Korkeapaine
« : 12.11.17 - klo:18:55 »
Hei,

Talossani jumputtaa WPC7, keruupiirit 2x200m pellossa, lämmitettävää lattiapinta-alaa 175m2 + käyttövedet. Talo otettu käyttöön helmikuussa 2015.

Noh...masiina meni n. 10.10.2017 vikatilaan vaikerteli alipainetta. Se korjaantui keruunesteen lisäyksellä ja sekä ulkoisen sihdin puhdistuksella. Sisäistä sihtiä tässä ei kai olekaan vaikka joillain foorumilaisilla näyttäisi olevan ...en ole ainakaan keksinyt että missä se olisi?? Pumppu jumputti 2-3 päivää ja kuumakaasu max. valitusten jälkeen tuli korkeapaine virhe...siihen loppui maalämpö ja sähkömittari alkoi juoksuttamaan pumpun kuoletushintaa kohti tulevaisuutta. Korkeapainetta yritettiin korjata vaihtamalla K9 ( ehkä se oli se ) rele sähkömiehen toimesta. Toimi sen kaksi päivää ja taas korkeapaine virhe. Tuli pumpun asentaja ja kuittasi kompurasta lauenneen napin painamalla sen takaisin sisään...toimi vajaan tunnin...taas korkeapaine virhe. Tämä on tilanne 12.11.2017.

Onko kenelläkään ollut vastaavanlaisia ongelmia tai mitään ratkaisu vinkkejä? Mielenkiinnolla odotan tulevaisuutta jos pumppu alkaa kikkailemaan jo kolmen vuoden sisään. Olisiko sittenkin pitänyt rakentaa vanha kunnon polttokattila ja säästää 7000€  :-\

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Korkeapaine
« Vastaus #1 : 12.11.17 - klo:20:24 »
Korkeapainehälytys tulee yleensä siksi, että pumpulta ei siirry tarpeeksi paljon lämpöä pois lämmönjakoon.
Onko mahdollista, että sinulla on jakotukissa termostaatit, jotka voivat sulkea lämmönjakoa ja aiheuttaa korkeapainehälytyksen.
Maalämpöpumpun yhteydessä pitäisi välttää huonetermostaattien käyttöä.
Ne huonontavat pumpun COP :tä ja aiheuttavat tarpeettomasti yläpainehälytyksiä.
Olisi hyvä poistaa, tai säätää max. lämpötilaan ainakin jokunen termostaatti.

Toimiihan lämmönjaon kiertopumppu normaalisti?
Onko lämmönjaossa mutasihtiä, joka voisi olla tukkeutunut?
Kannattaa aina korkeapainehälytyksen sattuessa tarkistaa, toimiiko lämmönjako kunnolla.
Jos lämmönjako on kunnossa ja silti tulee korkeapainehäly, voi alkaa etsimään vikaa lämpöpumpusta.

Maakeruupiiri 2 x 200 metriä ei ole ainakaan ylimitoitettu. Keruupiiri yleensäkään ei aiheuta yläpainehälytystä.

Poissa Stiipeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapaine
« Vastaus #2 : 12.11.17 - klo:21:07 »
Juu-u, huonetermarit löytyy jokaisen huoneen seinästä. Lämmönjaon syöttöputkesta en osaa sanoa, että onko siinä sihtiä...joku mystinen mokkula siinä on ennen jakotukkia mutta pitänee kysyä se putkimieheltä joka sen asensikin jotta mikä se on. Täytyy varmaan ensin tutkia tuo termostaatti asia. Voihan siinä automaatti LL-jakotukissa tosiaan olla pienelle jumittunut huonetermarin säätöventtiili. Eli asuinhuoneet on huonelämpötilan mukaan säädettävän termarin mukaisesti ja märkätiloissa manuaalisesti säädettävä LL-jakotukki.

Toisaalta sitten kun kahteen edelliseen talveen tätä ei ole tullut ja mitään ei ole säädetty. Hmmm.... tsekkaan vinkkisi käytäntöön ja palaan asiaan kävi miten kävi.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Korkeapaine
« Vastaus #3 : 12.11.17 - klo:21:34 »
Jos korkeapainetta kertoilee, niin varmista että lämmitysverkostossa kiertää varmasti vesi kunnolla eli avaa lämmityspiirejä ja varmista että mikään roskasuodatin ei ole tukossa.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Korkeapaine
« Vastaus #4 : 13.11.17 - klo:09:24 »
...Toisaalta sitten kun kahteen edelliseen talveen tätä ei ole tullut ja mitään ei ole säädetty. Hmmm.... tsekkaan vinkkisi käytäntöön ja palaan asiaan kävi miten kävi.

Talvella tätä ongelmaa ei olekaan. Silloin tarvitaan paljon lämpöä. Lämpöä poistuu riittävästi lämpöpumpulta.
Korkeapainehälytys on kesän ja välikauden ongelma.

Onhan lämmönjaon puolella pysynyt paine?
Paineen laskeminen saattaa aiheuttaa lämmityskiertoon ongelmia.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapaine
« Vastaus #5 : 13.11.17 - klo:12:47 »
Laitappa kokeeksi kaikki termarit vaikka 30 asteeseen. Sen jälkeen alat pumpulta laskemaan pyyntikäyrää, kunnes lämmöillä pärjää. Jos alkaa pakkasilla tulla vilu, niin jyrkennä käyrää. Se tila jossa on lopuksi liian kuuma tarvitsee sitten termarisäädön. Etsi siis ensin sopiva kelluntapiste avoimelle virtaukselle ja käytä termareita pelkästään lämmön leikkaamiseen huippupaikoista. Mutta siis aloita maksimoimalla virtaus koko järjestelmään.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Stiipeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapaine
« Vastaus #6 : 27.11.17 - klo:19:21 »
Tarina jatkuu siten, että koneessa oli kylmäaine puolella jokin venttiili vissiin rikki joka vaihdettiin takuuseen. Sen jälkeen pumppu on toiminut jo vajaan toista viikkoa ilman ongelmia. Mielenkiintoinen huomio oli se, että pumpun ollessa varakäytöllä sähköä meni kuukaudessa 2430kWh ( 280€ ) eli aika ...keleesti. Vastaavalla ajalla viime vuonna meni sähköä aika tarkalleen 1000kWh ( 110€ ). Sähkön kulutus pitää sisällään talon koko kulutuksen mutta antaa jotain osviittaa. Summa summarum...pumppu toimii taas mutta jos lähitulevaisuudessa takuu ajan ulkopuolella vastaavanlaisia ongelmia tulee niin masiinan hinnan kuoletus graafeilla saa pyyhkiä...

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 337
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapaine
« Vastaus #7 : 27.11.17 - klo:20:18 »
Tarina jatkuu siten, että koneessa oli kylmäaine puolella jokin venttiili vissiin rikki joka vaihdettiin takuuseen. Sen jälkeen pumppu on toiminut jo vajaan toista viikkoa ilman ongelmia. Mielenkiintoinen huomio oli se, että pumpun ollessa varakäytöllä sähköä meni kuukaudessa 2430kWh ( 280€ ) eli aika ...keleesti. Vastaavalla ajalla viime vuonna meni sähköä aika tarkalleen 1000kWh ( 110€ ). Sähkön kulutus pitää sisällään talon koko kulutuksen mutta antaa jotain osviittaa. Summa summarum...pumppu toimii taas mutta jos lähitulevaisuudessa takuu ajan ulkopuolella vastaavanlaisia ongelmia tulee niin masiinan hinnan kuoletus graafeilla saa pyyhkiä...

Kyseessä lieni paisuntaventtiili?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)