Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä  (Luettu 29477 kertaa)

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumi
Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« : 16.01.16 - klo:15:46 »
Rakentelen maaviileää "rinsikkaan", jossa on maalämpö jo olemassa. Carrierin GWC008 kattokasettiyksikkö on jo asennettu paikoilleen (yläkertaan). Laite antaa speksien mukaan kylmää n. 4 kW teholla, kun vesipiirin lämpötilat on 7/12 "C.

Mulle ei vaan auennut tuo paras mahdollinen kytkentätapa MLP-järjestelmään ja siksi muutama kysymys

Jos viilennyksellä on oma pumppu, niin miksi kierrättää maalitkua jäähyn aikana MLP:n kautta?

Jos maalitku kierrätetään viilennyksellä MLP:n kautta, niin eikö silloin voisi hyödyntää MLP:n omaa pumppua?

Kuis olette ratkaisseet merkittävästi MLP-laitteistoa korkeammalla (7,5 m) olevan puhallinpatterin täytön ja ilmauksen? Tuleeko tuosta ongelmia?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #1 : 16.01.16 - klo:16:43 »
Pitää olla kalvopaisunta säiliö, jotta saa maapiiriin tarpeeksi painetta.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #2 : 16.01.16 - klo:17:53 »
Mulle ei vaan auennut tuo paras mahdollinen kytkentätapa MLP-järjestelmään ja siksi muutama kysymys
Oheisen kuvan mukainen kytkentä on oikeastaan ainoa aidosti toimiva kytkentä

Jos viilennyksellä on oma pumppu, niin miksi kierrättää maalitkua jäähyn aikana MLP:n kautta?
Eipä siitä haittaakaan ole

Jos maalitku kierrätetään viilennyksellä MLP:n kautta, niin eikö silloin voisi hyödyntää MLP:n omaa pumppua?
Lämpöpumpun oma kiertopumppu on tarpeettoman tehokas ja kuluttaa tarpeettomasti sähköä

Kuis olette ratkaisseet merkittävästi MLP-laitteistoa korkeammalla (7,5 m) olevan puhallinpatterin täytön ja ilmauksen? Tuleeko tuosta ongelmia?
Jos numeron 1 kohdalta löytyy venttiili, niin sen sulkemalla ja käynnistämällä lämpöpumpun kierrätyspumpun ja viilennyspumpun niin silloin saa tarpeeksi painetta että liuos nousee 7,5 m korkeuteen. Tietenkin samalla pitää lisätä nestettä paisuntasäiliöön.
7,5 metriä on jo aika paljon joten kalvopaisunta on varmempi valinta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #3 : 16.01.16 - klo:19:33 »
Kiitos replystä ja infosta sepparaant

Mietin vielä vaihtoehtoa, jossa juttu toimisi MLP:n omalla pumpulla. Niben 1245 mallissa keruupumpun nopeus on vapaasti valittavissa ja ohjattavissa.

Jos toteutan "jäähyn" MLP:n omalla keruupumpulla, niin olisiko kytkentä mielestäsi edelleen sama?

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #4 : 16.01.16 - klo:19:37 »
Jos viilennyksellä on oma pumppu, niin miksi kierrättää maalitkua jäähyn aikana MLP:n kautta?
Eipä siitä haittaakaan ole


Itse asiassa, jos vaihtoehtona on viilennyspiirin rinnankytkentä MLP:n kanssa, siinä helposti MLP:n käydessä neste ei kiertäisi juuri lainkaan viilennyskonvektorissa, kun MLP:n kiertopumppu on niin paljon tehokkaampi.

Kytkentä sarjaan on nimenomaan oikea ratkaisu, kun tällöin MLP:n kiertopumppu avustaa nesteen kierrätyksessä kaivosta hyödyttäen myös viilennyspiiriä.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #5 : 16.01.16 - klo:19:47 »
Mietin vielä vaihtoehtoa, jossa juttu toimisi MLP:n omalla pumpulla. Niben 1245 mallissa keruupumpun nopeus on vapaasti valittavissa ja ohjattavissa.

