Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)  (Luettu 45826 kertaa)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #80 : 29.01.16 - klo:14:58 »
Lainaus
ps. vielä yksi patteri talossa (linjan viimeinen) on vielä kylmänä, sieltä pitäisi saada vielä ilmalukko pois
Lainaus
Täällä oli myös joskus kauimmainen patteri tukkeentuneena eikä lämmennyt ollenkaan. Sammutin kiertovesipumpun ja laitoin kaikki muut patterit termostaateista kiinni. sitten kiertovesipumppu päälle, eli kaikki vesi kiersi tuon tukkeutuneen patterin kautta. Sai lämpeämään ainakin täällä, mutta täällä patteriputket menee alakautta, niin ihan varma en ole että tehoaako.
Kokeile laittaa ensin myös ulkoinen pumppu päälle, jos Niben omassa pumpussa ei tehot riitä yksinään.
Kannattaa tarkastaa että termostaattiventtiilien karat eivät ole jumissa. Minulla ainakin useampi takerteli jo 35 vuoden käytön jälkeen.
Termostaatti irti ja pihdeillä liikuttelee karaa edes takaisin kunnes jousivoima palauttaa karan täysin auki asentoon.
Jos ei vieläkään lämpiä, niin pesuhuone, autotalli ja muut patterit kiinni ja molemmat pumput päälle niin ihme ellei vesi kierrä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #81 : 05.02.16 - klo:23:26 »
Jatketaanpas saman aiheen koneen kanssa. Otin työpaikalta lainaksi lämpökameran, jolla katselin mitä lämpöä oikeasti putkissa "pannuhuoneessa" menee. UKV siis läpivirtaavana.


Mulla näytti tänään lämmityksen aikana BT3 anturi lukemaa 37 astetta. Mittasin lämpökameralla patteriveden paluuta kahdesta eri kohdasta ja se näytti kummallakin 30 astetta? Mitä ihmettä. Järki loppuu?

Mikä oikein mättää? Saako nuo anturit resetoitua jotenkin vai pitääkö koko Nibe palauttaa tehdasasetuksille?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #82 : 05.02.16 - klo:23:28 »
Jatketaanpas saman aiheen koneen kanssa. Otin työpaikalta lainaksi lämpökameran, jolla katselin mitä lämpöä oikeasti putkissa "pannuhuoneessa" menee. UKV siis läpivirtaavana.


Mulla näytti tänään lämmityksen aikana BT3 anturi lukemaa 37 astetta. Mittasin lämpökameralla patteriveden paluuta kahdesta eri kohdasta ja se näytti kummallakin 30 astetta? Mitä ihmettä. Järki loppuu?

Mikä oikein mättää? Saako nuo anturit resetoitua jotenkin vai pitääkö koko Nibe palauttaa tehdasasetuksille?

No niin. Ja nyt meni Nibe vikatilaan. Antoi virheilmoituksen korkea lahd. paluu. Mitäs nyt?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #83 : 05.02.16 - klo:23:35 »
No niin. Ja nyt meni Nibe vikatilaan. Antoi virheilmoituksen korkea lahd. paluu. Mitäs nyt?
UKV -110 säiliön kautta pääsi oikovirtauksena NIBEn tuottamaa lämmintä kiertovettä alas ja takaisin NIBEn lämmityskierron paluuputkeen.
Oliko joku sulkuventtiili väärässä asennossa?

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #84 : 05.02.16 - klo:23:39 »
Mä tarkastan vielä nuo venttiilit. Tuossa se virheilmoitus...

Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #85 : 05.02.16 - klo:23:41 »
Paluulämpötila on aivan liian korkea, 57,2 C.
Pumpulta lähtevää vettä on päässyt oikovirtaamaan NIBElle tulevaan paluujohtoon.
Paluujohdosta NIBElle tulevan kiertoveden lämpötila pitäisi tällä ulkolämpötilalla olla patterilämmitteisessä talossa vähän päälle +30C.
Ehkä noin  +32 C.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #86 : 06.02.16 - klo:09:44 »
Oliko UKV "hullunkierto" kytkennässä ja ulkoinen pumppu seis.
Jos näin oli niin silloin ei ole virtausta BT25 mittauksen kautta mikä ilmeisesti ohjaa pumpun käyntiä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #87 : 06.02.16 - klo:12:23 »
Jatketaanpas saman aiheen koneen kanssa. Otin työpaikalta lainaksi lämpökameran, jolla katselin mitä lämpöä oikeasti putkissa "pannuhuoneessa" menee. UKV siis läpivirtaavana.


Mulla näytti tänään lämmityksen aikana BT3 anturi lukemaa 37 astetta. Mittasin lämpökameralla patteriveden paluuta kahdesta eri kohdasta ja se näytti kummallakin 30 astetta? Mitä ihmettä. Järki loppuu?

