moottorinsuoja hälytys DHP-H 8 kwh
« : 12.01.16 - klo:10:44 »
eli otsikon kone nyt muutaman kuukauden välein polttanut  3krt. pääsulakkeen L2 ja tullut toi hälytys.
voiko pumpussa olla vikaa noin harvakseltaan vai onko vika jossain muualla?
3,5v ikää pumpulla ja talolla.
pirkanmaa,2017 okt 174m2 + kytketty talli 56m2. nibe 1245-8 kaivo 201m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: moottorinsuoja hälytys DHP-H 8 kwh
« Vastaus #1 : 12.01.16 - klo:13:10 »
Tarkoitatko talon pääsulaketta vai lämpöpumpun?

Jos kyseessä on talon pääsulake ja se on tulppasulake mallinen niin kannattaa ottaa sulake irti ja tarkistaa onko sulakekannen tai pohjakoskettimen kosketuspinnat karstoittuneet.
Jos karstoittumista näkyy niin uusimalla nuot vika häviää.

Tulppasulakkeet saattaa löystyä lämpötilavaihtelun takia vuosien kuluessa ja kun löysää kertyy tarpeeksi niin tulee huono kosketus ja kosketuspinnoilla alkaa kipinöimään ja ne karstoittuu.Suuremman kuomituksen aikaa tuo huono kosketuskohta kuumenee sitten niin paljon että polttaa sulakkeen.

Tuossa on huomattava että pohjakoskettimessa on jännite vaikka sulake on irti.

Jos 1 pääsulake palaa niin moottorisuojan pitääkin toimia ja laukaista häiriö,kompressori ei kahdella vaiheella pyöri.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rubinho

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: moottorinsuoja hälytys DHP-H 8 kwh
« Vastaus #2 : 12.01.16 - klo:13:38 »
kyseessä 25A automaattisulake sähköpääkeskuksessa.
pirkanmaa,2017 okt 174m2 + kytketty talli 56m2. nibe 1245-8 kaivo 201m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: moottorinsuoja hälytys DHP-H 8 kwh
« Vastaus #3 : 12.01.16 - klo:14:01 »
Voisi olla hyvä mitata kompressorin virrat että mitä se kuluttaa mistäkin vaiheesta. Palaminen saatta tietysti myös johtua siitä että samassa vaiheessa on jo muutenkin poikkeuksellisen paljon kuormaa... Ilman mittauksia ei selviä yhtään mikään...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: moottorinsuoja hälytys DHP-H 8 kwh
« Vastaus #4 : 12.01.16 - klo:14:45 »
kyseessä 25A automaattisulake sähköpääkeskuksessa.

Jos käytettävissä on infrapuna lämpömittari ,esim
 http://www.motonet.fi/fi/tuote/783164/Infrapunalampomittari--50---380C  ,
 niin seuraile onko tuo L2 pääsulake normaalikäytössä kuumempi kuin muiden vaiheiden automaatit.

Noissahan on terminen ja magneettinen laukaisu käytössä ja jos sulakkeen kuormitusvirta on suuri pitemmän aikaa niin sulakeautomaatin pintalämpötila nousee termisen laukaisumekanismin kuumetessa ja kun lämpötilaraja ylittyy niin sulake laukeaa mutta jonkilaisella viiveellä.

Jos sulakkeen pintalämpötila on sama kuin muissa pääsulakkeissa silloin kun sulake laukaisee niin laukaisu tapahtuu hyvin nopeasti magneettisella laukaisulla ja laukaisun aiheuttaa äkillinen ja suuri ylikuormitus,yleensä oikosulku tms laitevika.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998