Jos toteutan "jäähyn" MLP:n omalla keruupumpulla, niin olisiko kytkentä mielestäsi edelleen sama?

Yhdellä keruupumpulla ongelmallinen kohta on tuo viilennyspiirin "ohitusputki", eli jäsen seppaantin piirtämässä kuvassa kohta, jossa on takaiskuventtiili viilennyspiirin haarojen välissä. MLP:tä varten käytännössä tarvitsee olla tuo viilennyspiirin ohitus, kun kaikkea nestettä ei voi kierrättää viilennyspiirin kautta.

Jos on vain yksi kiertopumppu, olisi vaikeaa saada ohjattua sopiva virtaus kulkemaan tuossa viilennyshaarassa (teoreettisesti mahdollista jollain sopivasti ohjatulla shuntilla, mutta helpompi olla se toinen kiertopumppu).

Kuitenkin jos MLP:n kiertopumppua pystyy ohjaamaan noin vapaasti ja siihen saisi eri nopeuden kytkettyä viilennyskäyttöön, niin sen käyttämisestä viilennyshaaran pumpun lisäksi saattaisi olla hyötyä. Ainakin jos viilennyspiirin pumppu sattuisi olemaan hieman alitehoinen, niin lisätehoa saisi tuolta toiselta.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #6 : 16.01.16 - klo:23:00 »
Jos maalitku kierrätetään viilennyksellä MLP:n kautta, niin eikö silloin voisi hyödyntää MLP:n omaa pumppua?
Katso Nibe Cool-In asennusohje. Sillä näyttäisi saavan mahdollisuuden käyttää MLP:n omaa keruupumppua konvektorin käskyillä, mutta mukana on kyllä ulkoinenkin Wilo.
Ihmettelin aivan samaa viime kesänä kuin sinä, mutta siinä pitäisi virittää magneettiventtiili tuohon yksisuuntaventtiilin paikalle jos haluaa pelkällä MLP:n keruupumpulla hoitaa homman. Luovuin propellihattumeiningistä ja menin tuolla Niben ja seppäantin kuvaamalla kytkennällä. Toimii kuin Siperian pakkaset.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #7 : 16.01.16 - klo:23:39 »
Ihmettelin aivan samaa viime kesänä kuin sinä, mutta siinä pitäisi virittää magneettiventtiili tuohon yksisuuntaventtiilin paikalle jos haluaa pelkällä MLP:n keruupumpulla hoitaa homman.

Epäilen, että magneettiventtiili ei riittäisi ratkaisuksi. Riippuu miten mittavaa viilennysjärjestelmää aikoo laittaa. Jos kyseessä on yksi puhallinkonvektori, niin sen läpi voi olla vaikeaa saada riittävää virtausta MLP:lle. MLP tarvitsee kuitenkin aika suuren virtauksen höyrystimelle.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #8 : 17.01.16 - klo:12:07 »
Miten mahtais jäähy toimia, jos puhallinpatterin (Carrier kattokasetti) kytkis suoraan rinnan maapiirin (kaivo) kanssa?

Silloin virtaukset maapiirin ja puhallinpatterin välillä jakaantuisivat virtausvastusten mukaisesti. Luonnollisesti jäähylle tulevan veden lämpötila ei olisi silloin alin mahdollinen. Toki patterin virtausta voi helposti kuristaa.

Kaivolinjan kokonaispituus on 175 m (putkipituus tietenkin tuplana) ja puhallinpatterin painehäviö 0,2 l/s nimellisvirtaamalla on 15 kPa. Kuis mahtais virtaamat noilla arvoilla jakaantua?

Käytössä olevan Nibe 1245-8:n keruupumpun pyörimisnopeus jäähykäytöllä on valikosta vapaasti valittavissa välillä 0...100 %..

