Kirjoittaja Aihe: Qi6 käy tiheään välillä  (Luettu 7341 kertaa)

Poissa tovayryn

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Qi6 käy tiheään välillä
« : 12.11.17 - klo:21:33 »
Moi.
Outoa käytöstä pumpussa. Käy välillä 5-10min jaksoja. Nostaa varaajan alaosan lämpötilan vain 31 asteeseen celciusta. Jossakin välissä sitten saattaa pyöriä 20-40min ja nostaa tuon saman lämmön 51 asteeseen. Tämän jälkeen seisookin paljon kauemmin. Tuntuu että 3tie vaihtoventtiili saattaisi tökkiä vai olenko täysin hakoteillä? Liikuttelin venttiiliä jakarilla ja ei se tuntunut jäykälle. Näkyy toimilaitekkin vaihtavan asentoa. Voisiko tämä jäädä ns välille ja vuotamaan?
Käytössä on yksi lämmityspiiri ja käyttöveden lämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 572
  • Vanha pieru!
Vs: Qi6 käy tiheään välillä
« Vastaus #1 : 13.11.17 - klo:09:26 »
Voi johtua pumpun lämpötila asetuksista.

Poissa tovayryn

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 käy tiheään välillä
« Vastaus #2 : 13.11.17 - klo:11:30 »
eli ois käyrä liian matalalla? Nuoki ohjeet on kirjotettu gebwellillä niin epäselväksi ku mahollista :D
« Viimeksi muokattu: 13.11.17 - klo:18:09 kirjoittanut tovayryn »

Poissa tovayryn

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 käy tiheään välillä
« Vastaus #3 : 13.11.17 - klo:20:32 »
Mistähän johtunee, että välillä tuo mittaus näyttää varaajan lämminalaosa 31 astetta ja välillä se ajaa sen 50-55 asteeseen? Onko tämä tarkoitettua vai sekoilua? Eilen illalla teki saman ja nyt teki myös. Katselin gebwellin kuvia, että tuo varaaja olisi kaksiosainen? Lämmitys vedelle pienempi osa ja käyttövedelle isompi? Vai onko se vain piirretty kuvaan niin?

https://www.gebwell.fi/wp-content/uploads/2015/09/2-Gebwell_202GW_suomi.pdf Sivu 20 löytyy kuva.

Haikeena saa kattoa tuota 400 sarjan säädintä verrattuna tähän 202 säätimeen, joka tuo muistoista ericssonin kännykät. :\

Poissa tovayryn

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 käy tiheään välillä
« Vastaus #4 : 16.11.17 - klo:12:02 »
minkäs verran muilla tuommonen samanlainen kone ääntää käydessään tai käynnistyessään?

Poissa tovayryn

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 käy tiheään välillä
« Vastaus #5 : 25.11.17 - klo:18:18 »
Onko typerä ajatus muuttaa koneen ohjaus pelkästään kompuralle? Ettei se käytä vastusta lainkaan? Nyt ottaa vastuksen mukaan jos kone käy 35min. Onko se optimaalisin sähkön kulutukselle ja kompyran kestolle kun antaa olla kompr+vastus? Ainakin talvisaikaan jos on reissun päällä on syytä antaa olla noin, mutta jos ajatellaan että on kotona. Bakteerin tappo lämpötila tarvii tietenkin tuon vastuksen käytön. Lähinnä mietin vain ettö kompura kävisi pidempiä jaksoja.. nyt kyllä silloin tällöin käyttelee vastusta apuna.

Poissa Hutilus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Qi6 käy tiheään välillä
« Vastaus #6 : 19.12.17 - klo:15:28 »
Moi,

Silloin kun ei lämmitetä käyttövettä, riittää tuo alhaisempi lämpötila. Kun lämmitetään käyttövettä (lämmityspiirin veden välituksellä=vaippavaraaja) pitää lämpötila nostaa korkeammalle jotta käyttövesi saadaan haluttuun lämpötilaann. Arvoilla voi kikkailla mutta käytännössä ainoa tapa saada pidemmät käyntijaksot on lisätä kierroksia lämmityspiirin pumppuun jotta käyntijakson aikana saadaan enemmän lämpöä lämmityspiiriin ja varaaja saavuttaa pysäytyslämpötilan hitaammin.  Jos systeemissä on itsesäätyvä taajaripumppu. se käy aina liian alhaisilla kierroksilla automaattiasennossa, etenkin lattialämmityksen ollessa kyseessä.

