Mitattua tietoa..
2/17/2007 2.3 6.7 0.4 18.0 18.4 21.6 22.4 0.05
1/15/2007 -1.4 4.5 0.8 17.3 18.1 21.6 0.11
2/11/2007 -5.2 2.0 2.1 16.4 18.5 21.6 24.7 0.28
2/14/2007 -7.6 -0.3 2.9 15.5 18.4 21.4 25.1 0.39
2/24/2007 -10.0 -2.4 3.0 14.7 17.7 21.8 25.2 0.40
2/8/2007 -14.5 -6.0 3.3 14.1 17.4 21.6 26.4 0.44
2/20/2007 -18.4 -8.8 4.3 12.7 17.6 20.8 27.3 0.58
2/8/2007 -20.5 -10.5 4.9 13.0 17.9 21.6 28.4 0.66
2/7/2007 -22.9 -12.6 5.9 12.6 18.5 21.5 28.9 0.79
eli yllä olevassa vasemmalta oikealle:
pvm, imuilman lämpötila, jäteilman ltila, vesipatterin osuus jälkilämmityksessä, kennon osuus jälkilämmityksestä, tuloilman lämpötila, poistoilman lämpötila, vesipatterin lämmitysveden lämpötila ja jälkilämmitykseen pumpulta otettu teho. Yksiköt astetta celsiusta paitsi äärimmäisenä oikella kW.
LTO Pelican 60/40 vesipatterilla, ohjaus Ekowell 1002 toisiopiiri omalla säätökäyrällä. Tavoitteena mahdollisimman tasainen tuloilman lämpötila ulkolämpötila huomioiden. Ilmamäärät poisto 110L/s, tulo 100 L/s (kytkin 2/4)
Kun huomioidaan Ekowellin (mitattu) COP lämmityskaudella >= 2,8 menee vaatimus 1 kW jälkilämmityksestä suorasähköpatterilla rikki ulkolämpötilassa n. -6 astetta.
Näin kaikkina niinä päivinä kuin ulkona on pakkasta 6 astetta tai yli tekee vesipatteri pumppuun kytkettynä rahaa vähintään ((2,8*0,32kW)-0,32kW)*0,07 c*24h ~ 1,00 euroa verrattuna sähköpatteriin jälkilämmityksessä.
15 asteen pakkasessa päiväkohtainen hyöty on ((2,8*0,45kW)-0,45kW)*0,07 c*24 h ~ 1,40 euroa, 20 asteen pakkasessa ((2,8*0,79kW)-0,79kW)*0,07 c*24h ~ 2.40 euroa
Jos lasketaan "varman päälle" eli että talvessa on tasan -6 asteen pakkaspäiviä keskimäärin 3 kk eikä huomioida edes bonuksena niitä pariakymmentä yli 15 asteen pakkaspäivää, säästöä suorasähköpatteriin tulee n. 90 euroa/ talvi. Tekee viidessä vuodessa 5*90=450 egee, jolla jo hankkii ja asentaa vesipatterin kun vertailukohtana on sähköpatterin hinta LTO:ssa.
Laitteen loppuelinkaari onkin sitten nettoa.
Em. toteutuu tietenkin vain sillä että haluaa tuloilman olevan välillä 17-18,5 astetta ja pitää ilmavirrat niillä tasoilla kuin määräykset edellyttää. Jos vertailukohtana on heilauttaa ilmavirrat pakkasella minimiin tai on valmis hyväksymään 13 asteisen tuloilman, niin vesipatteri ei todennäköisesti maksa itseään takaisin, eikä taida maksaa sähköversiokaan.
Itse olen valinnut tuloilman lämmityksen tuolle astevälille jo LTO:n yhteydessä koska lämmitettävä se on joka tapauksessa.
Eikä muuten pätki...