Kuinka paljon jäähdytysteho tippuisi verrattuna  sarjakytkentään?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #9 : 17.01.16 - klo:13:52 »
Tämähän saattaisi toimia
8 kW lämpöpumpun keruupiirin nimellisvirtaus on n. 0.45 l/s

Oman hankaluutensa laskentaan antaa se että jäähdytyspatterin virtausvastus on todennäköisesti mitattu 20C vedellä. Maaviinan viskositeetti on huomattavasti suurempi kuin vedellä.
Kaivoputkistossa virtaus vaihtuu n. 0,40 l/s paikkeilla laminaarista turbulentiksi.

Ohessa suuruusluokkatarkastelu virtausten jakaantumisesta eri virtauksilla.

Kaivo       0,08  0,20  0,27  0,34  0,38  0,41
Jäähd       0,10  0,15  0,18  0,20  0,25  0,30
Summa    0,18  0,35  0,45  0,54  0,63  0,71

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #10 : 17.01.16 - klo:14:27 »
Kiitokset taas tiedoista/laskelmista

Taidan koplata jäähyn kokeeksi esittämälläni tavalla rinnan maapiirin kanssa. Annan toki foorumille palautetta sen toiminnasta, mutta siihen hetkeen saattaa kulua vielä tovi.

Kikkailemalla tuosta kytkennästä saattaisi kesäaikaan saada myös parannusta LKV-tuotannon COP-arvoon (merkityksetön vaikutus).

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #11 : 17.01.16 - klo:18:44 »
Rinnan kytketyn toimimattomuutta minäkin olen kerran ihmetellyt paikanpäällä. Eikö olisi helpompi kytkeä tuo heti sillätavalla joka toimii varmasti?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #12 : 17.01.16 - klo:18:57 »
Epäilen, että magneettiventtiili ei riittäisi ratkaisuksi. Riippuu miten mittavaa viilennysjärjestelmää aikoo laittaa. Jos kyseessä on yksi puhallinkonvektori, niin sen läpi voi olla vaikeaa saada riittävää virtausta MLP:lle. MLP tarvitsee kuitenkin aika suuren virtauksen höyrystimelle.
Tässä siis tuo magneettiventtiili avautuu kun MLP alkaa toimia eli tilanne on sama kuin ennen koko jäähdytyshaaraa. Kun MLP sammuu ja konvektori käskee MLP:n keruupumpun päälle, sulkeutunut magneettiventtiili pakottaa kierron menemään viilennyshaarasta.
Kyllä tuo ainakin paperilla toimii.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #13 : 17.01.16 - klo:19:11 »
Rinnan kytketyn toimimattomuutta minäkin olen kerran ihmetellyt paikanpäällä. Eikö olisi helpompi kytkeä tuo heti sillätavalla joka toimii varmasti?
Komppaan fraattia, ehkä kannattaa tehdä se dokumentoidun tiedon pohjalta. Ohessa Niben ohjeen kytkentäkaavio ja toimii.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #14 : 17.01.16 - klo:19:18 »
Komppaan fraattia, ehkä kannattaa tehdä se dokumentoidun tiedon pohjalta. Ohessa Niben ohjeen kytkentäkaavio ja toimii.

Tuossa näyttää olevan shunttaus mukana. Onko sinulla se käytössä? Äkkiseltään en osaa kyllä sanoa mitä hyötyä tuosta shunttauksesta olisi...  ::)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #15 : 17.01.16 - klo:19:23 »
Rinnan kytketyn toimimattomuutta minäkin olen kerran ihmetellyt paikanpäällä. Eikö olisi helpompi kytkeä tuo heti sillätavalla joka toimii varmasti?

Seppaantin esittämien painehäviölaskelmien/virtausten ja puhallinpatterin "speksien" mukaan tuosta patterista irtoaa rinnankytkennälläkin jäähyä yli  2 kW. Kokeillaan nyt alkuun kuinka se riittää.

Kun putkityöt tekee itse, niin takuukorjauksen osoitekin on tiedossa.