Itse olen pyöritellyt kyseistä pumppua nyt 7 vuotta ja sähkövastusta on välillä vain testattu, muuten ollut koko ajan pois kytkettynä. Asetukset olen muuttanut niin että käyttövettä lämmitettäessä ei ajeta lämpöä lämmityspiiriin, käyttövesi riittää tällä systeemillä ainakin meillä.

Äänestä sanoisin että on hiljainen, käynnistäessä hieman jyrähtää mutta käydessä on hiljainen. Asensin jalkojen alle tuollaiset http://www.innofusor.fi/jyrystop-lampopumppu/ niin hiljeni vielä oleellisesti lisää.


Poissa Lindka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 käy tiheään välillä
« Vastaus #7 : 28.02.18 - klo:09:56 »
Itsellä on myös tuollainen Qi6. Minua askarruttaa millaisia tällaisen laitteen käynti syklien tulisi olla. Meillä tuo tuntuu käyvän pitkiä jaksoja ja olevan aika vähän hiljaisena. Tietysti veden kulutus ja lämpötila mm. noihin vaikuttaa.

Onko laiteessa joku muisti mistä asiaa voi tutkia?

Poissa MattiPee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • https://www.gebwell.fi/
    • Gebwell
Vs: Qi6 käy tiheään välillä
« Vastaus #8 : 01.03.18 - klo:13:37 »
Itsellä on myös tuollainen Qi6. Minua askarruttaa millaisia tällaisen laitteen käynti syklien tulisi olla. Meillä tuo tuntuu käyvän pitkiä jaksoja ja olevan aika vähän hiljaisena. Tietysti veden kulutus ja lämpötila mm. noihin vaikuttaa.

Onko laiteessa joku muisti mistä asiaa voi tutkia?

Millaisella säätimellä laitteesi on? Onko Ouman, harmaalla säätörullalla oleva Siemens, vaiko uusi valkoisella säätörullalla oleva Siemens?

Kompuran käyntitunnit ja käynnistyskerrat saa kaiveltua säätimeltä.

t: Matti

Poissa Lindka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 käy tiheään välillä
« Vastaus #9 : 05.03.18 - klo:18:13 »
Kylä se säätörulla on harmaa.Manuaalissa puhutaan Siemensistä.

Maalämpöpiirin paine on laskenut vuodessa reilusta 1 barista lähelle0,5 baria. Asettaneen liikkeen mukaan kaikki on periaatteessa kunnossa, jos ei hälytyksiä ole taulussa. No ei ole. Vaikuttaako paine käyntiaikoihin ja käyntiajat varmaan vaikuttavat sähkönkulutukseen?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 751
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 käy tiheään välillä
« Vastaus #10 : 05.03.18 - klo:19:24 »
Kylä se säätörulla on harmaa.Manuaalissa puhutaan Siemensistä.

Maalämpöpiirin paine on laskenut vuodessa reilusta 1 barista lähelle0,5 baria. Asettaneen liikkeen mukaan kaikki on periaatteessa kunnossa, jos ei hälytyksiä ole taulussa. No ei ole. Vaikuttaako paine käyntiaikoihin ja käyntiajat varmaan vaikuttavat sähkönkulutukseen?

Paine ei vaikuta sähkönkulutukseen eikä käyntiaikoihin niin kauankuin painetta on vain riittävästi pitämään automaatti-ilmain toiminnassa eli >0,2bar. Jos järjestelmään pääsee liikaa ilmaa niin jossain vaiheessa kone pysähtyy häiriöön. Usein asennuksessa järjestelmään saattaa jäädä vielä hiukan ilmaa joka sitten pikkuhiljaa häviää sieltä ajan kuluessa....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa MattiPee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • https://www.gebwell.fi/
    • Gebwell
Vs: Qi6 käy tiheään välillä
« Vastaus #11 : 19.03.18 - klo:08:16 »
Kylä se säätörulla on harmaa.Manuaalissa puhutaan Siemensistä.

Maalämpöpiirin paine on laskenut vuodessa reilusta 1 barista lähelle0,5 baria. Asettaneen liikkeen mukaan kaikki on periaatteessa kunnossa, jos ei hälytyksiä ole taulussa. No ei ole. Vaikuttaako paine käyntiaikoihin ja käyntiajat varmaan vaikuttavat sähkönkulutukseen?

Kompuran käynnistyskerrat ja tunnit saa kaiveltua näin:

Paina OK --> info-nappia 3sekunnin ajan --> valitse Asiantuntijataso --> Lämmöntuottajan diagnoosi