Mielenkiintoinen idea, lattian viilentäminen käyttöveden esilämmityksellä.
Laskin sen, kuinka paljon energiaa siinä voisi siirtyä.
Ei vaikuta suurelta.:
Juurikin näin. Tuo on ollut jo pidemmän aikaa käytössä vaikkakin voi olla vähän epäselvästi tuolla ylempänä rivien välissä.
Selvennykseksi siis varaajalta päin lukien:
1. Pollucom (tässä mitataan lämpötila ja virtaus, jotka ovat luokkaa 500-540l/h ja 19-19,5C tällä hetkellä (yläkerta))
2. Yläkerran lattiakierto
3. Paluussa levylämmönvaihdin, jonka toisella puolella MLP:n integroituun varaaniin menevä kylmä käyttövesi
4. MLP (tässä vaiheessa siis integraalin laskenta ja mahdollinen käynnistys hystereesistä (tällä hetkellä estetty))
5. Takaisin varaanin alaosaan.
6. Yläkierukan kautta varaanin viilennys keruupiirissä olevalla lämmönvaihtimella (kierukan ja vaihtimen välillä erillinen kierto)
Eli siis jos katkaisen tuon kutosen pumpun niin käyttöveden esilämmitys otetaan silti paluuvedestä ja lämmityskaudella tuo käytännössä käynnistää MLP:n (joka toimii melkosen hyvällä lämpökertoimella kun kylmä vesi viilentää paluun). Näin härveli on toiminut jo useamman kuukauden ja hyvin pelittää. Melkosen paljon kyllä pitäisi läträtä jos haluaisi tuolla viilennysvaikutusta, mutta lattioista tuo esilämmitys mulla kuitenkin revitään.
Lisäksi mulla on viilennys IV:n kautta. Kaikkiaan jatkuva viilennysteho taitaa olla tällä hetkellä n. 3kW luokkaa. Yläkerran jakotukilta lämpökameralla katsoen menon ja paluun välillä näkyy olevan tilanteesta riippuen 2-3K lämpötilaero ja virtausta tosiaan tuo reilu 500l/h. Alakerran kierrot on kiinni.
Tänään sain lämpökameralla lattialämmitysputketkin näkymään lattiassa viileämpinä kohtina. Jatkuva lattiaviilennys on nyt ollut käytössä vasta eilisestä illasta lähtien. Sitä ennen testailin akulla kun en löytänyt sopivaa 12V virtalähdettä.