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #16 : 17.01.16 - klo:19:29 »
Tuossa näyttää olevan shunttaus mukana. Onko sinulla se käytössä? Äkkiseltään en osaa kyllä sanoa mitä hyötyä tuosta shunttauksesta olisi...  ::)

Sama diagnoosi tältäkin tohtorilta. Shunttaamisella ei saatane mitään hyötyä.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #17 : 17.01.16 - klo:20:42 »
Tuossa näyttää olevan shunttaus mukana. Onko sinulla se käytössä? Äkkiseltään en osaa kyllä sanoa mitä hyötyä tuosta shunttauksesta olisi...  ::)
Ei ole shunttia. Tuo Sabianan ohjaus: puhallinnopeus 1-2-3 ja pumppu on/off on kyllä aivan riittävä.

[edit] mikä eniten pännii on se, että kylmäpumppu Wilo on kierroslukuohjattu ja sitten mennään on/off taktiikalla. Ei varmaan olisi iso juttu sallia 0-10V ulkoinen säätö, tjms jotta konvektori voisi säätää kokonaisuutta. Mutta sehän olisi aivan liian asiakasystävällistä ja järkevää!!  :'(
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #18 : 17.01.16 - klo:21:57 »
Ei ole shunttia. Tuo Sabianan ohjaus: puhallinnopeus 1-2-3 ja pumppu on/off on kyllä aivan riittävä.

[edit] mikä eniten pännii on se, että kylmäpumppu Wilo on kierroslukuohjattu ja sitten mennään on/off taktiikalla. Ei varmaan olisi iso juttu sallia 0-10V ulkoinen säätö, tjms jotta konvektori voisi säätää kokonaisuutta. Mutta sehän olisi aivan liian asiakasystävällistä ja järkevää!!  :'(

Mulla konvektorin termostaatti kytkee sekä laitteen että kiertovesipumpun pois päältä kun jäähdytystarvetta ei ole. Tuo wilo yonos pico 25/1-6 on ollut jatkuvasti täysillä ja jäähdytysteho on riittänyt aina. Tarvetta on ollut itseasiassa niin vähän että en ole edes kokeillut mitä tuo pumpun nopeuden säätäminen olisi vaikuttanut lopputulokseen.

Miksi haluiaisit säätää pumpun nopeutta sen pumpun kyljessä olevan säätimen lisäksi?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #19 : 17.01.16 - klo:22:27 »
Miksi haluiaisit säätää pumpun nopeutta sen pumpun kyljessä olevan säätimen lisäksi?
Vähän harrasteluosastoa, mutta tuolla "inverter" lähestymisellä litku kiertäisi aina, edes vähän. Kun jäähdytystarve on rajoilla, Sabiana katkoo Wiloa. Tämä aiheuttaa havaittavan ja hieman ärsyttävän kosteuden nousun ja kuivuvan lauhduttimen "tuoksun" vaikka lämpötila onkin ihan ok.
Mulla saattaa olla yhtä numeroa liian iso konvektori, ehkä korostaa yllä kuvattua.
Oikeasti itse konvektorin puhallin pitäisi olla kierroslukuohjattu ja sitten vasta haaveilla tehonsäädöstä kiertovesipumpulla.

Pikkuasioita, mutta niin pienestä kiinni että kirvoittaa kirjoittamaan!
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #20 : 18.01.16 - klo:00:33 »
Vähän harrasteluosastoa, mutta tuolla "inverter" lähestymisellä litku kiertäisi aina, edes vähän. Kun jäähdytystarve on rajoilla, Sabiana katkoo Wiloa. Tämä aiheuttaa havaittavan ja hieman ärsyttävän kosteuden nousun ja kuivuvan lauhduttimen "tuoksun" vaikka lämpötila onkin ihan ok.
Mulla saattaa olla yhtä numeroa liian iso konvektori, ehkä korostaa yllä kuvattua.
Oikeasti itse konvektorin puhallin pitäisi olla kierroslukuohjattu ja sitten vasta haaveilla tehonsäädöstä kiertovesipumpulla.

Pikkuasioita, mutta niin pienestä kiinni että kirvoittaa kirjoittamaan!

