TomiN:
10 vuotta vanha SH13 ja 1000 litran varaaja. Pumppu käy puolen tunnin välein, käynnistyy kun alaosan pohjan lämpötila tipahtaa 45 asteeseen. Keskimittauksen lämpötila vaihtelee välillä 48-55 astetta ja pohjan lämpötila välillä 43-51 astetta. Yläosan lämpötila koko ajan 49 astetta, asteen tarkkuudella.

Jos oikein olen tulkinnut, kolmitieventtiili on koko ajan siinä asennossa, että ei ohjaa vettä tulistimelle.

Lisäksi näyttää siltä, että pumpun kotelon pohjalla on jotain vihreähköä nestettä kuivanut, mitä lie? Kuparista vettä?

Kuvassa purppura käyrä varaajan keskimittaus, vihreä varaajan pohjamittaus ja punainen tasainen viiva varaajan ylämittaus. Vaihteleva punainen käyrä tuloveden lämpötila.

Pumppu pysähtyy varaajan yläosan perusteella, ja sen vaihtelu tosiaan parin asteen sisällä.


TomiN

tomppeli:
Leudolla säällä kompressorin käyntiajat ovat lyhyitä. Tulistinlämmönvaihtimeltä ei lähde kuumaa ylävaraajaan.
Pitkiä käyntiaikoja on pakkasilla ja silloin tulitustinlämmövaihtimelta menee kuumaa vettä ylävaraajaan.

TomiN:

--- Lainaus käyttäjältä: tomppeli - 01.03.21 - klo:09:15 ---Leudolla säällä kompressorin käyntiajat ovat lyhyitä. Tulistinlämmönvaihtimeltä ei lähde kuumaa ylävaraajaan.
Pitkiä käyntiaikoja on pakkasilla ja silloin tulitustinlämmövaihtimelta menee kuumaa vettä ylävaraajaan.

--- Lainaus päättyy ---

Mutta eikö tuo ole hiukan huono juttu, että koko varaaja on läpeensä 50 C? Yläosa on jopa kylmempi kuin keskiosa.

jussip:
Onko käyttöveden lämmöksi laitetu 49 tai 50? Keski- ja alaosan lämpötila säätyy menoveden mukaan. nim. Hambula kirjoitteli just tarkat selostukset aiheesta realmisterin sh11 ihmettelyä ketjuun

TomiN:
Varaajan yläosan lämmöksi on laitettu talvi 65 kesä 50.

Pitääpä lukea toinen ketju, kiitos.