Jatkan tyhmien kyselemistä tietämättömänä  ;D

Oletteko teettäneet/tehneet millaisia huoltotoimenpiteitä pumppuun säännöllisesti? Minkälaisia toimenpiteitä olette tehneet/on suositeltavaa tehdä esimerkiksi vuositasolla?

Poissa kaupunkitila

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 159
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #321 : 04.08.19 - klo:09:18 »
Nää ei ole suoraan pumppuun kohdistuvia huoltoja, mutta liittyy kuitenkin:
- lämmönjakopiirin paineiden silmämääräinen tarkistus  (2 sek. pikavilkaisu, onko muutosta, ehkä viikottain, jos satun käymään teknisessä tilassa)
- lämmönkeruupiirin --//--
- lämmönkeruupiirin nestemäärän tarkistus (--//--)
- roskasihtien puhdistus ( alussa useammin, sen jälkeen ehkä vuosittain )
- käsisulkuventtiilien pyöräytys auki-kiinni (tai kiinni-auki) - sellaiset mitkä sopii pyöräyttää, ei tietenkään ole tarkoitus laskea nesteitä lattialle tms. - vuosittain
- paineenrajoitusventtiilin pyöräytys (--//--)
- teknisessä tilassa hajuaistin varainen tarkistus katon rajassa ( alkoholi tuoksuu siellä jos jossain )

Eipä näihin montaa minuuttia vuositasolla saa kulumaan..  mielestäni pääasia että noita ei täysin unohda ainakaan kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.
« Viimeksi muokattu: 07.08.19 - klo:09:44 kirjoittanut kaupunkitila »
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa

Poissa kaupunkitila

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 159
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #322 : 07.08.19 - klo:09:52 »
Lisäsin listaan vuositarkistuksia hajuaistilla nuuhkaisun teknisestä tilasta. Maaviileäasennusten yhteydessä katon rajaan kiivetessä huomasin vienon etanolin tuoksun. Kävin läpi maalämpöpumpun ulkopuolella olevat alkoholipiirin helmiliitokset. Yhdessä oli etanolia, huomasi kun sormella raotti kondenssitiivistettä. Korjaustoimena kiristin helmiliitosta hieman. Tuollainen pienen pieni vuoto ei näy piirin paineistuksessa pitkään aikaan, aika kauan saisi tihkuttaa että tilavuus muuttuu niin että sen huomaa paineessa.
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa

Poissa InverterGuy

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter
« Vastaus #323 : 10.08.19 - klo:08:40 »
Kiitos selkeästä listasta. Pitääpä ottaa samankaltainen lista käyttöön. Joitain noista onkin tullut ajanmittaan tehtyä, joitakin ei.

Ihmettelin kun tämän kaltaista selkeää listaa huolloista ei löytynyt käyttöohjeestakaan  ???