Mullon nimellisteholtaan 6kW kone. Tuon kanssa en ole huomannut "tuoksua". Puhallin on aina pienimmällä nopeudella koska tällöin aiheuttaa vähiten haittaa ja teho piisaa silti... Nimellistehon puolesta ykkösnopeudella saavutetaan 4,2kW jäähdytysteho ja III:lla 6kW.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #21 : 18.01.16 - klo:07:48 »
Tässä siis tuo magneettiventtiili avautuu kun MLP alkaa toimia eli tilanne on sama kuin ennen koko jäähdytyshaaraa. Kun MLP sammuu ja konvektori käskee MLP:n keruupumpun päälle, sulkeutunut magneettiventtiili pakottaa kierron menemään viilennyshaarasta.
Kyllä tuo ainakin paperilla toimii.

Toimiihan se silloin, kun MLP:n kompressori ei käy. Silloin kun kompressori käy (käyttövettä varten), viilennystä ei ilmeisesti kovin paljon tule.

Vaikka eihän se kompressori kesällä paljon käy, joten ehkä homma on OK noinkin.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #22 : 18.01.16 - klo:09:00 »
Miten mahtais jäähy toimia, jos puhallinpatterin (Carrier kattokasetti) kytkis suoraan rinnan maapiirin (kaivo) kanssa?

Silloin virtaukset maapiirin ja puhallinpatterin välillä jakaantuisivat virtausvastusten mukaisesti. Luonnollisesti jäähylle tulevan veden lämpötila ei olisi silloin alin mahdollinen. Toki patterin virtausta voi helposti kuristaa.

Kaivolinjan kokonaispituus on 175 m (putkipituus tietenkin tuplana) ja puhallinpatterin painehäviö 0,2 l/s nimellisvirtaamalla on 15 kPa. Kuis mahtais virtaamat noilla arvoilla jakaantua?

Käytössä olevan Nibe 1245-8:n keruupumpun pyörimisnopeus jäähykäytöllä on valikosta vapaasti valittavissa välillä 0...100 %..

Kuinka paljon jäähdytysteho tippuisi verrattuna  sarjakytkentään?
Lisäkysymys:
Kuinka pitkät ja mikä halkaisija on puhallinpatterille menevillä putkilla?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #23 : 18.01.16 - klo:17:46 »
Lisäkysymys:
Kuinka pitkät ja mikä halkaisija on puhallinpatterille menevillä putkilla?

ATS

Ajattelin tehdä putkituksen 22 mm Cu-putkella tai sisähalkaisijaltaan vastaavalla PEXillä. Mittaa vedolle edestakaisin syntyy n. 12 m.

Vaihtoehtoisena kytkentätapana harkitsen vielä liitteenä olevassa kuvassa esitettyä kytkentää. Siinä maalitku kulkisi varsinaisella lämmityskaudella ohitusventtiilin kautta suoraan pumpulle.

Kesällä jäähytarpeen tullessa käsikäyttöinen ohitusventtiili suljettaisiin. Silloin vesi kulkisi Carrierissa vakiona mukana olevan 3-tie mg-ventiilin kautta joko puhallinpatterin kautta tai sen ohi. Venttiilin ohjaustapa olisi ohitus, kun kompressori käy.

Carrierin mukana oleva mg-ohjattu 3-tieventtiili on sovitettu 18 mm kupariputkelle, eli sellainen supistus maapiiriin tulisi. Supistuksen pituus ei kuitenkaan olisi kovin pitkä (alle metri), sillä venttiili asentuisi suoraan käsikäyttöisen ohitusventtiilin rinnalle.

Kuis tuo mallikytkennöissä käytetty takaiskuventtiili vaikuttaa talviaikaan maapiirin virtauksiin MLP:n off-tilassa? Takaiskuventtiilillä on tietty avautumispaine ja se estänee vapaakierrolla olevan maalitkun pyörähtämisen kaivossa(kylmä alas lämpiämään ja lämmin ylös tilaan).

