Mulla on Niben F1155 3-12 EM (3x400v) kytkettynä kahteen erillisvaraajaan. Toinen käyttövedelle ja toinen patterikierrolle. Ajatuksena olisi laittaa kumpaankin varaajaan 3kw vastaus varaajan alaosaan.
Jos varaajien alaosasta löytyy 2" vapaa yhde niin itse vastuksen asentaminen on pienehkö homma.Kierretään tuon putkiyhteen sokea tulppa pois ja vastuselementti kierretään sen tilalle.
Vastuselementissä oltava siis sama 2" putkikierre ja vastussauvojen pituus sen mukaan että mahtuu varaajan sisälle.
Jos tuollaista yhdettä ei varaajasta löydy valmiina niin sitten homma ei onnistu helposti.
Tuollaisia vastuspaketteja on saatavilla kompaktina pakettina (Lämpöparoni yms) joissa on tarvittavat termostaatti,ylikuumenemissuoja virtakytkin ja liittimet sähkökaapelille ,kaikki siis vastuksen kytkentäkotelossa.
Esim Oilonin malli tuollaisesta
https://www.oilon.com/oilon-home/tuotteet/s%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmityslaitteet/Yleensä tuollaiset lisävastukset kytketään itsenäisesti toimiviksi,ei siis mitään ohjausta Nibestä.
Toki Niben ohjauksen käyttö on myös mahdollista mutta silloin asennuksesta tulee aika monimutkaista.
Nibe 1155 malleissan on käyttövalmiina sähkövastukset joilla pystyy lämmittämään käyttövesi- ja puskurivaraajaa,samoin tarvittavat ohjauskomponentit ja kortit.
Nibessä on käyttövalmiina ns virtauslämmitin sähkövastus ja vaihtoventtiilin avulla samalla vastuksella voi lämmittää joko käyttövesivaraajaa ja lämpöjohtoverkon puskurivaraajaa vuorotellen lämmöntarpeen mukaan.