Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön  (Luettu 39947 kertaa)

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« : 15.01.14 - klo:13:55 »
Moi!

Haaveena olisi vaihtaa öljylämmitys maalämpöön, mutta hiukan mietityttää minkätehoiset laitteet ja kuinka syvä kaivo pitäisi olla.

Talon speksejä:
- Rak. 1964
- Talo rinteessä kahdessa kerroksessa, alakerta osittain maata vasten, oikeastaan vain yksi sivu alakerrasta kokonaan maan alla
- 126 / 240 neliötä siten, että yläkerta on ymmärtääkseni tuon 126 (kerrosala?) ja 240 varmaankin asunnon lämmitettävä pinta-ala, johon sisältyy autotalli.
- Patterilämmitys yksilehtisillä pattereilla, paitsi saunaan / kylpyhuoneeseen asennettu remontin yhteydessä samaan patterikiertoon lattialämmitys paluupuolen termostaatilla
- Kolminkertaiset ikkunat, ylim. pokat asennettu jossain vaiheessa
- Alakerrassa betonivalua seinät, yläkerta puurunkoa
- Välikatossa villaa varmaan 20 cm
- Öljyä palanut arviolta n. 3000 l vuodessa, tästä ei ole aivan tarkkaa tietoa
- Asukkaita 2+2

Eli kuinka tulisi asennus mitoittaa? Pumppu / kaivo + mahdolliset muut tilkkeet?
Tällä hetkellä ei ole ollut käytössä mitään vesivaraajia ja öljylaitteisto on tietääkseni jostain vuodelta 2000 ilman mitään automatiikkaa, manuaalisuntilla. Hyvin on kyllä suihkussa lämmintä vettä riittänyt.

Viimeksi nokisutari mittaili laitteistoa ja ilmoitti mittauksen mukaan hyötysuhteeksi 96,5, jota hiukan kyllä epäilen... Se mitattiin koneesta hormiin menevästä palamisilmasta.

Yksi asia mitä en muista on, että kuinka lämmintä vettä on pitänyt kovimmilla pakkasilla laittaa kiertoon. Epäilen, että kyllä se on ollut 60-65 asteistakin...
Tällä hetkellä pakkasen ollessa -10 / -14 asteen huitteilla, on menoveden lämpö n. 46-48 astetta. 0-kelillä mennään sillä perus 40 asteen vedellä.

Miten mitoitukseen vaikuttaa se, jos öljyä kuluukin esim. 3500 l tai vaikka vain 2800 l?
Eikös nuo nykyiset pumput pysty työntämään verkkoon 65 asteistakin vettä ilman, että vastuksia tarvitaan?

Ja sitten kaivon mitoitus. Tätä palstaakin hieman selailleena en aina ota selvää puhutaanko kaivojen kokonaissyvyyksistä vai aktiivisyvyyksistä.
Paljonko kaivossa tulisi kohdallamme löytyä syvyyttä?
Eikös aktiivisyvyys ole se, joka pelin ratkaisee?

Muutaman tarjouksen olen jo saanutkin, niissä kummassakin n. 9 kw laitteet (vai oliko tarkalleen 8,8 kw) ja kaivon syvyys 175 m - 180 m + 100 l puskurivaraaja patterikiertoa varten.
Meneekö tuo nyt siten, että jos maassa onkin ensin soraa vaikka 10 m, niin aktiivisyvyys on 165 - 170 m?
« Viimeksi muokattu: 03.01.16 - klo:23:07 kirjoittanut tomppeli »
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 609
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #1 : 15.01.14 - klo:15:33 »
Talon speksejä:
- Rak. 1964
- Talo rinteessä kahdessa kerroksessa, alakerta osittain maata vasten, oikeastaan vain yksi sivu alakerrasta kokonaan maan alla
- 126 / 240 neliötä siten, että yläkerta on ymmärtääkseni tuon 126 (kerrosala?) ja 240 varmaankin asunnon lämmitettävä pinta-ala, johon sisältyy autotalli.
- Patterilämmitys yksilehtisillä pattereilla, paitsi saunaan / kylpyhuoneeseen asennettu remontin yhteydessä samaan patterikiertoon lattialämmitys paluupuolen termostaatilla
- Kolminkertaiset ikkunat, ylim. pokat asennettu jossain vaiheessa
- Alakerrassa betonivalua seinät, yläkerta puurunkoa
- Välikatossa villaa varmaan 20 cm
- Öljyä palanut arviolta n. 3000 l vuodessa, tästä ei ole aivan tarkkaa tietoa
- Asukkaita 2+2

Eli kuinka tulisi asennus mitoittaa? Pumppu / kaivo + mahdolliset muut tilkkeet?
Tällä hetkellä ei ole ollut käytössä mitään vesivaraajia ja öljylaitteisto on tietääkseni jostain vuodelta 2000 ilman mitään automatiikkaa, manuaalisuntilla. Hyvin on kyllä suihkussa lämmintä vettä riittänyt.

Viimeksi nokisutari mittaili laitteistoa ja ilmoitti mittauksen mukaan hyötysuhteeksi 96,5, jota hiukan kyllä epäilen... Se mitattiin koneesta hormiin menevästä palamisilmasta.

Yksi asia mitä en muista on, että kuinka lämmintä vettä on pitänyt kovimmilla pakkasilla laittaa kiertoon. Epäilen, että kyllä se on ollut 60-65 asteistakin...
Tällä hetkellä pakkasen ollessa -10 / -14 asteen huitteilla, on menoveden lämpö n. 46-48 astetta. 0-kelillä mennään sillä perus 40 asteen vedellä.

Miten mitoitukseen vaikuttaa se, jos öljyä kuluukin esim. 3500 l tai vaikka vain 2800 l?
Eikös nuo nykyiset pumput pysty työntämään verkkoon 65 asteistakin vettä ilman, että vastuksia tarvitaan?

Ja sitten kaivon mitoitus. Tätä palstaakin hieman selailleena en aina ota selvää puhutaanko kaivojen kokonaissyvyyksistä vai aktiivisyvyyksistä.
Paljonko kaivossa tulisi kohdallamme löytyä syvyyttä?
Eikös aktiivisyvyys ole se, joka pelin ratkaisee?

Muutaman tarjouksen olen jo saanutkin, niissä kummassakin n. 9 kw laitteet (vai oliko tarkalleen 8,8 kw) ja kaivon syvyys 175 m - 180 m + 100 l puskurivaraaja patterikiertoa varten.
Meneekö tuo nyt siten, että jos maassa onkin ensin soraa vaikka 10 m, niin aktiivisyvyys on 165 - 170 m?
Tein jonkinlaisen laskelman..
Paikkakunta ei ollut tiedossa ja valintani tässä voi olla väärin. Paikkakunta vaikuttaa kovasti mitoitukseen.
Jos havaitset laskelmassa virheellisiä tietoja rakennuksesta, kerro, niin korjaan ne. Korjaaminen on ihan helppoa.

