Olen suunnittelemassa uuden talon rakentamista, talon koko tulisi olemaan n. 400m2 sisältäen ison, 100-150m2 autotallin/varastotilan talon kellarikerroksessa. Nykyisessä talossani neliöitä on n. 100 vähemmän, ja tämän talon lämmitystä (sis. ulkoporealtaan) on hoitanut Niben F1255 4-16kw malli nyt jo yli kuuden vuoden ajan. Jäähdytys on toteutettu neljällä puhallinkonvektorilla, ja nämä toimivat pääasiassa hyvin.
Muutama asia nykyisessä harmittaa:
-Keväällä, eli kun aurinko alkaa lämmittää, talon yläkerta lämpeää nopeasti 24-25 asteiseksi, jolloin pitää käynnistellä jäähdytystä jo muutaman asteen pluskeleillä. Tämä olisi mahdollista tietty estää muuttamalla käyrää tarpeen mukaan, mutta tuntuu kovin manuaaliselta tavalta käyttää pumppua.
-Talossa on knx-automaatiojärjestelmä, ja maalämpöpumpun liitettävyys siihen on todella huono, rekistereiden luku on kelvottoman hidasta eikä ohjauskaan kai kovin helppoa sitä kautta.
Tavoitteena olisi siis saada integroitua nämä järjestelmät yhteen ja lisäksi myös saada jokin sellainen säätö, ettei pumppu tee käyrästä huolimatta lämpöä, kun sille ei auringon vaikutuksesta johtuen ole tarvetta.
Itsellä on osaamista KNX-ohjelmoinnista ja valmiudet tehdä tämä myös itse, ja olen ollut todella tyytyväinen järjestelmään kaikilta muilta osin, joten olisi hienoa, että tähän järjestelmään saisi jotenkin myös lämpöpumpun tietoja.
Lisäksi kiinnostusta olisi tietotekniikan jäähdyttämiseen maakylmällä, tekniseen tilaan on tulossa rack-kaappi jossa 4-5 palvelinta, joten sitä lämpöä olisi varmaan hyvä kierrättää jollain laitteella maahan tai lämmityspiiriin varsinkin talvella. Myös yksi pöytäkone on vesijäähdytetty ja ajattelin, että jos liittäisi vesijäähdytysjärjestelmän vaihtimen kautta liuospiiriin jolloin saisi ainakin koneen jäähtymään ja lämmöt pois huonetiloista. Tämä systeemi vaatii tietysti paljon suunnittelua kondenssin ym. asioiden vuoksi, mutta ajatuksena kuulostaa toteutettavissa olevalta.
Eli siis otetaan vastaan ideoita laitteista ja ratkaisuista, joilla tätä toimintaa saisi fiksummaksi seuraavaan taloon. Heti alkuun voidaan myös rajata pois kaikki langattomiin yhteyksiin perustuvat ratkaisut, sillä ne eivät toimi ikinä kunnolla isossa kivitalossa.