Ongelmia maalämmön kanssa > Yleistä

korkea kuumakaasun lämpötila. Ei kuumaa vettä. tukos? -SOLVED-Paisuntaventtiili-

(1/1)

R410:
Tuo mittari on eri aineelle mutta eiköhän nuo paineet pidä silti paikkansa. R410 copelandin kompressorissa.
Onko siis joku tukossa vai miksi noin alhainen imupaine ? kylmäainetta pitäisi olla oikea määrä sisällä.
Nostaa kuumakaasun lämmöt korkealle ja sammuttaa itsensä jos yrittää tehdä yli 40C suihkuvettä.
Meno keruulle on -1C ja paluu 2,2C eli keruu pitäisi olla ok ? 55 psi imupaine 310 korkeapaine ja 37C tekee 30C vedestä.
Sílloin loppuu mun mittarista asteikko eli yli 120C kuumakaasu. tuosta kun mennään yli,  esim lämmittäessä yli 40c menovesi niin katkaisee.
Vai onko kone vaan ehtoopuolella. 2002 mallia. Viessman 222

R410:
Ongelma ratkaistu, paisuntaventtiilihän siellä oli jumissa. pikku nitkuttelulla lähti toimimaan. Pitänee varautua sen vaihtoon jossainvaiheessa. ja säädetty kohdilleen nyt tehtaan jäljiltä. tulistuskin on nyt 2-4 asteen välillä riippuen kuinka kuumaa vettä tuotetaan.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta