Musta reilusti mitoitettu IV-koneen kautta jaettava viilennys on hyvä. Tyypillisesti vaan tuntuu sisäänrakennetut kennot olevan aika hintsusti mitoitettuja. Tässä ketjussa Opation lisäsi omaan myllyynsä toisen viilennyskennon ja hyvin kuuluu toimivan:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3280.40Mulla on vastaava projekti työn alla ja haen tänään kennon postista. Mullakin on siis jo valmiiksi koneeseen integroitu viilennyskenno olemassa, mutta sen teho on hieman vaatimaton.
Jos sulla on kyseessä uudisrakennus niin viilennystarvetta voi haarukoida tasauslaskelmasta löytyvällä W/K lukemalla, joka kertoo tehontarpeen per lämpötilaero. Eli kerrot sitä lukua halutun huoneilman ja hellepäivän ulkolämpötilan erotuksella niin saat jonkinlaista suuruusluokkaa tehontarpeesta. Auringonpaistetta tuo ei ota huomioon.
Mulla on olohuoneessa etelään päin 3m korkea ikkuna ja aurinko paistaa siitä esteettömästi sisään. Toki lattia johon aurinko paistaa suoraan on melko lämmin, mutta olohuoneen ilma pyörii termostaatin lukeman mukaan siinä 22-24C haarukassa vuorokaudenajasta riippuen kun ulkona on ~25C. En silti usko että pelkällä integroidulla kennolla pärjäisi pidemmillä hellejaksoilla niin virittelen nyt sen toisen kennon.
Konvektoreilla toki saa kohdennettua viilennyksen huomattavasti paremmin, mutta itse haluan tasalämpöisen talon niin siinä yksi syy IV-koneen kautta tapahtuvaan jakoon. Toinen on paljon yksinkertaisemmat putkivedot ja huonona puolena tuloilmakanavien kondenssieristämisen tarve.
Viime loppukesästä kaivon lämpötila nousi yli kymmenen asteen, joka toki pienentää viilennystehoa, mutta toisaalta nostaa rutkasti lämpöpumpun lämpökerrointa. Eli siinäkin mielessä kaivon pitkäaikainen viilennyksellä lataaminen on mielestäni eduksi.