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #24 : 18.01.16 - klo:18:13 »
Kuis tuo mallikytkennöissä käytetty takaiskuventtiili vaikuttaa talviaikaan maapiirin virtauksiin MLP:n off-tilassa? Takaiskuventtiilillä on tietty avautumispaine ja se estänee vapaakierrolla olevan maalitkun pyörähtämisen kaivossa(kylmä alas lämpiämään ja lämmin ylös tilaan).

Tätä pitikin joskus kysyä sepaant:ilta. Yleensä hänellä on ollut näihin asioihin jo vastaus valmiiksi tuumittuna. :)

Käytitkö DN25 kokoista vai suurempaa takaiskuventtiiliä?

Mitä jousen poisto vaikutti tuohon?

Pitävätkö tässä taulukossa olevat arvot paikkansa?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #25 : 18.01.16 - klo:19:03 »
Lainaus
Tätä pitikin joskus kysyä sepaant:ilta. Yleensä hänellä on ollut näihin asioihin jo vastaus valmiiksi tuumittuna. :)

Käytitkö DN25 kokoista vai suurempaa takaiskuventtiiliä?

Mitä jousen poisto vaikutti tuohon?

Pitävätkö tässä taulukossa olevat arvot paikkansa?
Käytin DN25 venttiiliä, koska seuraava koko oli meidän putkikaupassa jo jumalattoman kallis.
Virtausaukko on tuossa venttiilimallissa yllättävän pieni ja virtausteknisesti huonosti muotoiltu.
Viilasin aukon niin suureksi kuin mahdollista.

En enää muista paljonko vieterin poisto vaikutti virtaukseen, ei kuitenkaan merkittävästi.
Vieterinhän poistin koska venttiili piti melkomoista jurinaa.

Taulukon arvoihin en uskalla sanoa muuta kuin että ne on todennäköisesti mitattu vedellä (20C?)
Jähmeämmällä maaviinalla vastus on suurempi.

Minulla taulukon mukaisilla arvoilla olisi alkuperäinen takaisku lisännyt wiinapiirin virtausvastusta n.16% , 62->72 kpa

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #26 : 18.01.16 - klo:19:15 »
Toimiihan se silloin, kun MLP:n kompressori ei käy.
Juu ja yllättävän paljon muuten kompressorin käydessäkin. Mulla on viilennyshaarassa yli 20m veto (eli siis 40m letkua) ja jos käy niin, että jäähdytyskiertopumppu pois ja MLP käy, niin kovektorista tulee ihan reilun viileätä ilmaa. Ei toki kylmää, mutta viileätä. En tiedä onko mun yksisuuntaventtiili sitten viallinen, liian pieni, MLP keruupumppu voimakas vai mikä, mutta ihan reilu osa litkusta päättää mennä tuon pidemmän lenkin kautta.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #27 : 18.01.16 - klo:20:19 »
Tuo taitaa johtua siitä että haara voi toimia ejektorin tavoin seka takaiskun eripuolilla vaikuttaa erilaiset paineet. Jos takaiskun eri puolilla on paineessa eroa 10kPa tuo varmasti saa liuoksen liikkeelle jos magneettiventtiiliä tai sulkua ei ole...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #28 : 19.01.16 - klo:20:32 »
Kuis olette toteuttaneet maaviileän putkieristykset?
Kondenssiveden synnyn ehkäisyyn riittänee melko ohutkin eristekerros?

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #29 : 19.01.16 - klo:22:09 »
Kuis olette toteuttaneet maaviileän putkieristykset?
Kondenssiveden synnyn ehkäisyyn riittänee melko ohutkin eristekerros?
Tuota meni: Armaflex XG putkieriste 9mm / 22mm putkelle, oli kohtuullinen työ asentaa. Armaflexin liimaa (bostikin oloista) kanssa jolla pätkät sai toisiinsa kiinni. Kulmakappaleisiin ja muihin erikoisjuttuihin ohuempaa solukumieristeteippiä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa kowoman

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #30 : 15.05.16 - klo:08:43 »
En jaksa enää pelleillä LVI firmojen kanssa yli 3 vko taikinoitu tarjouksien kanssa ja ei edes tarjousta ole saanut, lupauksia kyllä, joten tilaan itse osat ja asenna "hollille"
talo on rakennettu vuonna 2011, alpha innotec pumppu+porakaivolla 167m

