- rakennuspaikka Järvenpää
- 2 krs Lujatalo/kivisydän paketti
- talo tasamaalle, ei maanalaisia osia
- 170m2 (101m2 alkerta / 69m2 yläkerta)
- 710m3
- Vesikieroinen lattialämmitys
- n.5m2 aurinkokeräimiä
- IV-koneen jälkilämmityspatteri
- Energialuokka A (ET 50)
- kolme asukasta (muuttovaiheessa, mitoitus 1mies 2naista)
Laitoin tietosi taulukkoon ja pääsin suunnilleen samaan, kuin "sam68", eli tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”uusrakentaja2012” Järvenpää
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V5120215 Tulostuspäivä 16.02.2012
Vuotuinen rakennusten lämmitystarve 20 000 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 170 m2 27,8 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 710 m3 6,7 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 170 m2 118 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 710 m3 28,2 kWh/m3/v
Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 3 pers 1000 kWh/p 3 000 kWh
Rakennusten + käyttöveden lämpöenergia yhteensä vuodessa 170 m2 23 000 kWh 135 kWh/brm
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 706 litraa 1,180 €/ltr 3 193 €
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 23 000 kWh 0,120 €/kWh 2 760 € 1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla 20 000 kWh 0,120 €/kWh 5 713 kWh 3,5 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla 3 000 kWh 0,120 €/kWh 1 111 kWh 2,7 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen COP 23 000 kWh 6 907 kWh 3,33 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 98,8% 6 824 kWh 6 743 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 1,2% 83 kWh 10 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 6 907 kWh 829 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 364 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 931 €
PORAKAIVO
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 160 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 0,5 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 28 744 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -20 C -25 C -30 C -35 C -40 C
- On tarvittava lämmitysteho 8,0kW 9,0 kW 10,1 kW 11,2 kW 12,3 kW
Täystehoinen on vähintään 8,6 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,6 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -23,0 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 674 h 30,5%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4229 AP 691 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan! ...
Rakennuksessa on korkeita tiloja, keskikorkeus 4,176m, joten on parempi tarkastella Wh/m3/Ap/v arvoa, joka on 6,7.
Rakennuslupaan kuuluu energiatodistus, jossa on aika tarkka lämmitystarvetieto olemassa. Se ei ollut tässä käytettävissä.
Rakennuksen energiatehokkuusluku, ET = (
Qlämpö +
Qsähkö +
Qjäähdytys ) /
BRUTTOALA m2