Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kahden maapiirin liittäminen  (Luettu 6972 kertaa)

Poissa pAy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Kahden maapiirin liittäminen
« : 07.08.16 - klo:19:48 »
Kaksi 250m maapiiriä, kummankin paluuseen kannattaa kai laitta linjasäätöventtiili, mutta rinnan kun laitetaan onko parempi laittaa kumpaankin piiriin oma täyttöryhmä, vai onnistuuko yhdellä niin, että yhdistää putket ennen täyttöryhmää? Esim. tuollainen siis... http://www.taloon.com/keruupiirin-tayttoventtiiliryhma-nibe-kb-25/LVI-5361582/dp?openGroup=267 Riittääkö yksi tasoastia vai tarvitaan kummallekkin piirille oma?

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kahden maapiirin liittäminen
« Vastaus #1 : 07.08.16 - klo:19:55 »
Periaatteessa ei tarvitse säätöventtiiliä kun ovat yhtä pitkiä. Mutta ei semmoisesta varmasti haittaakaan. Sulut tarvitaan ainakin niin onnistuu täyttövaiheessa 1 piiri kerrallaan. Yhdellä putkella sitten täyttöryhmän kautta koneelle ja koneelta. 1 tasoastia tai kalvopainesäiliö riittää.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa pAy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kahden maapiirin liittäminen
« Vastaus #2 : 07.08.16 - klo:20:14 »
Keruuputken päihin messinkiliittimet ja 90-asteen kulmat, tuosta välistä sitten yhdeksi T-haaralla... menisikö noin?

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kahden maapiirin liittäminen
« Vastaus #3 : 07.08.16 - klo:22:01 »
Älä laita messinkiä keruuputkeen (halkeiluongelmia). Muoviliittimet hitsattuna kts. Muovitech.

Laita kalvopaisuntasäiliö ja painemittari kv-pumpun imupuolelle niin saat paineistettua keruupiirin ja pumpun kavitointivaara vähenee/poistuu. Muoviset tasoastiat ei taida kestää painetta joten jätä pois. Painemittari riittää kertomaan tilanteen.
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa pAy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kahden maapiirin liittäminen
« Vastaus #4 : 08.08.16 - klo:06:24 »
Älä laita messinkiä keruuputkeen (halkeiluongelmia). Muoviliittimet hitsattuna kts. Muovitech.


Taitaa vain tulla aika arvokkaat kulmat jos hitsaajan tilaa noille... Onko halkeamis ongelmaa ollut vain messinki kulmissa, kun kyllähän tuohon muitakin messinki osia kuitenkin tulee... Olisiko puristus muovikulmat parempia?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Kahden maapiirin liittäminen
« Vastaus #5 : 08.08.16 - klo:09:34 »
Ei ole ollenkaan arvokasta.
Katso video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=ljaFii8QTXg
Putkiliikkeillä on liitoskappaleet ja hitsauslaite.

Poissa pAy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kahden maapiirin liittäminen
« Vastaus #6 : 08.08.16 - klo:19:53 »
Epäilen suuresti, että pienen kunnan pienellä LVI-liikkeellä ei ole hitsaus välineitä... tai monella tmi-putkarilla... Lueskelinkin tuon ketjun halkeilleista muttereista. Nibessä liitos pumppuun tehdään ilmeisesti kuitenkin helmiliitoksella, koska liittimetkin tulevat mukana. Tuossa voisi olla hyviä liittimiä, nuo paremmat tosin vain ohuempiseinämäiselle putkelle, https://www.hela.fi/fi/product/248-maal%C3%A4mp%C3%B6porakaivoliitin, mutta ehkä tuokin parempi kuin helmiliitos -->https://www.hela.fi/fi/product/8015-pex-liitin-32-160-mm, ja lisäksi kierreliitososilla mahdollisimman paljon, Nibeen yhdistäminen vain helmillä...

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Vs: Kahden maapiirin liittäminen
« Vastaus #7 : 09.08.16 - klo:10:26 »
Georg Fischer muoviset puserrusliittimet ovat erittäin varmoja ja kohtuullisen edullisia.

http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/FI/fi/109760/109808/130375/index.html

http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/data//shared/pool/225871/web253x115.jpg

Muista laittaaliitosputki pohjaan asti, kiristää mutterikierteen loppuun kohtuullisella voimalla. Muovisten kierteiden saaminen "vetämään" vaatii tarkkuutta. Lähtee heloposto väärille jäljille. Kartiomaisella putkiosan kierteellä voi korjata varoen muovikierteen.
VILPIN JA MLP TEKIJÄ

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kahden maapiirin liittäminen
« Vastaus #8 : 09.08.16 - klo:15:44 »
Georg Fischer muoviset puserrusliittimet ovat erittäin varmoja ja kohtuullisen edullisia.

http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/FI/fi/109760/109808/130375/index.html

http://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005P/data//shared/pool/225871/web253x115.jpg

Muista laittaaliitosputki pohjaan asti, kiristää mutterikierteen loppuun kohtuullisella voimalla. Muovisten kierteiden saaminen "vetämään" vaatii tarkkuutta. Lähtee heloposto väärille jäljille. Kartiomaisella putkiosan kierteellä voi korjata varoen muovikierteen.

Ilmaisia verrattuna messinki osiin. Samanlaisia muovisia lienee muillakin valmistajilla. Kasasin noista itselle talliin paineilmaverkon.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)