Tässä laskelmassa on rakennusten lämmitystarve 9,9 Wh/m3/astepäivä/vuosi, joka on pieni 1964 rakennukselle.
Sitä selittää kuitenkin kaksikerroksinen rinnetalorakenne.
Olettamasi lämmitysöljyn kulutusarvio on luultavasti liian pieni.
Jos lämmitystarve olisikin laskemaani pienempi, voisi se johtua vain siitä, että rakennukseen on laitettu tyypillistä paremmat lämmöneristykset.

Lämpökaivon aktiivisyvyys on on se osuus kaivosta, jossa lämpökeräin on aina veden ympäröimänä.
Kaivon yläosaan jää aina muutamia vedettömiä metrejä.
Sitä osuutta ei saa laskea aktiivisyvyyteen, koska ilman ympäröimä keruuputki ei saa mitään lämpöä kaivosta.

Taasen muistutan, että tämäkin laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.
Tarkka mitoitusta varten tarvitaan hyvät tiedot kohteesta.
Sitovan takuumitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #2 : 15.01.14 - klo:16:44 »
Kiitokset nopeasta vastauksesta!

Talo on Lappeenrannassa.
Ei vaikuttane hirveästi tilanteeseen?

Öljynkulutusta koitin tutkia vanhoista laskuista, mutta en niistäkään tarkkaa kuvaa saa.
Sen tiedän että helmikuun alussa tilattiin 1000 l ja syyskuun alussa se oli loppu.
Ja sitten taas lokakuun lopussa vuonna 2012 tilattiin 1500 l, joka muistaakseni loppui juurikin helmikuussa ja lisäksi en muista oliko säiliössä vielä minkä verran pohjilla tuossa vaiheessa, kun 2012 sitä tilattiin. Eli kovin on hataralla pohjalla muistikuvat ja tieto kulutuksesta. Mutta eikö tuosta nyt järkeilemällä saa jotain 3000-3500 l? Niinkuin tuossa laskemassa olikin.

Eikö mitoituksen lähtökohtana ole nimenomaan tuo öljynkulutus eli energiantarve? Jos se on pielessä, niin sitten on mitoitus pielessä?

Alakertaa olemme pitäneet osittain viileämpänä, siellä kun on jonkin verran varastotilaa.
Pois lukien saunaosasto, eteinen ja työhuone lämpöisinä.
Autotalli tietenkin on viileämmällä kuin asuintilat.
Tämä vaikuttaa ehkä joiltain osin kulutukseen.

Mutta täytyyhän tuo mitoittaa sen mukaan, että alakerrassakin on täysi lämpö päällä, jos sitä vaikka innostuu joku päivä remontoimaan.

Jos tarjouksissa on tarjottu 9 kw pumppuja sekä 180 m kaivoa (lienee koko kaivo), niin alimitoitettuja ovat?


Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 609
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #3 : 15.01.14 - klo:17:17 »
Talo on Lappeenrannassa.
Ei vaikuttane hirveästi tilanteeseen?

Öljynkulutusta koitin tutkia vanhoista laskuista, mutta en niistäkään tarkkaa kuvaa saa.
Sen tiedän että helmikuun alussa tilattiin 1000 l ja syyskuun alussa se oli loppu.
Ja sitten taas lokakuun lopussa vuonna 2012 tilattiin 1500 l, joka muistaakseni loppui juurikin helmikuussa ja lisäksi en muista oliko säiliössä vielä minkä verran pohjilla tuossa vaiheessa, kun 2012 sitä tilattiin. Eli kovin on hataralla pohjalla muistikuvat ja tieto kulutuksesta. Mutta eikö tuosta nyt järkeilemällä saa jotain 3000-3500 l? Niinkuin tuossa laskemassa olikin.

Eikö mitoituksen lähtökohtana ole nimenomaan tuo öljynkulutus eli energiantarve? Jos se on pielessä, niin sitten on mitoitus pielessä?

Alakertaa olemme pitäneet osittain viileämpänä, siellä kun on jonkin verran varastotilaa.
Pois lukien saunaosasto, eteinen ja työhuone lämpöisinä.
Autotalli tietenkin on viileämmällä kuin asuintilat.
Tämä vaikuttaa ehkä joiltain osin kulutukseen.

Mutta täytyyhän tuo mitoittaa sen mukaan, että alakerrassakin on täysi lämpö päällä, jos sitä vaikka innostuu joku päivä remontoimaan.

Jos tarjouksissa on tarjottu 9 kw pumppuja sekä 180 m kaivoa (lienee koko kaivo), niin alimitoitettuja ovat?
Vaihdoin laskelman..
Kyllä paikkakunnan vaihtaminen lisäsi lämmitystarvetta nosti pumpun tehoa 1 kW :lla.
Viilasin vieläkin arvoja alas päin.
Laskin alakerroksen keskilämmön +18C -arvoon.
Muutin vielä vähän muutakin ja lopputuloksena laskelmassa on nyt rakennusten lämmitystarve on vain 8,8 Wh/m3/astepäivä/vuosi, joka on todella pieni 1964 rakennukselle.

Jos on tiedossa tarkka lämmitysöljyn kulutus, on se erittäin hyvä lähtökohta mitoittamisella.
Ehkä tässä ei ollut ihan tarkkaa tietoa asiasta ja lisäksi kulutustieto on kaudelta, joka oli normaalivuotta huomattavasti leudompi.
Laskelma on aina tehtävä ns. normaalivuodelle.
Lämmitystarveluvut kertovat sekä vuosittaiset, että normaalit lämmitystarvetiedot.

Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.
Sitovan takuumitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #4 : 15.01.14 - klo:17:48 »
Minkä mukaan tuo lämmitystarve 8,8 Wh/m3/astepäivä/vuosi muodostuu? Tuleeko se siis öljynkulutuksen kautta vai millä kaavalla?
Ja mikä olisi suurin piirtein normaali tämän ikäiselle talolle sitten? Ihmettelen vain, että onko tämä nyt niin hyvin eristetty...

Tiedän, että välipohjaan on laitettu lisää villaa ja sisäseiniinkin lisälevyjä, mutta en tätä nyt mitenkään erityisen lämpimänä ole pitänyt.
Tosin en nyt kylmänäkään talona...