Mikä oikein mättää? Saako nuo anturit resetoitua jotenkin vai pitääkö koko Nibe palauttaa tehdasasetuksille?
Infrapuna lämpömittarilla tai samaan tekniikkaan perustuva lämpökameralla mittaaminen on "taitolaji"
Nämä IR-tekniikkaan perustuvat mittarit ovat ronkeleita mitattavan kohteen pinnanlaadun suhteen.
Mittausten tarkkuuksia ja vertailtavuutta parantaa esim mittauskohtien maalaaminen mattamustalla maalilla tai tumma teippi mittauskohteisiin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #88 : 07.02.16 - klo:17:15 »
No niin. Kun UKV:ssa nyt on kumpikin asento mahdollinen (läpivirtaava ja puskuri), ja talon peräpään patterit ei meinaa edelleenkään lämmetä kunnolla (ajattelin olisiko apua ulkoisesta kiertovesipumpusta). Kokeilin taas vaihteeksi laittaa patteriverkoston ulkoisen kiertovesipumpun päälle ja UKV:n hullunkirrolle.

1. Miksi tuntuu, että patteriverkoston kiertovesipumpun kolmella eri asennolla ei ole mitään merkitys mittauksiin (katselen Niben mittaustuloksia paneelista)? Tuntuu että mikään arvo ei muutu vaikka asentoja vaihtaa (3 eri asentoa, Grundfos 25-60 180)?

2. Katsokaa alla olevaa kuvaa (ei just otetu kuva, mutta näette mitä tarkoitan), onko järkevämpää (tärkeämpää), että Niben kiertovesipumppu säädetään siten, että BT2 ja BT3 välinen delta on 5-7 astetta, VAI säädänkö kiertovesipumpun siten, että BT2 ja BT25 näyttää samaa? Jos säädän BT2 ja BT25 näyttämään samaa, niin delta on noin 3 astetta? JA jos annan olla deltan 5-7 asteessa, niin BT3 ja BT25 välinen ero on noin kolme astetta.

3. Ja mitä mieltä olette siitä, että onko tässä mun tapauksessa (kahden alasunttauspiirin kanssa) pakollista oikean toiminnan takaamiseksi, että mulla on käytössä tuo patteriverkoston kiertovesipumppu?


Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #89 : 07.02.16 - klo:20:21 »
No niin. Kun UKV:ssa nyt on kumpikin asento mahdollinen (läpivirtaava ja puskuri), ja talon peräpään patterit ei meinaa edelleenkään lämmetä kunnolla (ajattelin olisiko apua ulkoisesta kiertovesipumpusta). Kokeilin taas vaihteeksi laittaa patteriverkoston ulkoisen kiertovesipumpun päälle ja UKV:n hullunkirrolle.

1. Miksi tuntuu, että patteriverkoston kiertovesipumpun kolmella eri asennolla ei ole mitään merkitys mittauksiin (katselen Niben mittaustuloksia paneelista)? Tuntuu että mikään arvo ei muutu vaikka asentoja vaihtaa (3 eri asentoa, Grundfos 25-60 180)?

2. Katsokaa alla olevaa kuvaa (ei just otetu kuva, mutta näette mitä tarkoitan), onko järkevämpää (tärkeämpää), että Niben kiertovesipumppu säädetään siten, että BT2 ja BT3 välinen delta on 5-7 astetta, VAI säädänkö kiertovesipumpun siten, että BT2 ja BT25 näyttää samaa? Jos säädän BT2 ja BT25 näyttämään samaa, niin delta on noin 3 astetta? JA jos annan olla deltan 5-7 asteessa, niin BT3 ja BT25 välinen ero on noin kolme astetta.
Lämpöpumpun toiminnan kannalta Dt 5-7 C olisi hyvä mutta samalla BT2 ja BT25 tulisi näyttää samaa.
Jos BT25 näyttää vähemmän kuin BT2, latautuu säiliö alhaalta päin kylmällä paluuvedellä, tämähän ei ole tarkoitus.


3. Ja mitä mieltä olette siitä, että onko tässä mun tapauksessa (kahden alasunttauspiirin kanssa) pakollista oikean toiminnan takaamiseksi, että mulla on käytössä tuo patteriverkoston kiertovesipumppu?
Hullunkiertokytkennässä tulee ulkoisen pumpun käydä kokoajan.
Shunttipiirien oikean toiminnan varmistamiseksi pitäisi mitata oheisen kuvan keltaisten täppien lämpötilat.
1, 3 ja 5 pitäisi näyttää samaa sekä 2 ja 4 kylmempää.

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #90 : 07.02.16 - klo:20:57 »
1, 3 ja 5 pitäisi näyttää samaa... 