1.asennuspaikka keittiöön hyllynpäälle (tiedän että voi rasvottua)
2.amenan isoin konvektori http://www.maalampotukku.fi/product/2301/amena-puhallinkonvektori-wx18mpvh-cwa
3.putkeksi http://www.taloon.com/muoviputki-siniraita-pelm-25-10-100m/LVI-1812025/dp?nosto=nosto_tuotelistaus_ryhman_suosituimmat&openGroup=3348
4.Vesipumppu???? ehdotuksia
5.Putkihaarat lämpökaivon putkiin+ sulkuhanat?
6.kolmitieventtiili http://www.maalampotukku.fi/product/2305/amena-3-tieventtiili--34-ohitus-vtx21pps102 Tarviiko? Koko??
7.Mitä muita tarvikkeita?

ideoita otetaan vastaan, ja jos löytyis kaikki suunnilleenkaan samasta paikasta, niin ei tule postikuluja enempää

ps. ja whiski pullo on melkein täynnä
« Viimeksi muokattu: 15.05.16 - klo:19:15 kirjoittanut kowoman »

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #31 : 15.05.16 - klo:11:26 »

4.Vesipumppu???? ehdotuksia
5.Putkihaarat lämpökaivon putkiin+ sulkuhanat?
6.kolmitieventtiili http://www.maalampotukku.fi/product/2305/amena-3-tieventtiili--34-ohitus-vtx21pps102 Tarviiko? Koko??
7.Mitä muita tarvikkeita?

ideoita otetaan vastaan, ja jos löytyis kaikki suunnilleenkaan samasta paikasta, niin ei tule postikuluja enempää
4. täällä toimii Wilo Yonos Pico 25/1-6 180m kaivolla. Kokemusta muista pumpuista tai kaivon pituuksista ei tietenkään ole, mutta tämä pumppu oli melko kohtuuhintainen.
5. piirrä paperille koko viilennyshaaran suunnittelemasi looginen rakenne sulkuineen, haaroineen, maalämpöpumppuineen ja muine venttiileineen ja laita kuva tänne. Saat varmasti hyviä kommentteja. Jätin oman kauppalistan näkyville viime kesänä ideoita antamaan itserakentajille. Tuo ei ollut lopullinen vaan sinne tuli jotain lisäyksiä kuten magneettiventtiili tänä keväänä.
6. kolmitieventtiili oli täällä ainakin kyseenalainen varuste kun konvektori osaa käskyttää vain on/off. Magneettiventtiili on kuten mainittu. Tämä estää konvektorin lauhduttimen hikoilun kun konvektori ei ole päällä ja MLP kierrättää litkua viilennyshaarassa. Onko tuolla hikoilulla väliä kun konvektorin viemäröinti on kunnossa? En osaa sanoa, mutta se alkoi ärsyttämään siinä määrin että jälkiasensin sen magneettiventtiilin.
7. Muista ilmausnipat kylmähaaran korkeimpaan kohtaan. Myös viinan lisäykseen tarvittava pumppu lienee paikallaan. Kalvopaisunta lienee myös paikallaan ellei sitä ole (vaikka seppaantilla on hyvä täyttöohje ilman kalvopaisuntaa)

En saanut millään kaikkia samasta paikasta.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa kowoman

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #32 : 15.05.16 - klo:12:42 »
tähän tyyliin suunnittelin,  jos joku lvi puolen taitaja laskisi, putkien koon ja vesipumpun mitoituksesta jotai tietoa
amenan tiedot

    jäähdytysteho: 3,56 kW - 4,85 kW
    lämmitysteho max: 6,42 kW
    vesivirta max: 830 l/h
    vesipuolen painehäviö max: 38,5 kPa (viilennys)
    vesipuolen painehäviö max: 31 kPa (lämmitys)
    omakäyttöteho: 20 W
    äänenpaine 36-46 dB(a)
    mitat (LxKxS): 1147 mm x 315 mm x 245 mm
    paino: 21 kg