Miten käsi kädessä menee pumpun teho ja kaivon syvyys?

edit: Sori en huomannut, tuossahan olikin linkki lämmitystarveluvulle...
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #5 : 15.01.14 - klo:18:02 »
Minkä mukaan tuo lämmitystarve 8,8 Wh/m3/astepäivä/vuosi muodostuu? Tuleeko se siis öljynkulutuksen kautta vai millä kaavalla?
Ja mikä olisi suurin piirtein normaali tämän ikäiselle talolle sitten? Ihmettelen vain, että onko tämä nyt niin hyvin eristetty...

Tiedän, että välipohjaan on laitettu lisää villaa ja sisäseiniinkin lisälevyjä, mutta en tätä nyt mitenkään erityisen lämpimänä ole pitänyt.
Tosin en nyt kylmänäkään talona...

Miten käsi kädessä menee pumpun teho ja kaivon syvyys?
Kaivo määräytyy energiankulutuksen mukaan, eli vanhalla öljymäärällä pitäis kyllä saada kaivo kohilleen

Kävi muuten eilen ovelta-ovelle välikatonpuhallusvillakauppias ja halusi tehdä väkiseltään tarjouksen...no tokkakai tarjous täytyy ottaa  ;).
Sinänsä järkevää toimintaa ko firmalta tarjoilla ovelta-ovelle, voi helpostikkin tarttua haaviin monta ostajaa verrattuna siihen ettei käy tytkyttämässä...varsinkin kun pakkaset paukkaa...pakkasista voi seurata pakkoset villottaa ajatukset  :D.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #6 : 15.01.14 - klo:18:30 »
On tämä vaan hankalaa, kun ei täysin ymmärrä näitä hommia vielä.
Eniten ihmetyttää erot tehoissa ja kaivojen syvyyksissä, jos verrataan tätä BergHeat-laskelmaa suhteessa tarjouksia tehneisiin.
Toki ymmärrän, että tämäkin laskelma on suuntaa antava, eikä takuumitoitus, mutta kuitenkin...

Yrittääkö kauppiaat oikeasti vain saada kauppoja aikaan?
Onko toimittajilla minkäänlaista vastuuta siitä, jos lämmöt eivät riitäkään, kun on muutama vuosi eletty maalämmön kanssa?
Tai riittäähän ne jos vastuksilla lämmittää...

Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #7 : 15.01.14 - klo:19:03 »
Kyllä se hyvä on tosiaan itselle sisäistää nämä hommat, itse sen kanssa sitten pitää tulla toimeen.

Ja vaikka jotain takuumitoituksia sun muuta jostain sasikin, niin kyllä se aina on semmosta luikertelua ja tappelemista jos jonkun siitä oikein kunnon vastuuseen aikoo saada, siis jos mitoitus petti.

Ylimittainen ei niin paljon harmita jälkeenpäin kuin alimittainen, "jos ymmärrät mitä tarkoitan", oma tuli ylimitoitettu niin ettei se ole käynyt 60% enempää yhden vuorokauden jaksolla mitattuna.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #8 : 15.01.14 - klo:21:11 »
Niinpä, mieluummin sitä ylimitoittaa kuin laittaa alle.

Mutta mukana kun on tuo kustannuspuolikin.
Kiinnostaisi tietää kuinka käy, jos valitsenkin 9 kw pumpun 180 m kaivolla.
Paljon tällöin tulisi sähkölasku kasvamaan?

Tai vastaavasti, onko mitään hyötyä ottaa 9 kw kone 200 m kaivolla?

Olenko väärässä, mutta kannattaako laitteistoa ikinä ottaa aivan täystehoisena?
Niitä muutamia kovimpia pakkaspäiviä varten...
Eikö tuo täysteho tarkoita, että pumpulla saadaan tuotettua kaikki lämpö kovimmillakin pakkaskeleillä?

Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 781
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #9 : 15.01.14 - klo:21:23 »
Samaa pelkoa oli ittelläkin vielä muutama kuukausi sitten, kun sain sellaisen öljylaskuraivarin, kun huomasin yhtäkkiä maksavani öljylämmityksestä saman kuin suorasähkölämmittäjät. Tuohon taloonhan käy laittaa kaikki 5-13 kW laitteet ilman huolen häivää. Vanhassa pannuhuoneessa saa helposti sellaiset tilat, että mahtuu varaajaa tai isompaa laitetta kivuttomasti. Pienet mitoitukset vain näyttää aika usein harmittavan jonkun ajan kuluttua, kun ne vastukset alkaakin oikeasti palamaan. Sekin on vähän psykolookista juttua, jos ne vähänkin heittää päälle, niin jo kohta pula muka alkaa. Ja kauppiaat yrittää saada kaupat aikaiseksi, kun siittä se elanto koostuu niilläkin. Jotkut kauppiaat ajattelee tosin, että ei näitä maalämpöpumppuja myydä kuin 1 kpl/ asiakas, joten sitten nokka kohti uusia tuulia ja eipä huolet juuri kaikkia paina. Vähän sama on joissakin autokauppiaissa. Suorastaan häikäilemättömiä huijareita löytyy joukosta ja sitten niitä pitkänlinjan kulkijoita. Netissäkin saa aika erikoisen firman näyttämään lähes ylivoimaiselta alansa uran uurtajalta. Soittelin aluksi kahdelle kiinnostavalle, kun olivat aika lähellä ja sivut oli aivan mainiot ja houkuttelivat selvästi suuren asiantuntijuuden piiriin. Soittoihin ei vastattu ja tarjoukset jäi saamatta, mutta ajattelin, että on niillä pojat kiirettä ja referenssiä on tulossa. No kävin firmojen osoitteissa kattomassa ja kättelemässä, että aletaas hommiin, mulla on rahaa. Molemmat firmat oli siinä mielessä identtisiä, että asuivat ihan tavallisessa omakotitalossa ja tekivät noita MLP hommia vissiin sivutuotteena virkatöiden ohella ja iskät oli kuulemma töissä vielä. Molemmilla oli 2 kanisteria Naturettea autotallin katoksessa, mutta toisella oli pihalla räntäsateessa sentään läpi asti kastunut pumppu paketti. Mitään esitteitä ei ollut olemassa ja toisen iskä pääsee aina 4:ltä töistä. Tuon jälkeen ei uskallus riittänyt muuta kuin ottaa pelkästään noita isompia firmoja kilpailuun. Nyttemmin kyllä jo uskaltaisin porauttaa muutaman reiän ihan omalla vastuulla ja sitten laittelisi koko homman osissa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 609
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #10 : 15.01.14 - klo:23:11 »
Eikö tuo täysteho tarkoita, että pumpulla saadaan tuotettua kaikki lämpö kovimmillakin pakkaskeleillä?
Kyllä se sitä tarkoittaa.