Lattialämmitysten kolmitiesekoittajat lisäävät lattiakiertoon paluuvettä,
kylläkin lämmitystilanteen mukaan, mutta
paluuveden lisäämisen takia 3 ja 5 pisteissä on vähän alempi lämpötila, kuin pisteessä #1 .

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #91 : 07.02.16 - klo:21:08 »
Lattialämmitysten kolmitiesekoittajat lisäävät lattiakiertoon paluuvettä,
kylläkin lämmitystilanteen mukaan, mutta
paluuveden lisäämisen takia 3 ja 5 pisteissä on vähän alempi lämpötila, kuin pisteessä #1 .
Olet oikeassa.

Jos 1, 2 ja 3 tai 1, 4 ja 5 näyttää samaa, niin silloin ei toimi oikein
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #92 : 07.02.16 - klo:22:01 »
Tuntui vähän pahalta kirjoitella tuo.
Sinä et yleensä tee virheitä, kuten minulla on tapana.
Hienoa, että viitsit kirjoitella foorumille!
Kiitos ja hyvää loppuvuotta..! :)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #93 : 11.02.16 - klo:08:56 »
Alkuperäinen kysyjä taas kysyy...

Nibe kytkentöineen pelaa mun mielestä nyt hyvin, mutta tulipa näin lämpöisillä keleillä esiin seuraavanlainen ongelma. Mulla kun on patteriverkosta otettu kaksi lattiapiirien alasunttausta (pesuhuone ja autotalli). Pesuhuone on alasuntattu Niben omalla ECS40-alasunttausjärjestelmällä. Nyt ongelmana on sellainen, että kun lämmityspiiri 1 (talon patterilämmitys) sekä lämmityspiiri 2 (pesuhuoneen lattialämmitys) on kumpikin asetettu minimilämmitys 37 astetta. Nyt talossa patterilämmityksen piirissä on vähän liian lämmin tällaisilla muutaman asteen (+1 - +3) plussakeleillä (sisällä noin 22.5-23 astetta). Miten tuota olisi järkevä säätää? Vai onko mitään mahdollisuuksia? Toki en haluaisi kauheasti pienentää lattialämmitystäkään... Sisäsäätö(kerroin) ei ole käytössä, eli ei säätö päällä, ainoastaan näyttö.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 337
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #94 : 11.02.16 - klo:17:01 »
Minimilämpötilaa vaan alemmas.

Jos siltikin vielä liian kuuma niin sitten käyrän kimppuun.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #95 : 11.02.16 - klo:17:46 »
Minimilämpötilaa vaan alemmas.

Jos siltikin vielä liian kuuma niin sitten käyrän kimppuun.

No niin. Nyt on Tomppelin konsultoinnin mukaan säädetty lämmityspiirien 1 ja 2 minilämpötila 22 asteeseen... Katsotaan miten vaikuttaa.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #96 : 11.02.16 - klo:18:27 »
No niin. Nyt on Tomppelin konsultoinnin mukaan säädetty lämmityspiirien 1 ja 2 minilämpötila 22 asteeseen... Katsotaan miten vaikuttaa.

Tuossa sitten lämmityskauden ulkopuolella lattia kylmenee kylppärissä. 26 - 28 tuntuu jotenkuten vielä lämpöiselle, meillä 24 ja kesällä lattia on viileähkö. Toki nyt varmaan menee hyvin, mutta keväämmällä tulee tuo eteen. Kannattanee hakea pienin mahdollinen millä lattia vielä on riittävän lämmin, ja loppu sitten patteritermostaateilla kun tuo minimilämmön mukainen menovesi pitäisi kämpän liian kuumana (niinkuin nyt on käynyt).
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #97 : 11.02.16 - klo:19:04 »
Tuossa sitten lämmityskauden ulkopuolella lattia kylmenee kylppärissä. 26 - 28 tuntuu jotenkuten vielä lämpöiselle, meillä 24 ja kesällä lattia on viileähkö.
Kysyjällä, jhh, tuo alin lämpötila on myöskin patteriverkon lämpötila.
Lattiakierron lämmitys otetaan patterikierrosta.
Kesälämpöisillä 26 - 28 on aika paljon talon lämpöpattereissa.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #98 : 11.02.16 - klo:19:50 »
Kysyjällä, jhh, tuo alin lämpötila on myöskin patteriverkon lämpötila.
Lattiakierron lämmitys otetaan patterikierrosta.
Kesälämpöisillä 26 - 28 on aika paljon talon lämpöpattereissa.

