Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
En mitenkään päässyt niin pieneen lämmitysöljyn kulutukseen, kuin olit ilmoittanut.
Olisiko mahdollista, että talossa on käytetty jotain muutakin lämmitystä, kuin vain öljylämmitys,
muutoin ei noin vähäinen öljyn vuosikulutus oikein ole mahdollinen.
Laskelman mukaan 4 kW -lämmitystehoinen maalämpökone riitäisi täystehoisena vain noin -13 C ulkolämpötilaan saakka.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”EJ90” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Patterilämmitys, 21 C, 90 m2, 234 m3, 4,31 kW 12 802 kWh
- At – varasto: Patterilämmitys, 10 C, 45 m2, 108 m3, 1,85 kW 3 337 kWh
YHTEENSÄ 6,2 kW 16 139 kWh
- Josta johtumisvuodot 4,25 kW 11 420 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,44 kW 3 610 kWh
- Josta vuotoilmat 0,47 kW 1 109 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 135 m2, 342 m3 3,2 COP 5,80 kW 16 139 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,41 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 6,2 kWh 19 739 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -640 kWh 0,20 kW 19 099 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 095 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 19 091 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 4 kWh
Yhteensä 19 095 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 4,1 kW 12 914 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 181 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 4 kwh) 6 185 kWh
Tarvitaan 148 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,31 l/s. Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,31 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,19 bar (19 kPa)
Tai vaakakeruupiiri 341 m, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.