Alimitoittaminenkin on tosi harmillista.
Hankimme maalämmityksen säästääksemme lämmityskuluissa. Haluamme olla ekologisiakin.
Sitten päätämmekin säästää hankintakuluissa ja päädymme vajaatehoiseen lämmityssysteemiin.
Sitten joskus vuosien kuluttua saattaakin ilmetä, että ne säästöt jäivätkin saamatta.
Tulikin ostettua vain kallis sähkökattila!

Vaikeaa on joskus myydä taloakin, jossa on vajaatehoinen lämmityslaite.
Uusi omistaja saattaa tuntea itsensä petetyksi ja kertookin olevansa tyytymätön ostokseensa!

...
Hae laskentaohjelma itsellesi täältä ja koeta laskea itse.
Sinulla on se paras tietämys rakennuksestasi ja sen rakenteista.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #11 : 16.01.14 - klo:15:03 »
Jotenkin tuntuu siltä, että haluaisin "lähes täystehon".
Eli siten, että pumpun tuottamana saataisiin esim. 96 % kaikesta energiasta ja kaikkein kylmimmillä keleillä sitten vastuksia avuksi.
Ei ole missään nimessä tarkoitus alimitoittaa tarkoituksella, vaan löytää joku sopiva kompromissi.
Ettei sähkölasku aiheuta isoa shokkia ja toisaalta investointikustannuskaan ei aiheuta samaa reaktiota.

Mietin jo vaihtoehtoa, että jos ottaisi 10 kw pumpun ja joku 200 m kaivoa.
Onko tuossa sitten järkeä?
Voiko kaivosta loppua lämpö, jos tuo jää sen parikymmentä metriä vajaaksi siitä, mitä kaivon pitäisi olla?
Vai kannattaako mieluummin porauttaa syvemmälle ja ottaa 9 kw pumppu?

Olen ymmärtänyt, että kaivosta saisi 50 W per metri energiaa, joten 200*50 tekee tasan 10 kw.
Ja että se putkitettu syvyys, jota ei lueta aktiivisyvyyteen, sekin antaisi energiaa n. puolet siitä, mitä aktiviisyvyydestä otettavasta energiasta saadaan? Onko asia näin?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #12 : 16.01.14 - klo:15:15 »
Koitin muuten latailla tuota laskentaohjelmaa, mutta excel ilmoittaa, että löysi työkirjasta sisältöä, jota ei voida lukea.
Taulukko kyllä avautuu, muttei ymmärtääkseni aivan halutunlaisena.
Lähes sama juttu, vaikka koitin ottaa .xlsx:ää, eli uudempaa versiota, se aukeaa, mutta sisältö on täysin tyhjä.
Käytössäni on Officen 2010 versio.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 609
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #13 : 16.01.14 - klo:15:17 »
Jotenkin tuntuu siltä, että haluaisin "lähes täystehon".
Kukaan ei pysty laskelmilla takaamaan, että tuo ehdottamasi olisi toimiva "lähes täysteho".
Omistajan joudut itse päättämään ja ottamaan riksin onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Kaiken varalta ottaisin ainakin riittävän syvän lämpökaivon.
Jos kaivo jäätyy, olet todella ison ja pahan ongelman edessä.
Lisäksi on niin, että vähän ylimittainen kaivo antaa pumpulle vähän paremman hyötysuhteen.

Mutta, sinä omistajana voit asian yksin päättää, me muut voimme vain vähän koettaa antaa neuvoja.


Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 609
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #14 : 16.01.14 - klo:15:21 »
Koitin muuten latailla tuota laskentaohjelmaa, mutta excel ilmoittaa, että löysi työkirjasta sisältöä, jota ei voida lukea.
Taulukko kyllä avautuu, muttei ymmärtääkseni aivan halutunlaisena.
Lähes sama juttu, vaikka koitin ottaa .xlsx:ää, eli uudempaa versiota, se aukeaa, mutta sisältö on täysin tyhjä.
Käytössäni on Officen 2010 versio.
Taulukko on tehty LibreOfficella  (OpenOfficella) ja käännetty EXCEL -muotoon.
Ainakaan taulukko ei aukea EXCELin yksinkertaisemmalla home -versiolla.
Voitko koettaa avata .ods -versiota..

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #15 : 16.01.14 - klo:15:31 »
Jotenkin tuntuu siltä, että haluaisin "lähes täystehon".
Kukaan ei pysty laskelmilla takaamaan, että tuo ehdottamasi olisi toimiva "lähes täysteho".
Omistajan joudut itse päättämään ja ottamaan riksin onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Kaiken varalta ottaisin ainakin riittävän syvän lämpökaivon.
Jos kaivo jäätyy, olet todella ison ja pahan ongelman edessä.
Lisäksi on niin, että vähän ylimittainen kaivo antaa pumpulle vähän paremman hyötysuhteen.

Mutta, sinä omistajana voit asian yksin päättää, me muut voimme vain vähän koettaa antaa neuvoja.

Niinpä, itse se päätös pitäisi tehdä ja sehän tässä pelottaakin!
Kiitokset kaikista tähän astisista vinkeistä, koitan selvittää nämä asiat omassa päässäni.

Mutta onko mahdollista, että 200 m kaivo jäätyisi 10 kw koneella?
Vai mikä sen jäätymisen sitten mahdollisesti aiheuttaisi? Onko se koneen tehosta kiinni vai mistä?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #16 : 16.01.14 - klo:15:34 »
Koitin muuten latailla tuota laskentaohjelmaa, mutta excel ilmoittaa, että löysi työkirjasta sisältöä, jota ei voida lukea.
Taulukko kyllä avautuu, muttei ymmärtääkseni aivan halutunlaisena.
Lähes sama juttu, vaikka koitin ottaa .xlsx:ää, eli uudempaa versiota, se aukeaa, mutta sisältö on täysin tyhjä.
Käytössäni on Officen 2010 versio.
Taulukko on tehty LibreOfficella  (OpenOfficella) ja käännetty EXCEL -muotoon.
Ainakaan taulukko ei aukea EXCELin yksinkertaisemmalla home -versiolla.
Voitko koettaa avata .ods -versiota..

...ei aukea ods:kaan...
Ja käytössä on Officen professional -versio...
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

justus01

  • Vieras
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #17 : 16.01.14 - klo:15:44 »
Tuollainen laskennallinen 226m kaivo + xx m maaosuus on aika "hankala".

