No niin. Kun UKV:ssa nyt on kumpikin asento mahdollinen (läpivirtaava ja puskuri), ja talon peräpään patterit ei meinaa edelleenkään lämmetä kunnolla (ajattelin olisiko apua ulkoisesta kiertovesipumpusta). Kokeilin taas vaihteeksi laittaa patteriverkoston ulkoisen kiertovesipumpun päälle ja UKV:n hullunkirrolle.
1. Miksi tuntuu, että patteriverkoston kiertovesipumpun kolmella eri asennolla ei ole mitään merkitys mittauksiin (katselen Niben mittaustuloksia paneelista)? Tuntuu että mikään arvo ei muutu vaikka asentoja vaihtaa (3 eri asentoa, Grundfos 25-60 180)?
2. Katsokaa alla olevaa kuvaa (ei just otetu kuva, mutta näette mitä tarkoitan), onko järkevämpää (tärkeämpää), että Niben kiertovesipumppu säädetään siten, että BT2 ja BT3 välinen delta on 5-7 astetta, VAI säädänkö kiertovesipumpun siten, että BT2 ja BT25 näyttää samaa? Jos säädän BT2 ja BT25 näyttämään samaa, niin delta on noin 3 astetta? JA jos annan olla deltan 5-7 asteessa, niin BT3 ja BT25 välinen ero on noin kolme astetta.
Lämpöpumpun toiminnan kannalta Dt 5-7 C olisi hyvä mutta samalla BT2 ja BT25 tulisi näyttää samaa.
Jos BT25 näyttää vähemmän kuin BT2, latautuu säiliö alhaalta päin kylmällä paluuvedellä, tämähän ei ole tarkoitus.
3. Ja mitä mieltä olette siitä, että onko tässä mun tapauksessa (kahden alasunttauspiirin kanssa) pakollista oikean toiminnan takaamiseksi, että mulla on käytössä tuo patteriverkoston kiertovesipumppu?
Hullunkiertokytkennässä tulee ulkoisen pumpun käydä kokoajan.
Shunttipiirien oikean toiminnan varmistamiseksi pitäisi mitata oheisen kuvan keltaisten täppien lämpötilat.
1, 3 ja 5 pitäisi näyttää samaa sekä 2 ja 4 kylmempää.
ATS