Korkeapainehälytys tulee yleensä siksi, että pumpulta ei siirry tarpeeksi paljon lämpöä pois lämmönjakoon.
Onko mahdollista, että sinulla on jakotukissa termostaatit, jotka voivat sulkea lämmönjakoa ja aiheuttaa korkeapainehälytyksen.
Maalämpöpumpun yhteydessä pitäisi välttää huonetermostaattien käyttöä.
Ne huonontavat pumpun COP :tä ja aiheuttavat tarpeettomasti yläpainehälytyksiä.
Olisi hyvä poistaa, tai säätää max. lämpötilaan ainakin jokunen termostaatti.
Toimiihan lämmönjaon kiertopumppu normaalisti?
Onko lämmönjaossa mutasihtiä, joka voisi olla tukkeutunut?
Kannattaa aina korkeapainehälytyksen sattuessa tarkistaa, toimiiko lämmönjako kunnolla.
Jos lämmönjako on kunnossa ja silti tulee korkeapainehäly, voi alkaa etsimään vikaa lämpöpumpusta.
Maakeruupiiri 2 x 200 metriä ei ole ainakaan ylimitoitettu. Keruupiiri yleensäkään ei aiheuta yläpainehälytystä.