1.) Kaikki pumput ei välttämättä jaksa kunnolla kierrättää nestettä.
2.) Kaikki porakaivofirmat ei pysty noin syvälle poraamaan. Halvalla porarilla tuskin on uusimmat/tehokkaimmat laitteet käytössä.
3.) Mikäli päädytään kahtena kaivona, niin tulee kertainen maaosuus.

Jokainen kohta noista tyypillisesti nostaa kokonaiskustannuksia ennemmän tai vähemmän.
Täällä on välillä paljonkin puhetta jäätyvistä kaivoista, mutta juuri kenelläkään sellaista ei tunnu oikein olevan. Ruotsalaiset oli tutkimuksissaan tulleet sellaiseen tulokseen, että jäätyneistäkään kaivoista vain hyvin harvat ei toimi...mutta valitettavasti minulla ei ole linkkiä tallessa tuohon tutkimukseen joten sen voi jättää huomioimatta.

------------

Ihan yleistä jauhamista ajan kuluksi...

Maalämpöpumppu ei muutu sähkökattilaksi vaikka se joskus sähkövastusta kompressorin apuna käyttäisikin, pumpusta riippuen tyypillisesti 1,5...3kw.

Sähkölaskun perusteella on täysin mahdoton päätellä onko talossa täystehopumppu vai vähän osatehoinen pumppu. Käyttösähkön osuus on paljon merkitsevämpi yleensä ja siihen vaikuttaa asukkaan mieltymykset ja tottumukset. Joku pärjää vuoden 4000 kWh käyttösähköllä ja toisella menee  10000 kWh, ei merkittävästi erotu vaikka sähkövastus 1000 kWh kuluttaisikin vuodessa. (1000 kWh => 3 kw päällä 333 tuntia => hintaerotus maalämpöön verrattuna 30-40€ noin 100€)

Kenenkään ei tarvitse talossa palella sen takia että maalämpöpumppu on osatehomitoitettu, siitä pitää huolen ne sähkövastukset. Myöskään sähköliittymää ei tarvitse osatehopumpun takia vaihtaa, ellei talossa ole entuudestaa jotain tavallisesta poikkeavia sähkönkuluttajia. Meillä päin moneessa normaalissa sähkölämmitystaloissakin 3x25A liittymät (Pohjois-Pohjanmaa).

Ai niin....itse uskaltaisin laittaa 9kw..10kw + 200m yhdistelmän kyseiseen patterilämmitystaloon.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 349
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #18 : 16.01.14 - klo:15:49 »
Mutta onko mahdollista, että 200 m kaivo jäätyisi 10 kw koneella?
Vai mikä sen jäätymisen sitten mahdollisesti aiheuttaisi? Onko se koneen tehosta kiinni vai mistä?

Oleellista on se paljonko sitä energiaa sieltä kaivosta vuodessa otetaan. Ei niinkään koneen teho. 10kW kone voisi käydä vuodessa 4000h kun taas 15kw kone kävisi 2666h, molemmat kuormittaisivat kaivoa yhtä paljon pitkässä juoksussa. Näin yksinkertaistettuna.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #19 : 16.01.14 - klo:15:52 »
Lainaus
.ei aukea ods:kaan...
Ja käytössä on Officen professional -versio...

Toimii tuolla Apache Open Officella   http://www.openoffice.org/fi/taustaa.html
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

justus01

  • Vieras
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #20 : 16.01.14 - klo:16:05 »
Lainaus
.ei aukea ods:kaan...
Ja käytössä on Officen professional -versio...

Toimii tuolla Apache Open Officella   http://www.openoffice.org/fi/taustaa.html

Ei sitten kannata erehtyä tuolla muokkamaan ja tallentamaan MS Office dokumenttejä.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 781
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #21 : 16.01.14 - klo:19:59 »
Jotenkin tuntuu siltä, että haluaisin "lähes täystehon".
Kukaan ei pysty laskelmilla takaamaan, että tuo ehdottamasi olisi toimiva "lähes täysteho".
Omistajan joudut itse päättämään ja ottamaan riksin onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Kaiken varalta ottaisin ainakin riittävän syvän lämpökaivon.
Jos kaivo jäätyy, olet todella ison ja pahan ongelman edessä.
Lisäksi on niin, että vähän ylimittainen kaivo antaa pumpulle vähän paremman hyötysuhteen.

Mutta, sinä omistajana voit asian yksin päättää, me muut voimme vain vähän koettaa antaa neuvoja.

Niinpä, itse se päätös pitäisi tehdä ja sehän tässä pelottaakin!
Kiitokset kaikista tähän astisista vinkeistä, koitan selvittää nämä asiat omassa päässäni.

Mutta onko mahdollista, että 200 m kaivo jäätyisi 10 kw koneella?
Vai mikä sen jäätymisen sitten mahdollisesti aiheuttaisi? Onko se koneen tehosta kiinni vai mistä?

Kylläpä on ihan tutun tuntuista tuo epäilys tuossa vaiheessa urakkaa. Kertaan hieman omaa projektiani aluksi.

Myyjä laski 99,2% huippukatteella laitteen olevan 12,9 kW Wiessmann ja kaivoja tarvitaan 250m tai 2 x 126m aktiivia. Tomppeli hienosti sai laskettua meikäläisen vähän liiankin suuntaa antavilla tiedoilla, että tuo on ihan bueno, mutta 280m kaivolla, sinne hieman päältä -24° pakkasiin asti ja laite lähti tilaukseen. Annas vain olla, niin hetken kun sain pyöriteltyä tuota bergheatia kotona, niin kohta jo oli katumus kovaa ja ajattelin, että laitetaan sellainen 17 kW laite ihan vain sillä, ettei jää kaivelemaan, eikä turhaa rahaa taskuun. Laskut muuttui siten, että kaivoja laski tuo kauppias tarvittavan 2 x 142 aktiivia. Tuo laite on nyt laskettu täystehoiseksi vielä sinne -35° jälkeenkin, mutta Tomppeli oli eri mieltä noista kaivojen syvyyksistä ja hyvä, kun tuli asia täällä esille ja sain laskelmiakin. Laitoin kaivoihin 30m aktiivista lisää ja nyt , kun on vasta ollut sellaista -10° pakkasta, niin jo on lämmöt laskenu +2 tulo/-2 meno jatkuvasti. Ajatuksissa on aika usein, että josko olisin ottanut 30m matalampina, niin mitenhän olisi kaivojen käynyt oikeilla pakkasilla siellä-30° tuntumassa. Viikkotunteja kertyy sellaiset 60 vasta ja käyntikerrat jää alle tunnin mittaisiksi, mutta näillä tiedoilla olisin ottanut vieläkin lisää metrejä kaivoon, eli vielä toinen 1000€ olisi ollut ihan paikallaan. Näyttää tuo kaivo tosin toipuvankin ihan hyvin, että ei tässä nyt ihan ainakaan hirvitä vielä. Näin jälkikäteen uskaltaisin luottaa tuohon Tomppelin laskelmaan ihan sellaisenaan ja vielä kerran; Kiitos ja kumarrus.

