta kiertoveden lämmöstä.

Olet oikeassa, tässä saattaa olla vinha perä. Onko kukaan koittanut saada menoveden lämpö noin alemmaksi?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aloittelijan pulmat
« Vastaus #8 : 01.03.18 - klo:18:06 »
Mulla on juuri noin tehty. Suunnitelmat toimitettiin kaikenmaailman virtaussäätö taulukoilla ja kuristin kiertoja minkä jaksoi. Sitten kyllästyin ja läppäsin joka ruuvin auki ja laitoin termarit säätö töihin. Wc suihku on aina auki ja pari makuuhuonetta on laminaatilla ja ne myös pysyy auki. Niiden mukaan lämpökäyrä ja muut tilat hoitaa termarit. Hyvin pelaa systeemit.

Täytyy sen verta lisätä, että mulla on shunttipiirin sisällä nuo ylimääräiset Grunfossin alphat, jotka pyörii täysillä. Eli suntin ollessa kiinni, pyörii piiri suljettuna ja alkaa sitten jossain vaiheessa ottaa lisää lämpöä, kun jäähtyy.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa JML_

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 144
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aloittelijan pulmat
« Vastaus #9 : 01.03.18 - klo:18:38 »
Mulla kans on ne paluuventtiilit täysin auki, koska pattereissa on myös termarit joilla tarvittaessa hoidetaan säätö. Jos ei ole termareita, niin sitten se säätö tarvii tehdä niillä paluventtiileillä.

-Janne
Okt rv. 1969, laajennus 1976, 156m2, n.400m3.  Vsi 10+patterit, kaivo 190m, aktiivi 187m.