Juu, siksi totesinkin, että keväällä ja kesällä tarvittaneen patteritermostaatteja jos haluaa pitää lattiat lämpöisenä. :) eli silloin vesi kiertää pääsääntöisesti vain noiden shunttipiirien ja tarvittaessa oikaisee ukv:n kautta, jos oli mahdollisuus siihen vapaakiertoon.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #99 : 11.02.16 - klo:21:03 »
Juu, siksi totesinkin, että keväällä ja kesällä tarvittaneen patteritermostaatteja jos haluaa pitää lattiat lämpöisenä. :) eli silloin vesi kiertää pääsääntöisesti vain noiden shunttipiirien ja tarvittaessa oikaisee ukv:n kautta, jos oli mahdollisuus siihen vapaakiertoon.
Termostaattien sulkeutuminen saattaa aiheuttaa pumpulle liian vähäisen lämpökuorman ja
se puolestaan aiheuttaa liian korkean lauhdutinlämpötilan tai yläpainepresson laukeamisen.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #100 : 11.02.16 - klo:21:26 »
Termostaattien sulkeutuminen saattaa aiheuttaa pumpulle liian vähäisen lämpökuorman ja
se puolestaan aiheuttaa liian korkean lauhdutinlämpötilan tai yläpainepresson laukeamisen.

Niin voi toki käydä, kesä näyttää. Tuon vapaakiertoisen puskurin kautta toki voi vettä myllyttää niin pysyy lauhdutinvirtaus riittävänä. Ei tuota puskuria nyt kovin helpolla saa kesälläkään 58-asteiseksi jos ei asteminuuttirajaa käynnistykseen ihan poskettoman matalalle laita.

En nyt halunnut ottaa kantaa siihen mikä olisi järkevintä pumpun toiminnan ja optimaalisen hyötysuhteen kannalta. Totesin vain realiteetin jos toiveena olisi kuitenkin lämmin lattia kylpyhuoneessa myös kesällä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #101 : 09.01.17 - klo:12:34 »
Vanhaan aiheeseen takaisin...

Eli kaikki on mennyt pumpun kanssa ihan hyvin, kun tehtiin viime keväänä "pannuhuoneessa" muutokset Seppant-käyttäjän piirroksen mukaan (katso ylempää tästä viestiketjusta). Ainut ongelma on edelleen, että päärakennuksessa patterilinjan viimeinen patteri pysyy ilmauksen jälkeen hetken lämpimänä, mutta yleensä parin päivän sisällä viimeistään sko patteri on viimeistään taas jääkylmä. Ulkoinen kv-pumppu on 1-asennolla ja lämmityksessä Niben oma pumppu näyttää pyörivän 1% teholla. Joskus on alkanut viimeisin patteri lämmetä kun on samasta linjasta väännellyt muita pattereita kiinni. Neuvoja kaivataan mitä täytyisi tehdä?

- lämmitysverkossa on 1 bar paine (liian vähän? ylipaineventtiili on 1,5 bar)
- muut patterit lämpee hyvin
- kylmän patterin termostaatti ei ole jumissa
- välillä kylmästä patterista ei edes tule ilmaa, mutta ei silti lämpene
- lämmitysverkon paine ei vuoden aikana seilaa kuin max 0,2 bar (mittarin mukaan, paineastia siis toimii ok?)
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa heinaaho

  • Asentaja/Yrittäjä
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Patteriverkkotalo, jossa kaksi alasunttausta (ei toimi)
« Vastaus #102 : 14.02.17 - klo:10:53 »
Vanhaan aiheeseen takaisin...

Eli kaikki on mennyt pumpun kanssa ihan hyvin, kun tehtiin viime keväänä "pannuhuoneessa" muutokset Seppant-käyttäjän piirroksen mukaan (katso ylempää tästä viestiketjusta). Ainut ongelma on edelleen, että päärakennuksessa patterilinjan viimeinen patteri pysyy ilmauksen jälkeen hetken lämpimänä, mutta yleensä parin päivän sisällä viimeistään sko patteri on viimeistään taas jääkylmä. Ulkoinen kv-pumppu on 1-asennolla ja lämmityksessä Niben oma pumppu näyttää pyörivän 1% teholla. Joskus on alkanut viimeisin patteri lämmetä kun on samasta linjasta väännellyt muita pattereita kiinni. Neuvoja kaivataan mitä täytyisi tehdä?

- lämmitysverkossa on 1 bar paine (liian vähän? ylipaineventtiili on 1,5 bar)
- muut patterit lämpee hyvin
- kylmän patterin termostaatti ei ole jumissa
- välillä kylmästä patterista ei edes tule ilmaa, mutta ei silti lämpene
- lämmitysverkon paine ei vuoden aikana seilaa kuin max 0,2 bar (mittarin mukaan, paineastia siis toimii ok?)

Voi olla tyhmä kysymys, mutta kai patteriventtiilit on esisäädetty? Vika viittaa aivan, että ei.
Nibe 1255-6/Nibe ERS/Nibe PV3063+EME/SPA