Eli voin yrittää lohdutella Oiltosolea, että tuon Tomppelin laskujen mukaan ainakin tulee HYVÄ.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #22 : 16.01.14 - klo:21:06 »
En taida jaksaa alkaa uusia officeja asentamaan, antaa taulukon olla kun ei aukea.
Johan tomppeli laittoikin laskelmat kuntoon puolestani, kiitokset siitä vielä!

Mutta mutta... Kyllä edelleen tuntuu hankalalta mitoitus.

Eli jos en (taas) ole väärin ymmärtänyt, niin kaivon mitoitus on tärkeämmässä roolissa kuin itse pumpun?
Sehän sen lämpöenergian antaa ja pumpun tehosta on kiinni, kuinka pitkiä käyntiaikoja tulee.

Onko sitten väärin ajatella, että ottaisi 9 kw pumpun ja 220 m kaivon?
Vai tuleeko jossain vaiheessa sitten raja vastaan, että pumppu esim. jauhaa jatkuvalla syötöllä?

Mietin vielä sitäkin, että miksi jokainen yritys, joka antaa tarjouksia, keskittyy aina siihen kokonaisporaussyvyyteen.
Aktiivisyvyys on kait kumminkin se, joka pelin ratkaisee lämmityksen kannalta. Toki kokonaissyvyyden mukaan se lasku sitten tulee.
Erään tarjouksen mukaan 200 m kaivo olisi juuri passeli 10 kw:n pumpulle.
Mutta tuo 200 m kun on kokonaissyvyys, eikä aktiivinen!
Mitään varmaa tietoa ei sitten ole, paljonko tuosta on soramaata ja paljonko on aktiivisyvyys......
Jos 200 m kokonaissyvyydellä aktiivi jäisi esim. 185 m, niin taitaa jäädä jo liian matalaksi, eikö?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 781
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #23 : 16.01.14 - klo:21:45 »
Tomppelihan laski tuossa pdf:ssä, että 10 kW kone 226 m:n kaivolla saa 26° pakkaselle olla vielä ilman lisäsähköjä. 30 lisämetriä kaivoon kustantaa vain 1000 € ja sehän on riippumaton niistä teräsputkitusten tarpeista. Teräsputki maksaa kaikissa kaivoissa sen saman. Maalenkkiähän tekee pikkusta vaille ilmaseksi, jos vain pystyy tekemään tontilla. Jos poraat sinne 240m reikää, niin se riittää aivan varmasti. 10m vähemmän, niin säästät sen 330 €:a. Heh... 
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #24 : 16.01.14 - klo:21:54 »
Maalenkkiä en ollut paljon harkinnutkaan...
Onko se varteenotettava vaihtoehto?
Hyviä / huonoja puolia?

Mikä mahtaa olla sen hinta suhteessa kaivoon?
Tietenkin tuota pitää huomenissa kysellä yrityksistä suoraan, mutta joku "noin" hinta.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 781
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #25 : 16.01.14 - klo:22:07 »
1/3-1/4- osa kaivon hinnasta. Jos kaivo ottaa se 10 000€, niin maalenkkiä saa sellaisella 2500-3500 € haitarilla. Riippuu täydellisesti kaivurikuskista. Kaverit tekee paljon halvemmallakin. Huonosti tehdyn maalenkin saa varmaan kyllä jäätymäänkin, mutta se ei ainakaan hajota mitään, mutta toisaalta se kyllä teettää raivostuttavaa uusinta työtä, jos ei siis tehdä asiantuntemuksella.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #26 : 16.01.14 - klo:22:08 »
Ok.
Tontillamme on vain melko paljon puita ja juuret taitaa tulla esteeksi tuossa?
Tai enhän minä varmasti tiedä...
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 781
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #27 : 16.01.14 - klo:22:20 »
Oikean kokoiselle pyörivälle kaivurille ei juuret paljon haittaa, vaan ne puut on tiellä. Kanaalia saisi olla helposti sellaiset 3-400m, jos lasketaan kaivannon molempiin reunoihin putket. Elikkä tilavaatimus on useampi sata neliötä. Kaikkihan saa toki peittää sitten, eikä näkyville jää mitään. Lenkin voi vetää vaikka useamman kymmenen metrin päähän talosta johonkin hukkatilaan, kunhan ei siitä päältä paljon ajella. Kulkureittien alitukset pitää vetää eristettyinä, eikä lämpöä niiltä osin siis oteta. Tliskohan tuollaiseen sellaiset 2 x 350-400m lenkkiä noin yhtäkkiä miettien. Lyhyempikin saattaa käydä, jos maa on aivan erinomaisen kosteaa ja tiivistä. Soraan ei paljon kannata putkia tunkea, mutta kaikenlainen jätemaa ja savi hyvää paikka kerätä lämpöä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #28 : 17.01.14 - klo:13:40 »
Nyt alkaa homma valkenemaan itselle, miksi tarjouksien kaivojen mitoitukset vaikuttavat liian pieniltä.
Oli oikeastaan kahdesta seikasta kiinni: siitä, millä hyötysuhteella energiantarpeen laskee vanhaan öljynkulutukseen perustuen sekä siitä, millä kallioperän lämmön kokonaistuotolla asiaa laskee.
Tarjouksissa on ollut hieman pienempi öljyn kulutuksen hyötysuhde (80 %) ja taas isompi kallion lämmön kokonaistuotto (150 kWh/m).

Eroa toki vielä aiheuttaa se, että yritykset ovat laskeneet tuon kokonaistuoton 150 kWh/m koko poraussyvyydelle, eikä aktiivisyydelle.

Ja väittämä on, että vettä nousisi aktiivisyyvyksistä putkitettuun osuuteen jonkin matkaa ja tältä matkalta saataisiin puolet siitä lämmön tuotosta, jota aktiiviselta syvyydeltä saadaan, tässä tapauksessa 75 kWh/m.
Pitääkö tuo paikkaansa?
Ja jos pitäisikin, niin mistä sitä tietää, kuinka ylös vesi nousee...

