Gebwell Qi8 menoveden lämpötila

(1/4) > >>

Paavali:
Mikähän mättää pumpussa kun menovesi lattiapiirin on liian kuumaa? Tälläkin hetkellä meno 39, paluu 29. Menoveden asetusarvo näyttää 34 muttei se pääse lähellekkään. Kokeilin puottaa maksimi lämpötilankin 35 niin ei ollut apua.

tomppeli:

--- Lainaus ---Mikähän mättää pumpussa kun menovesi lattiapiirin on liian kuumaa? Tälläkin hetkellä meno 39, paluu 29...
--- Lainaus päättyy ---

Meno- ja paluujohtojen lämpötilaero on liian suuri. Peräti 10 astetta.
Kiertopumpulla liian pieni teho käytössä, tai lämmityksen kiertoa "ahdistaa" joku.

seppaant:
Lämpiääkö käyttövesi normaalisti?

ATS

Paavali:
Vesi lämpiää normaalisti sen kanssa ei ongelmia, kämppä vaan lämpiää liikaa kun niin kuumaa ampuu lattiapiiriin. Lämmityskäyrää oon pudottannut mutta sillä ei ole vaikutusta menoon vaan se pysyy samana, asetusarvo vaan pienenee. Pumppu ei älyä lopettaa lämmitystä koska menon ja paluun ero on noin iso.

seppaant:
Kuinka vanha pumppu?
Useasti tämänkaltaiset häiriöt johtuvat vaihtoventtiilin toimintahäiriöistä.
Seuraa vaihtoventtiilin toimintaa koneen vaihtaessa KV-käytön ja lämmityskäytön välillä sekä koneen seistessä.
Yleensä vaihtoventtiilissä on jonkinlainen osoitin mikä näyttää sen asennon
Minkä merkkinen venttiili ja toimilaite? Ota valokuva.
Mitä näyttää meno- ja paluuveden lämpötilat kompressorin seistessä? Ota muutamat lukemat taukojakson ajalta.

ATS