Vilkaisin OpenDTA:lla logia ja siitä kyllä näkee ettei pumppu käynnisty mitenkään pian sen jälkeen kun on sammahtanut käyttövesisyklin jälkeen. Näyttäisi vaativan sen, että asetetun hystereesin verran tiputaan alle palaavan veden tavoitteen. Edit: korjattu firmiksessä 3.84.0, joka käynnistää suoraan lämmityksen käyttövesisyklin jälkeen, ainakin mikäli pumppu lämmitti ennen käyttövesisykliä.
Näen tuohon nyt kaksi ratkaisumallia noilla nykyasetuksilla, olettaen että hystereesin asetus vaikuttaa jotain. Toinen on se että kasvattaa hystereesin maksimiin, jolloin palaava vesi ei ehkäpä nouse ihan niin ylös heti kolmitien kääntymisen jälkeen, että pumppu luulisi lämmitystarpeen loppuneen.
Toinen on se, että vetää hystereesin niin pieneksi että palaavan veden lämpö tippuu riittävän nopeasti niin ettei vahinko ole suurikaan siitä että pumppu huilii. Tänään käyttövesisyklin alusta lämmityksen käynnistymiseen oli kolme tuntia, ja se on liian pitkä aika jo. Toki kone jauhoi siinä ensin käyttövedet, sitten huili.
Mikä sitten olisi sopivan pieni hystereesi? Katselin logia ja minusta näytti että puoli astetta tuo palaavan veden lämpö käy toisinaan kuumempana kuin mitä tavoite on, mutta ei sen enempää. Joten jos hystereesin vetää yhteen asteeseen (asetuksessa on puolen asteen askeleet) niin sitten tuo saattaisi toimia niin että tauko jää suht lyhyeksi. Kokeilen sittenkin siis asetusta yksi aste, ja otan logia sitten kun pumppu kertoo seuraavan kerran sammahtaneensa.