Lämpöpumput > IVT / Bosch

IVT HT+ C11 Outo vika

(1/3) > >>

Hannu:
Niin, 11 vuotta käytössä ollut maalämpöpumppumme on ruvennut käyttäytymään oudosti tänä talvena.  Tilanteessa, jossa ulkona on muutama aste pakkasta ja käyttövettä käytetään normaalia runsaammin, pumpun teho on romahtanut. Kaivoon menevän nesteen lämpötila ollut esim -1,7 C ja paluun +0,3.   Nämä lukemat pysyvät sitten samoina tunteja, jopa päiviä ja pumppu haukkaa myös lisäsähköä eli lämmittää vastuksella n 10 -15% ajasta.  Näin kävi esim viime yönä kun täällä Helsingissä oli ehkä viitisen astetta pakkasta. Pumppu kävi koko yön pysähtymättä ja tarvitsi siis vastusta avuksi, vaikka normaalisti näin käy vasta n -10 asteen pakkasilla.  Tämä oli jo toinen kerta tänä talvena kun näin on käynyt.   Ongelmasta selvittiin tänäänkin sammuttamalla (=buuttaamalla) pumppu hetkeksi.  Kun sen jälkeen pumpun käynnistää niin arvot palautuu normaaleiksi,  menevän liuoksen lämpötila -1,7 ja paluun 1,4  eli tavoiteltava n 3 asteen ero saavutetaan ja tehot muutenkin palautuneet eli pumppu käy aikansa ja tekee lämpöä, pitää normaalin tauon ja jatkaa taas
eikä vaadi vastukselta apua.   Mikähän tuon voisi aiheuttaa ?  :-[  Minusta vaikuttaa kompuutterivialta kun buuttaamalla näyttäisi palautuvan normaaliksi.    Onko kellään tietoa tai arvauksia vian syistä ?       

tomppeli:

--- Lainaus käyttäjältä: Hannu - 06.03.21 - klo:10:28 ---...Kaivoon menevän nesteen lämpötila ollut esim -1,7 C ja paluun +0,3...
--- Lainaus päättyy ---

Noiden erotus, se keruun dT on pienentynyt ja kertoo siitä, että on/off kone ei jaksa lämmittää, kun ottaa kaivostakin vähemmän lämpöenergiaa.
Voisiko syynä olla kylmätekniikan paisuntaventtiilin jumittuminen?

Vaihtoventtiilikin on saattanut juuttua välitilaan, osittaiseen käyttöveden tekoasentoon. Mikä on lämpimän käyttöveden lämpötila?

seppaant:

--- Lainaus ---Pumppu kävi koko yön pysähtymättä ja tarvitsi siis vastusta avuksi, vaikka normaalisti näin käy vasta n -10 asteen pakkasilla.  Tämä oli jo toinen kerta tänä talvena kun näin on käynyt.   Ongelmasta selvittiin tänäänkin sammuttamalla (=buuttaamalla) pumppu hetkeksi.
--- Lainaus päättyy ---
Oliko myös sähköt pois koneesta?

ATS

Hannu:

Kiitokset kommenteista !

Niin keruun dT oli pienentynyt, mutta palautui siis normaaliksi pelkästään buuttaamalla kone.  Voisiko tuo buuttaus palauttaa jumittuneen paisuntaventtiilin ?   Siinähän ei elektroniikkaa ole.

Sähköt oli nyt kokonaan pois buuttauksen ajan, alle minuutin, mutta aikaisemmin kun sama vika ilmeni buuttasin vain sammuttamalla pumpun ja tuli sillä kuntoon.

 

seppaant:

--- Lainaus ---Voisiko tuo buuttaus palauttaa jumittuneen paisuntaventtiilin ?
--- Lainaus päättyy ---
On mahdollista, jos kone on käynyt koko ajan pysähtymättä vian ilmenemisestä lähtien.
Seuraavalla kerralla kun vika ilmenee pysäytä kone mutta älä ota sähköjä pois.
Jos se tällä korjaantui niin kompuutterivika se tuskin silloin on.

ATS

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta