Olet siis törmännyt samaan ongelmaan kuin minä, eli shuntatun piirin menon pyynti muuttuu suoran piirin paluun pyynniksi, eikä sitä näin ollen alemmaksi saa. Näin se kone vain toimi...
Ja saman huomasin minäkin, että kun vastukset tulee käyttöön, niin tällöin myös koneen tauluun muuttuu piirin 1 pyynniksi sama kuin piirin 2 pyynti. Ilman vastuksia näin ei käy, vaikkakin puskurin pyynti on aina sen kovemman pyynnin mukainen. No, pikku detaili, eikä vaikuta sinansä toimintaan, mutta omituista silti.
Säädin dyn vaikuttaa myös siihen kuinka paljon kone lämmittää yli pyyntilämpötilan. Kokeile laittaa se asentoon 30, jos ei jo ole, tällöin myös vastukset tulevat vähän 'hitaammin' mukaan.
Ja sittenhän sinulla on vaihtoehtona laittaa termareita pienemmälle, etkös näin saa rajoitettua lämpöjä?
Itsellä tuo johtaa kyllä pätkäkäyntiin, jos termarit on suorassa piirissä kiinni, vaikka on 400 l puskuri.
Laitoin piirin 1 paluun lämpötila-anturin paluuputkeen ja otin termarit pois ja näin alkoi käynnit ja huilit pitenemään.
Ja sama huomio täällä, että pumpun ulkolämpömittari näyttää pari astettaa kylmempää kuin esim. elohopea. Tosin kun kävin takapihalla sohimassa ir-mittarilla samaa seinää, niin sepä näytti vielä kylmempää. Tiedä sitten mikä on totuus tuosta lämpötilasta.