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #33 : 15.05.16 - klo:13:10 »
Hyvä kuva! Yksi huomio mikä lienee paikallaan tarkistaa: Amenan sallima alin sisään tulevan litkun lämpötila. Omassa taisi olla +5C jonka alle manuaalin mukaan sammuttaa kierron. Nyt kun otat viilennyksen MLP jälkeen saattaa tuollainen raja jopa tulla vastaan, ainakin teoriassa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa kowoman

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #34 : 15.05.16 - klo:13:40 »
no miten konvektori toimii jos keruulta tulee 3-4 asteista talven jäljiltä?en löytänyt nyt mitään minimi lämpötilaa amenan konvektorista,entä tuo lämmönmittaus/tiedonkeruu putkista nyt olisi helppo tehdä.......

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #35 : 15.05.16 - klo:13:50 »
no miten konvektori toimii jos keruulta tulee 3-4 asteista talven jäljiltä?en löytänyt nyt mitään minimi lämpötilaa amenan konvektorista,entä tuo lämmönmittaus/tiedonkeruu putkista nyt olisi helppo tehdä.......
Juu, aivan, mutta kaivoon menossa se on koneen käydessä tuosta kuitenkin sen 2-4 astetta kylmempi eli siksi vaan mainitsin. Omassa Sabianassa tosiaan manuaalissa tämä rajoite mainitaan mutta en kyllä silmällä erottanut mistä se sen mittailee - jos mittailee lainkaan. Jos siellä ei ole mitään mainintaa rajasta, niin tuskinpa haittaa tuo MLP:n jälkeen kylmäpiirin otto.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa kowoman

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #36 : 15.05.16 - klo:14:51 »
miten nuissa pumpuissa lasketaan tuotto? kaavalla ilmeisesti, mutta mitä nuo luvut tarkottavat 25/1-8, nostokorkeushan on max 3 metriä. putkien pituus yhteensä noin 20 metriä pistän tilaukseen ainakin tuo konvektorin ja pumpun, entä venttiilien koko . mag venttiilit ja hanat, samasta paikasta saisi

edit eli nostokorkeutta 1-8 ja tuottoa melkein 2x 1-6 ja 1-8 välillä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #37 : 15.05.16 - klo:20:26 »
Lainaus
miten nuissa pumpuissa lasketaan tuotto? kaavalla ilmeisesti, mutta mitä nuo luvut tarkottavat 25/1-8, nostokorkeushan on max 3 metriä. putkien pituus yhteensä noin 20 metriä pistän tilaukseen ainakin tuo konvektorin ja pumpun, entä venttiilien koko . mag venttiilit ja hanat, samasta paikasta saisi
Suljetussa kiertopiirissä ei laitteiden fyysisillä korkeuseroilla ole merkitystä.
Koko kiertopiirin virtausvastus on ratkaiseva.
Konvektorin spekseistä löytyy tarvittava nimellisvirtaus ja virtausvastus. Pitää vielä laskea putkiston varusteineen virtausvastus.
Näiden ja pumppukäyrästön avulla määrittelet tarvittavan pumpun.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa kowoman

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #38 : 15.05.16 - klo:20:34 »
Siksi minä kyselinki laskijaa , koska itselle tämä lvi puoli on vielä aika outoa, vaikka hydrauliikka asentaja olenkin, tuolls spekseissä nämä olivatkin jo
 vesivirta max: 830 l/h
vesipuolen painehäviö max: 38,5 kPa (viilennys)
Muista venttiileistä on vielä vaikea sanoa

Poissa kowoman

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileän rakenteluun liittyviä kysymyksiä
« Vastaus #39 : 21.05.16 - klo:08:25 »
Sähkötöitä tehdä vähän ennakkoon ennenkuin sähkäri tulee
Kaavion luvussa problremaa
L=240V
N=nolla
N=Nolla venttiili
C=linjansulku venttiilin 240v

Entäs vesipumppu? Otetaanko herätevirta, venttiilin johdosta?