Tai ylipäätään kuinka paljon tulee porata maata, ennen kuin pääsee kallioon käsiksi...
Koita tässä nyt sitten päättää poraussyvyys.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

justus01

  • Vieras
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #29 : 17.01.14 - klo:15:55 »
Yksivaihtoehto on, että ostaa kaivon metrihinnalla ja päättää lopullisen metrimäärän porauksen edetessä.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 781
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #30 : 17.01.14 - klo:16:00 »
Voihan sen putken osuus olla vaikka 2 kertainen lämmöntuotoltaan siihen kallioon nähden. Jos kallio on huonoa ja putken osuudella vesi liikkuu reilusti, niin se putkihan johtaa kyllä lämmön kaivoon ihan heittämällä. Vesi nousee putkessakin sille pohjaveden tasolle kyllä. Jos putki on moreenissa ja kuiva, niin sen kohdalla ei ole tuottoa juuri yhtään. Veden liikkuvuus taas voi tuplata sen verrattuna mihin kallioon tahansa. Kaikki poraukset sulla menee sinne 1000 € max haitariin, niin en olisi kyllä yhtään huolissani, että maksaako se nyt sitten lopulta 21 000, vaiko 20 000. En edes silloin jos pitäisi miettiä , että tuleeko hinnaksi sitten 10 000, vaiko 11 000 €:a. Itte ottasin heti tuon 11 000€ vaihtoehdon. Eli sille lasketulle sen 30 m lisää reikää. Hyötyä tulee alentuneista sähkökustannuksista ja takaraivo kivun poistumisesta runsaasti. 30 m takaisinmaksu aikaa ei kannata laskea. Mulla tuli kustantamaan 24 500€. Alitehoisen olisi saanut jo sellaisella 18 700 € ja 60% lämmön kattavuudella. Olis varmaan jo naapureidenkin kaivot jäässä ja vastukset pyöriny Marraskuusta lähtien sinne maaliskuun loppuun. Kaivojen eroa noilla vehkeillä olisi ollut nyt toteutuneeseen verratuna sellaiset 150m. Eli matalin 60% hybridi tarjous oli 180m ja nyt toteutuneessa on 2 x 165m. Eli laitappa nyt kuitenkin pää kylmäksi ja ota ainakin se kaivo reilulla syvyydellä. Tuollaiseen 250 m² huusholliin tuolla iällä saa huoletta pyyhkäistä vaikka 13 kW koneen, kunhan huolehtii varaajista oikein.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #31 : 17.01.14 - klo:21:44 »
Olin ollut siinä uskossa, että aktiivisyvyys alkaa siitä, mistä kallio alkaa.
Tai siis siten, että pohjavesi on suurin piirtein sillä tasolla, missä kallion pintakin.
Mutta näinhän se ei taida olla.
Ja eihän se vesi nyt varmaan suojaputkessa voi nousta sen ylemmäs siitä, millä syvyydellä pohjavesi muutoin on.
Pitänee vielä kaivaa joku geologian + fysiikan oppikirja esiin.  :)

Varmintahan tässä varmaan olisi ilmoittaa, että haluan tomppelin laskelman mukaisen aktiivisyvyyden 226 m, oli siinä maata (ja kalliota ennen pohjavettä) päällä sitten kuinka paljon tahansa.
Jos maata on vaikka 20 m ja kalliotakin 10 m ennen kuin pohjaveteen asti päästään, niin kokonaissyvyydeksi tulisi 256 m, eikö niin?
Vai onko pohjavesi aina jollain tietyn metrimäärän päässä kallion pinnan alapuolella?
Meneekö ajatuksenjuoksussani nyt joku pahasti pieleen?

Ajattelin tässä välillä, että ottaisi aktiivisyvyydeksi 200 m ja siihen päälle sitten maaosuuden porausta sen verran mitä nyt sattuu menemään.
Luultavasti 30 m joutuu menemään alas, ennen kuin aktiiviin päästään.
Mutta eikö tuossakin tapauksessa lämmön tuoton kannalta ole ainoastaan aktiivisyvyys, eli maaosuudella ei lämmitä yhtään mitään?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 781
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #32 : 17.01.14 - klo:22:04 »
Kyselet naapureilta kaivojen vedenpinnan tasoa. Laitat Nokian tms. navigaattorin päälle ja kattot vähän korkeus asemia sitten omalla tontilla ja saat suurin piirtein jotakin kuvaa pohjaveden tasosta alueella. Taitaa noita jossain netissä olla referenssejäkin, mistä saa tietoja kaivoista, joita porattu.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #33 : 17.01.14 - klo:22:27 »
Aivan, noin voisi tehdä.

Pähkäilin asian siten, että jos aktiivisyvyyden suhde pumpun tehoon (vai miksi sitä sanotaan?) on, että saa 50 W tehoa per porattu metri, niin tällöin jos pumpun teho on 10,3 kW, niin reiän tulee olla tasan 206 m. Jos tuo 50 W pitää kutinsa...
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 609
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #34 : 17.01.14 - klo:23:28 »
Aivan, noin voisi tehdä.

Pähkäilin asian siten, että jos aktiivisyvyyden suhde pumpun tehoon (vai miksi sitä sanotaan?) on, että saa 50 W tehoa per porattu metri, niin tällöin jos pumpun teho on 10,3 kW, niin reiän tulee olla tasan 206 m. Jos tuo 50 W pitää kutinsa...
Jos näin haluat laskea, on otettava huomioon paikka Suomen kartalla.
Tuo 50 W tehoa per porattu metri (pitää olla aktiivimetri), toimii ihan Lounais-Suomessa.
Lapissa tuo luku voi olla noin 25 W tehoa per aktiivimetri. Ihan Ylä-Lapissa vieläkin vähemmän.

Tässä Suomen GTK:n sivuilta
http://www.gtk.fi/_system/print.html?from=/geologia/luonnonvarat/geoenergia/index.html
karttakuva, jossa kerrotaan maaperän lämpötilat Suomessa.


Lähde: GTK, Niina Leppäharju.

Tuo lämpötilatieto pitää ottaa mukaan laskelmiin.
Mitä korkeampi on häiriintymättömän kallioperän (maaperän) -lämpötila, sitä enemmän voidaan ottaa lämpötehoa/metri.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 781
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #35 : 17.01.14 - klo:23:42 »
10 kW pumppu ottaa kaivosta alle 8 kW tehoa. Kylmäteho on se mitä otetaan kaivosta ja kompuran laskettu teho kattotaan jäävän sitten kokonaisuudessataloon sisälle tuon kylmätehon lisäksi. Eli A+B=C. Eikä se nyt ihan tarkkaan pysty muutamasta metristäkään olemaan kiinni, kun ei noista todellisista kallion lämpökyvyistä ole mitään tietoa etukäteen. Tomppelilla vain sattuu olemaan näköjään aika hyvät turvallisuus varat laskuissa. Täytyy vain toivoa, ettet se ole sitten juuri sinä, joka vuoden päästä kysyy, että mitäs nyt pitäisi, kun tuo lämpöpuoli tuossa vaikuttaa liian pieneltä. En pysty kuvittelemaan, kuinka siitä saisi ylitehoisen tehtyä, johon ei ole silti tyytyväinen, jos pysytään jossain asialinjoilla. Esim. kuten sanoin, niin tuohonkin saa kaikki 8-13 kW välillä olevat laitteet sopimaan kuin nenä päähän. Pienin noista tosin saattaa ottaa vastuksia reilusti peliin, mutta jos siihen suhtautuu siten, niin siitä vain sitten. Siihenkin sitten syytä ottaa useampi kymmenen metriä ylimääräistä kaivoa, jos sattuu vaikka kompura pyörimään sen 4 kuukautta yhteen menoon, niin kaivon olisi ainakin syytä olla hyvästä vähän parempi. Muillehan riittää vain hyvä kaivo. Sullakin on tuossa projektissa ainoa todella hermostuttava asia sen maaosuuden mitta. Sille tulee hintaa sen +60€/m ja se taatusti hikoiluttaa kaikkia. Eli muut asiat on suurin piirtein hallinnassa. Laitat vain niihin kauppiaan laskemiin sen 1000 € lisää syvyyteen, tai tuollainen 20m maksaisi sellaiset 666€, jos se tuntuisi sopivammalta. Niin ja toivot, ettei vettä tule niin paljoa, että pitää porata 2 kaivoa ja siis 2 maaputkea. Eli porarilla saisi olla sellainen muskeli kompura, jolla saa painettua vaikka sinne 300m ja ylikin tarvittaessa. Mä sovin porarin kanssa siinä poratessa, että laitetaan molempiin reikiin se 15 m lisää, kun näyttää aika kuivalta reikä. Olisi pitänyt sanoa että laittaa molempiin 30 m näin jälkeenpäin viisastellen. Mutta onneksi älysin edes tuon 15m/reikä ottaa. Nyt on kaivojen tulo pyörinyt siellä 0° ja 1° välillä, ei kuitenkaan koskaan alta 0. Ja kyllähän nuo toipuu kyllä sitten hyvinkin tauoilla. Viimeksi sain tunti sitten 20 min pyörityksen jälkeen kaivon lämmöksi +3°. Eli vaikka tulo olisikin esim 0, niin kaivo saattaa silti olla lähemmäs 2 asteinen,kun ei se muovi sitä saa 100% teholla tasattua kierron aikana. Ulkona siis on -14° ja pattereitakin on talossa vielä muutama.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #36 : 18.01.14 - klo:09:18 »
Koitan ilmeisesti koko ajan todistella itselleni jotain (?), ettei tarvitsisi porata enempää, kuin sen jotain 200 m aktiivia...

Mutta edelleen: jos toimin järkevästi, porautan 20 m tai 30 m vielä päälle. 20 metriä maksaa 700 € ja 30 m 1050 €.
Näiden välinen ero on mitätön loppusummassa.

Kalleintahan on ylimääräinen putkitus, 69 €/m, josta kertyy helposti puolitoista tonnia lisäkustannuksia.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 781
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #37 : 18.01.14 - klo:12:48 »
No nyt alkaa kuulostaa asialta. Tuossa on esimerkkinä pohjaveden tasoja joillakin mittauspisteillä tuonne Lappeenrannan suuntaan. Tuo on usein se varma taso, mistä voi laskea suuntaa antavasti oman tontin erotuksen ja ettei pitäisi olla ainakaan tuosta paljon alempana. Navigaattorin kanssa vain pihalle ja kattoo lähimmän järven tai lammen pinnan tason kartoista ja siitä saa osviittaa tulevista aktiivi metreistä. Etelä-pohjanmaalla on tosin paikkoja josta löytyy paineellista pohjavettäkin, joka nousee reilusti ylös esim 1" putkesta tulee vielä 1m korkeudella vettä useamman kymmentä litraa minuutissa. Kallio sitten löytyy vasta yli 70m päästä. Siinä on jo miettimistä, kun porari käy hakemassa 3 kertaa lisää teräsputkea, eikä keskenkää enää oikein viitti jättää. Tiedän, että tuokin kaivo kyllä valmistui ja hommat toimii.

http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/04/l041931001y/wqfi.html
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #38 : 18.01.14 - klo:15:29 »
Itse asiassa sain tietää, että n. parin sadan metrin päässä poratussa kaivossa päästiin kallioon 20 m jälkeen ja putkitusta tuli 24 m.
Eri asia millä korkeudella siellä se pohjavesi sitten oli.

Tarkistin myös lähimmän lätäkön (Saimaa) pinnankorkeuden olevan n. 76 m ja oman sijaintini korkeuden olevan n. 98 m, joten tuossa on välillä juurikin se 20 m.
Metri sinne metri tänne.

Oma porauspaikkamme olisi öpaut 5 m ylempänä kuin naapurissa.

Ja voihan toki kalliokin nousta tai laskea lyhyelläkin matkalla, mene ja tiedä.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapuja - öljystä maalämpöön
« Vastaus #39 : 19.01.14 - klo:13:10 »
Olen omassa pähkäilyssäni siirtynyt jo kaivon syvyydestä seuraaviin osa-alueisiin.

Katsoin erästä nimeltä mainitsemattoman firman tarjousta, jossa oli Danfossin DHP-H 10 pumppu + puskurisäiliö 100 l (Nibe) + kylmä- ja kuumapuolen kytkentäsarjat + 1 kpl taajuusohjattuja kiertovesipumppuja + kytkennät. Tämä hintaan 10 500 €.

Netistä saisi saman pumpun hintaan 6 500 €!
Puskurisäiliö sekä nuo muut tilkkeet ei varmaan älyttömiä maksa, eli oma johtopäätökseni on, että aika paljon ilmaa tarjouksessa.
Niben puskuri näyttäisi maksavan n. 500 € ja kiertovesipumppu 250 €, eli kova hinta jää kyllä mielestäni työlle!

Onko nuo Danfossin pumput ylipäätään kuinka päteviä pelejä?
Koitin foorumia tutkia sekä googlettaa, mutta en nyt ihan päässyt selvyyteen...
Toinen pumppu, jota olen miettinyt, olisi IVT:ltä.

Onkohan järkeä esim. ostaa pumppu itse ja teetättää muut työt jollain yrityksellä?
Ainakin näin pumpun hintaa tuijottamalla vaikuttaisi siltä.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita